一层的房子需要放直击雷吗

  [复制链接]
     
 楼主| 发表于 2011-1-19 14:35:47 | 显示全部楼层
那需要设的话,规范出自于哪里呢?

评分

参与人数 1E币 +5 收起 理由
冷若冰 + 5 问得好。。。。。

查看全部评分

     
发表于 2011-1-19 20:18:04 | 显示全部楼层



问得好问得好。。。。

我的说法没有依据。。。。。是个经验。。。。。

谁的说法有规范依据的,提一个出来。。。。大家聊聊。。。。
     
发表于 2011-1-20 08:50:24 | 显示全部楼层
够不上第三类防雷的建筑,不必设防直击雷装置,做防雷也需要强调经济合理。.............本来就该如此啊,有什么怀疑的呢?
     
发表于 2011-1-20 21:43:55 | 显示全部楼层
这事吧,我多说几句,我在15楼没有说清楚。。。

我见过一层、二层被雷击的建筑物。。。。。多击在外挑的阳台。。。不过,我没有计算是否达到三级防雷的标准。。。

关老师的话也没错,确实是这样:够不上第三类防雷的建筑,不必设防直击雷装置,做防雷也需要强调经济合理。。。。

可是规范在总则里第一条吧,认为规范本身就不能做到100%。。。。

所以我觉得做还是靠谱些。。。至少给自己免责。。。

所以我认为:规范要是把关老师那话编进去,大家就可以更好的免责了。。。。