楼主: 枫叶

关于住宅楼卫生间LEB设置

 火.. [复制链接]
     
 楼主| 发表于 2011-2-23 10:14:21 | 显示全部楼层
注册会员说说。。。。
发表于 2011-2-23 21:56:49 | 显示全部楼层
实在懒得打字了,从头说要说一大段滴。
简单滴说,既然是局部等电位,那就把局部范围的该联的联起来就ok了,以消除or降低这个区域的电位差。
干吗非把MEB也联上,觉得卫生间里面的东西联的不过瘾,多来点?难道不知道联上MEB,也意味着多了一份故障情况下由此传导而来故障电压引起电位差的危险吗?

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
尺短寸长 + 20 言简意赅!

查看全部评分

     
发表于 2011-2-23 22:20:57 | 显示全部楼层
如果卫生间内有插座,你要联结插座的PE端子吧。。。。。。这个一样会导入高电位。。。。。

接还是不接。。。。。MEB。。。。。。。哈哈哈哈。。。。
     
发表于 2011-2-23 23:32:33 | 显示全部楼层
连不连MEB觉得无所谓,PE当然要连了,局部等电位,局部范围可能接触的都连起来,即使有高电位引入又能怎样
     
发表于 2011-2-23 23:41:10 | 显示全部楼层


被动接是一回事。。。。。。

主动接是另一回事。。。。。。

不要在卫生间内将外部无关的线路拉进来,作等电位联结。。。。。。

何苦啊,吃力不讨好。。。。。。还存在一定的危险性。。。。。。

是不?
     
发表于 2011-2-24 00:04:24 | 显示全部楼层
还存在一定的危险性。。。。。。———— 这个吓人。。。。。。

愿闻其详。。。。。。
     
发表于 2011-2-24 00:08:18 | 显示全部楼层
哈哈哈
LEB需要和MEB连吗?----不需要
连了有什么坏处吗----不见得,有钱就行
     
发表于 2011-2-24 00:31:42 | 显示全部楼层
有弊无利。
     
发表于 2011-2-24 10:56:48 | 显示全部楼层
真正悬空的等电位联结,除了飞机,我想不出别的了。。。。。。

我顶G斑的说法。。。。。。

尺短,能不能陈述弊端所在。。。。。。。或者等看你的论文也行。。。。。。别让我等一年哦。。。。。
发表于 2011-2-24 14:35:13 | 显示全部楼层
这明摆着出力不讨好的事,有弊而无利的事不需要用论文来陈述滴;写进入门级的参考书里倒是可以。
反之,非要把MEB联进去的却十分有必要写一篇论文,来论述下其必要性让哥们见识下。
发表于 2011-2-24 14:42:49 | 显示全部楼层
如果卫生间内有插座,你要联结插座的PE端子吧。。。。。。这个一样会导入高电位。。。。。

接还是不接。 ...
冷若冰 发表于 2011-2-23 22:20


{:sweat:} {:sweat:} {:sweat:}
这怎么内行人说起外行话了?
发表于 2011-2-24 15:14:26 | 显示全部楼层
说实话吧,真看不懂你们在争论啥

最开始LZ应该是说我们平时设计画图时都有在卫生间设LEB,但实际施工的时候,并没有严格按要求施工。(不知我理解的对不)

至于后来什么LEB,MEB接不接的问题,我不在行。
但看图集上说:
与总等电位联结端子板连通的有:进线配电箱的PE(PEN)母排;公共设施的金属管道:建筑物金属结构;如果设置有人工接地,也包括其接地极引线。
与局部等电位联结端子板连通的有:PE母排或PE干线;公共设施的金属管道;建筑物金属结构。

如果这样的话,即使LEB不直接连到MEB(好像也没有明说把LEB连到MEB),但都有连到PE母排,公共设施金属管道,建筑物金属结构,能不能说LEB其实是间接与MEB相连了?
发表于 2011-2-24 16:07:39 | 显示全部楼层
呵呵,不清楚的,参看一哈。
“02D501-2等电位联结安装”第6、16页

若还不清楚,再提问题。
未标题-2.jpg
发表于 2011-2-24 16:15:22 | 显示全部楼层
回复 28# gblgb


哈哈……大家的电子版图集都不怎么清晰呀!
发表于 2011-2-24 16:33:32 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽