楼主: 枫叶

关于住宅楼卫生间LEB设置

 火.. [复制链接]
发表于 2011-3-8 20:45:15 | 显示全部楼层
没有必要特地去找防雷引下线结构钢筋与LEB联接

评分

参与人数 1E币 +8 收起 理由
gdx8785 + 8 是的

查看全部评分

发表于 2011-3-8 22:38:41 | 显示全部楼层
LEB和MEB连接起来,在住宅里面,没有啥必要呀,卫生间做的局部等电位LEB只需要和每层的楼板钢筋连接起来,就可以了,平面上只需要在墙角预留个盒子就行了。、

评分

参与人数 1E币 +8 收起 理由
gdx8785 + 8 支持,画出联结图更好

查看全部评分

发表于 2011-3-9 14:47:08 | 显示全部楼层
我个人认为卫生间LEB与MEB或防雷引下线(防侧击雷)等金属物联结的话是没问题的,但是得有个前提条件是以上防雷引下线(防侧击雷)的都必须与接地装置可靠联结。如果施工单位施工不规范  悬空的话  在雷击时洗澡是有安全隐患的。因此个人建议LEB就按图集与卫生间内相关的金属物联结得了,不再与MEB联结。
根据楼主所说的现在施工验收时见到的属于普遍现象,这个LEB大多属于形同虚设。好多住户甚至装修时取消。
发表于 2011-3-9 18:20:24 | 显示全部楼层
我们施工的也认为,只要与卫生间底板钢筋联结LEB即可,不用那么复杂
发表于 2011-3-9 21:13:16 | 显示全部楼层
回复 49# uuzhu


    支持下,啊哈哈