楼主: sinochen

想问一下线槽和桥架的区别

 火.. [复制链接]
     
发表于 2011-2-23 10:22:04 | 显示全部楼层
哦,长见识了,我这点还真没注意过
     
发表于 2011-2-23 10:58:17 | 显示全部楼层
细节决定成败
     
发表于 2011-2-23 11:15:32 | 显示全部楼层
8.5.1 金属线槽布线宜用于正常环境的室内场所明敷,有严重腐蚀的场所不宜采用金属线槽。
具有槽盖的封闭式金属线槽,可在建筑顶棚内敷设。
带有槽盖的封闭式金属线槽,具有与金属导管相当的防火性能,故可以敷设在建筑物顶棚内。

9.1.4 消防用电设备的配电线路应满足火灾时连续供电的需要,其敷设应符合下列规定:
9.1.4.1 暗敷设时,应穿管并应敷设在不燃烧体结构内且保护层厚度不应小于30mm;明敷设时,应穿有防火保护的金属管或有防火保护的封闭式金属线槽;
9.1.4.2 当采用阻燃或耐火电缆时,敷设在电缆井、电缆沟内可不采取防火保护措施;

是不是吊顶内敷设的都应该带盖。这样理解对吗?
     
发表于 2011-2-23 11:18:24 | 显示全部楼层
2、电缆梯架和无盖的电缆托盘不得敷设电线;

3、加盖的封闭式电缆托盘(实际上已经归为了电缆槽盒——线槽)既能敷设电线,又能敷设电缆;

凡是吊顶内敷设的桥架,是不是都得注明带盖?
     
发表于 2011-2-23 11:20:34 | 显示全部楼层
我见图纸上有这样做的,都是用的桥架,但是说明中注明了一句所有明敷设桥架均应采取防火保护措施,这个防火保护措施是不是就认为成了带盖
     
发表于 2011-2-23 13:22:31 | 显示全部楼层
我发了个规范,有兴趣的可以去看看。想当年找这个规范还是有原因的。建设部设计院给我审图,说我的消防电缆敷设方式写得是“放在桥架里”,审图的说必须按照规范“放在线槽里”。我就拿来这个规范说:桥架分有孔和无孔的。无孔的自然就是您说的线槽。审图的说,别和我说你的桥架规范,你就按我的意见办。我只好照做。其实啊,线槽就是桥架的一种,只是习惯叫法问题。
     
发表于 2011-2-23 17:32:48 | 显示全部楼层
线槽当然是桥架的一种,我刚看了一个车库的图,消防信号线和电线全部标的是CT,桥架敷设,你说这样施工的会按什么做?
     
发表于 2011-2-23 20:42:09 | 显示全部楼层


这里的防火措施不是带盖。。。。。。是在金属桥架表面做防火处理。。。。

吊顶内要采用金属性封闭的保护措施,比如说金属管、封闭的金属线槽。。。。

看看《建规》和《高规》相关条文。。。。。这两个都是强条。。。。。
     
发表于 2011-2-23 20:42:55 | 显示全部楼层
我发了个规范,有兴趣的可以去看看。想当年找这个规范还是有原因的。建设部设计院给我审图,说我的消防电缆 ...
yjgabc 发表于 2011-2-23 13:22



你在哪敷设的,人家这么提你。。。。。

能不能具体说说清楚。。。。。
     
发表于 2011-2-23 21:02:11 | 显示全部楼层
《钢制电缆桥架工程设计规范》CECS31:2006关于“电缆桥架”的名称,不够规范。。。。。。

审图对你说“别和我说你的桥架规范,你就按我的意见办”属于用心良苦,得感谢他。。。。。。   
     
发表于 2011-2-23 21:05:29 | 显示全部楼层
我的兴趣来了。。。。。

尺短,详细说说呗。。。。。。我怎么没看出来审图的用心良苦。。。。。。

我觉得他找茬。。。。。。

评分

参与人数 1E币 +1 收起 理由
尺短寸长 + 1 我觉得你在找茬。。。。。。

查看全部评分

     
发表于 2011-2-23 21:57:46 | 显示全部楼层
哈哈。。。。。。

审图立马过来。。。。。。找茬来了。。。。。。

评分

参与人数 1E币 +1 收起 理由
冷若冰 + 1 哈哈哈哈。。。

查看全部评分

     
发表于 2011-2-24 11:14:11 | 显示全部楼层
这样如果图纸中标注的是桥架,(吊顶内);如果没有注明带盖,那应该就是违规了呗。我开始理解成他这个防火处理可以认为带盖了呢,如果不带盖,做防火处理还有合用啊?
     
发表于 2011-11-7 21:45:22 | 显示全部楼层
上述认识不妥。

1、桥架的正确称呼分电缆梯架和电缆托盘,应认作无盖,只允许敷设电缆;

2、电缆梯架和无盖的电缆托盘不得敷设电线;

3、加盖的封闭式电缆托盘(实际上已经归为了电缆槽盒——线槽)既能敷设电线,又能敷设电缆;

4、线槽(电缆槽盒)既能敷设电线,又能敷设电缆。
     
发表于 2011-11-7 21:46:46 | 显示全部楼层
①中国工程建设标准化协会标准《钢制电缆桥架工程设计规范》(CECS31:2006)对于“桥架”的定义是,由托架、附件、支(吊)架三类部件构成的、支承电缆线路的、具有连续刚性的结构系统的总称。在房屋建筑工程中,常用桥架一般可分为梯级桥架、托盘桥架(又分为带盖无孔、带盖有孔、无盖有孔等)及槽式桥架等。桥架主要用于敷设电缆。

②线槽尚无明确定义。一般认为,与桥架相比,线槽尺寸相对较小,均属于槽式,具有带盖板的封闭型结构,主要用于敷设导线。

③在用于敷设消防线路方面,应认为“完全封闭且火灾时不燃”的电缆桥架,才与《建规》GB50016-2006第11.1.6条第1款或《高规》GB50045-95第9.1.4.1条(2005年版)中所提及的“封闭式金属线槽”等同。而符合此条件的,仅有带盖槽式桥架(不燃型)或带盖无孔托盘桥架(不燃型)等类型。

④当以桥架布设消防线路时,必须在设计图纸中详细注明桥架类型、规格。