断路器长延时整定电流为16A的插座回路中能否接10A的插座?

 火.. [复制链接]
     
发表于 2011-2-17 22:23:18 | 显示全部楼层
所有日用电器原配的插头,必定符合GB50055-93第8.0.6条,否则必定是假、冒、伪、劣电器产品。

而10A、16A插头、插座是绝对不可能存在互插可能。
     
发表于 2011-2-17 22:30:47 | 显示全部楼层
而10A、16A插头、插座是绝对不可能存在互插可能。———— 这个不会。。。。

两个10A的插头插进一个10A的插座还是可能的。。。。。。。。

插座加个熔丝吧。。。。。好事了。。。。。不过现在设计不好确定这点了。。。。
     
发表于 2011-2-17 22:36:48 | 显示全部楼层
指10A插头、16A插座或16A插头、10A插座不可能互插。

禁止冷版主乱灌水。
     
发表于 2011-2-17 22:39:22 | 显示全部楼层
我没有灌水,我知道你说的意思。。。。我不表示赞同了吗。。。。。“这个不会”啊。。。。。

两个10A的插头插进一个10A的插座还是可能的。。。。。。。。这个是可能的啊。。。。。

五孔插座,插两个10A的插头,不是吗。。。。。。
     
发表于 2011-2-17 22:44:35 | 显示全部楼层
对不住,看错了。。。。。。

给冷版主赔礼道歉!{:49:}
     
发表于 2011-2-17 22:46:30 | 显示全部楼层
所以,普及电气知识、消防安全知识很重要。

学学小日本。。。。。。这个可以学。
     
发表于 2011-2-17 22:51:02 | 显示全部楼层
我国人口太多,普及一些东西真的很难。。。。。。

安全第一,安全第一啊。。。。。。
 楼主| 发表于 2011-2-17 23:20:11 | 显示全部楼层


我试过10A插头可以插入16A插座。
     
发表于 2011-2-17 23:28:59 | 显示全部楼层
“10A插头可以插入16A插座”不是标准产品,说“假、冒、伪、劣电器产品”可能用词不够严谨。

但这种产品做法是违规的。
     
发表于 2011-2-17 23:30:07 | 显示全部楼层
我试过10A插头可以插入16A插座。
yueyue 发表于 2011-2-17 23:20

相信你能做到。我还见过住宅插座设计为二眼,住户买来的电器插头是三眼,没办法,住户将三眼插头PE端子用钳子铰掉,将其他两脚由斜拧为平行的。
     
发表于 2011-2-17 23:31:43 | 显示全部楼层
哈哈哈哈哈。。。。。。。yueyue,是不是叫板呢。。。。。。

10A的比16A的小一号。。。。。。插头和插座孔都小一号。。。。

插头截面也小。。。。。。再仔细看看。。。。。。对比对比。。。。。
     
发表于 2011-2-17 23:32:41 | 显示全部楼层
符合国家标准的10A、16A插头、插座,其插座的插入孔距离是不同的,插头同理。
     
发表于 2011-2-17 23:33:11 | 显示全部楼层
国内的插座,先天不足。
     
发表于 2011-2-17 23:35:18 | 显示全部楼层
冷版别笑yueyue ,尺短家里空调就用过,标16A,但大小尺寸与10A一模一样。

不符合国家标准。
 楼主| 发表于 2011-2-17 23:39:41 | 显示全部楼层
各位误解了。住宅设计中,我空调插座均选16A,一次图审提出某个房间较小,住户配空调容量小,如果空调插头是10A,就插不进16A插座。那时我家正好有一台空调是10A插头,找了一只16A插座试了一下是可以插进去的,大家可以比较下10A、16A插座。