疑问2011-Q8:桥架绕柱!

[复制链接]
发表于 2011-2-19 17:48:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
我想,大家肯定经常遇到这种情况:桥架靠墙敷设的时候,需经过梁柱,而且有的柱子厚度500左右。
如果桥架还是贴墙敷设的话,就得老是绕着柱子走,现场看来很难看,而且施工也不人性化。
如果想要桥架直着走,就只能把桥架移到柱子的外面来敷设,如果是这样的话,怎么样的安装方式才最好?现场看到的情况也是五花八门的。
请大家献策啊!

评分

参与人数 1E币 +12 收起 理由
东海龙王 + 12 ok

查看全部评分

     
发表于 2011-2-19 17:59:46 | 显示全部楼层
兄弟啊,你怎么把帖子发在这里啊。。。。。。

桥架敷设是在梁、柱之外的,保证桥架能直通,且省钱。。。。。

按你说的敷设,到处拐弯,有些弯还很小,划不来。。。。。

有不同意见的楼下补充。。。。。
 楼主| 发表于 2011-2-19 20:41:18 | 显示全部楼层
楼上的并没有说怎么安装,谁都知道直着走好!
     
发表于 2011-2-19 21:05:14 | 显示全部楼层
桥架怎么安装。。。。。。有图集。。。。。

我见过的就是采用角钢吊装的形式,沿梁底、柱边过。。。。。。

如果如你所说,随着柱走,拐弯,贴墙,也是角钢支架支撑安装。。。。。

我这么说,说得清楚么。。。。。。。能接受吗。。。。
     
发表于 2011-2-20 11:01:34 | 显示全部楼层

1.jpg

评分

参与人数 1E币 +5 收起 理由
冷若冰 + 5 谢谢龙王。。。。

查看全部评分

     
发表于 2011-2-20 11:02:44 | 显示全部楼层

2.jpg
     
发表于 2011-2-20 11:04:18 | 显示全部楼层

3.jpg
     
发表于 2011-2-20 11:05:24 | 显示全部楼层
四:
4.jpg
     
发表于 2011-2-20 11:06:41 | 显示全部楼层
五:
5.jpg
     
发表于 2011-2-20 11:08:43 | 显示全部楼层

6.jpg
     
发表于 2011-2-20 11:10:20 | 显示全部楼层

7.jpg

评分

参与人数 2E币 +28 收起 理由
尺短寸长 + 8 嘿嘿。。俺不反对
嘿嘿嘿嘿 + 20 我很赞同

查看全部评分

 楼主| 发表于 2011-2-20 11:41:37 | 显示全部楼层
正好,这两天在电厂,主厂房大多是按图集中的“工字钢做”做的。也有车间是在柱子外侧焊一长条槽钢。
     
发表于 2011-2-20 11:44:05 | 显示全部楼层
槽钢是作为桥架安装的受力基础。
桥架尺寸大,电缆多,应该这么做。
桥架小,电缆少,重量轻,还可以简化处理。
 楼主| 发表于 2011-2-20 23:17:56 | 显示全部楼层


冷版:可能我回复的有点不太礼貌,不好意思。不过,我只是觉得咱们每个问题都能具体化最好。有时,探讨的越具体越深入,会发现很多平时看似想当然的问题。我一直希望咱们论坛的每个问题回复,都是具体、深入的,有实质性内容的!真的很讨厌灌水!
发表于 2011-2-20 23:54:44 | 显示全部楼层
如果有吊车梁,还能吊在梁下头,虽然规范不许在钢梁上打眼。。。。但是可以想想别的办法。。。。。