楼主: yueyue

断路器长延时整定电流为16A的插座回路中能否接10A的插座?

 火.. [复制链接]
     
发表于 2011-2-17 14:47:19 | 显示全部楼层
“现在有的电磁炉是2000W,那么计算电流是:2000W/(220Vx0.85功率因数)=10.7A,那是不是会把插座烧了?那这电磁炉是不是应该用16A的插座?那电磁炉所带的插头也应该是16A插座对应的了”----不对吧,电磁炉2000W应该不是计算功率的,不能这样算计算电流
     
发表于 2011-2-17 16:24:34 | 显示全部楼层
“现在有的电磁炉是2000W,那么计算电流是:2000W/(220Vx0.85功率因数)=10.7A,那是不是会把插座烧了”。————上述这段话太经典了。。。怎么算的计算电流先别说。。。。。

你说的很对,如果插座质量不好的话,插座会变形,最终损坏,严重的会起火。。。

一般的10A插座不能长时间供电给10A及以上的负荷使用。。。。。。

特别热阻性负荷:电暖器、电热毯、电熨斗、电炉、电磁炉,其中电磁炉还没有这么明显。。。。

看看规范,把插座的容量定在多少:100W,这么少而已。。。。。切记切记。。。。
     
发表于 2011-2-17 16:30:36 | 显示全部楼层
电磁炉2000W应该不是计算功率的,不能这样算计算电流 ———— 这个什么意思,你也说说好不好。。。。
     
发表于 2011-2-17 21:37:40 | 显示全部楼层
http://www.3811111.com/thread-293468-1-1.html
接修一台富士宝电磁炉,功率2000W,型号记不太清。
    故障现象:间歇加热,其电流在1000W以下时,能正常持续工作,高于1000W时,就间歇加热,且电流能达到4.8A,然后下降至1A,又上升至4.8A,如此反复,有时也会降为0,然再再启动加热。
     查:电流检测变压器输出阻值823欧,用数字表在路检测各电阻正常,取下可调测量正常,代换可调无效,代换四只二极管无效,代换二极管输出电解无效,代换变压器次级并接的贴片电容(用103瓷片代换),代换面板上CPU的电流检测脚外接对地贴片电容(用104瓷片代换)无效。维修陷入困境!
    仔细分析,能正常加热且有电流上升过程,说明其它电路正常,仅只是电流检测出现故障,难道CPU坏了吗?想想也不对,CPU坏电流不会受控,也就是说不会出现较大电流时被控的过程。那么,只有一个元件没有代换,果断换掉电流检测变压器(在旧板上拆一只阻值相近的次级750欧的),电磁炉工作进入正常状态,调试到最大功率2000W时,电流调为8A,工作完全正常,交用户使用至今3月余,未见返修!
     
发表于 2011-2-17 21:45:32 | 显示全部楼层


审图人员自己需要补课。

因为:第8.0.6条 配电给日用电器的插座线路,应按下列要求确定:二、插座的额定电流:已知适用设备者,应大于设备额定电流的1.25倍;未知适用设备者,不应小于5A。

所以:插座回路的16A保护断路器,是保护线缆而不是对插座提供过负荷保护。
     
发表于 2011-2-17 21:47:55 | 显示全部楼层
尺短的意思是不是电磁炉不是热阻性负荷。。。。。。跟电焊机似的,有个暂载率吗。。。。。。
     
发表于 2011-2-17 21:50:11 | 显示全部楼层
不够了解。
     
发表于 2011-2-17 21:52:47 | 显示全部楼层
审图人员自己需要补课。

因为:第8.0.6条 配电给日用电器的插座线路,应按下列要求确定:二、插座的 ...
尺短寸长 发表于 2011-2-17 21:45



我来补课。。。。给个规范名称。。。。。。

还有,这里又出现一个1.25倍。。。。。上次问你那个1.25倍,你答复我了没。。。。。

评分

参与人数 1E币 +8 收起 理由
尺短寸长 + 8 GB50055-93。

查看全部评分

     
发表于 2011-2-17 21:56:11 | 显示全部楼层
目前投放市场的电磁炉功率一般在800~1800W左右,折算起来电流应该在3.5~8A左右。
不过近来市场上又出现了2000W以上的大功率电磁炉,这样的话电流就在10A左右了。

需要看产品技术介绍,看产品所配置的插头(是10A还是16A)。
     
发表于 2011-2-17 21:57:37 | 显示全部楼层
我来补课。。。。给个规范名称。。。。。。

还有,这里又出现一个1.25倍。。。。。上次问你那个1. ...
冷若冰 发表于 2011-2-17 21:52



GB50055-93   
     
发表于 2011-2-17 22:01:59 | 显示全部楼层
《通规》。。。。。。

上次那个1.25倍,去那个帖子说说吧。。。。。。该帖22#的。。。。

http://www.jzdq.net.cn/club/view ... p;extra=&page=2
     
发表于 2011-2-17 22:09:21 | 显示全部楼层
审图人员自己需要补课。

因为:第8.0.6条 配电给日用电器的插座线路,应按下列要求确定:二、插座的 ...
尺短寸长 发表于 2011-2-17 21:45



你的规范没有错,可是使用者不会执行规范的。。。。。。
     
发表于 2011-2-17 22:17:53 | 显示全部楼层

这里说一样的:
平稳负荷(不是周期性变化)的工作电流不允许大于过负荷整定电流,当大于其约定动作电流1.25Ir1倍时(配电型,有些供货商是1.3),其约定脱扣时间不大于2h;当不大于其约定动作电流1.05Ir1倍时(配电型),其约定不脱扣时间大于2h;当小于等于1.00Ir1倍时,不脱扣。
     
发表于 2011-2-17 22:19:28 | 显示全部楼层
交通法规没有错,可是总有人不遵守,出事了怪不了别人。

评分

参与人数 1E币 +8 收起 理由
gdx8785 + 8 哈哈哈哈哈

查看全部评分

     
发表于 2011-2-17 22:22:46 | 显示全部楼层
你说的是断路器的约定脱扣时间与约定脱扣电流之间的关系,是不是。。。。。

这个多少倍,是产品样本提供的,不是规范的。。。。。是吧。。。。。是产品规范吗。。。。

我说怎么这么陌生。。。。。。我还以为你把以前的规程搬出来了。。。。