账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2649|回复: 0

[国家标准] GB 50147-2010 电气装置安装工程 高压电器施工及验收规范

[复制链接]
发表于 2011-1-16 00:51:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×

GB 50147-2010 .part2.rar (283.42 KB, 下载次数: 9)

GB 50147-2010 .part1.rar (1.95 MB, 下载次数: 9)

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-27 14:29 , Processed in 0.068429 second(s), 30 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表