账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 15180|回复: 18

一层的房子需要放直击雷吗

  [复制链接]
     
发表于 2010-12-7 11:29:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一层的房子,砖混结构,屋面为传统木结构盖瓦,房间内无弱电信息设备,N<0.06,有无设放直击雷避雷带的必要?
     
发表于 2010-12-7 11:53:55 | 显示全部楼层
做个防雷也就用几根扁钢和圆钢
     
 楼主| 发表于 2010-12-7 12:37:26 | 显示全部楼层
考虑到防水问题,屋面是没有浇板的,瓦直接放在木檩条上的。。。
     
发表于 2010-12-7 12:42:35 | 显示全部楼层
     
发表于 2010-12-7 13:53:56 | 显示全部楼层
如果不是易燃易爆场所,用不着吧
     
发表于 2010-12-7 14:04:14 | 显示全部楼层
如果不是易燃易爆场所,用不着吧
890214 发表于 2010-12-7 13:53


呵呵
不是易燃易爆场,这雷电就不光顾了?
     
发表于 2010-12-7 14:52:29 | 显示全部楼层
如此说来,岂不是所有的建筑都要设防雷了吗?
     
 楼主| 发表于 2010-12-7 15:25:48 | 显示全部楼层
原来的古建要做,是因为那是保护文物,所以按GB50057-94,2.0.4条必须做.设了避雷带如果后期维护存在问题而断开,反而增加了雷击风险了
     
发表于 2010-12-7 16:22:02 | 显示全部楼层
原来的古建要做,是因为那是保护文物,所以按GB50057-94,2.0.4条必须做.设了避雷带如果后期维护存在问题而断开,反而增加了雷击风险了

"反而增加了雷击风险了"-------------- 说明有"雷击风险".
     
 楼主| 发表于 2010-12-7 16:58:38 | 显示全部楼层
那规范应这样改:不符合第一类、二类防雷的建筑物均应按第三类防雷建筑设计
     
发表于 2010-12-7 22:19:06 | 显示全部楼层
我的意见:

1、非强雷区,周围还有建筑物,特别什么高层超高层的,不做也没什么。

2、如果是独立的建筑物,周围没什么高耸的建筑物了,做。。。。。

3、你的建筑物在大路边上。。。做。。在强雷区,做。。。总之,做没什么不好。在突出的屋脊上做防护。。
     
 楼主| 发表于 2010-12-8 09:42:58 | 显示全部楼层
如果做的话,是否只在屋脊上保护了就要看GB50057-94相关规定了
发表于 2010-12-8 16:31:01 | 显示全部楼层
关键要看你这房子所处的位置!
处在高楼林立之中,大可不必装防雷装置。
独处开阔地带,则是必须的!

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
冷若冰 + 10 有点意思。。。

查看全部评分

     
 楼主| 发表于 2011-1-19 09:45:47 | 显示全部楼层
大家回这个贴,有的说要做,有的说不用做。我拿到的审图意见说,建议设防直击雷装置。昨天去听关象石老师的课,明确得到一个答案,够不上第三类防雷的建筑,不必设防直击雷装置,做防雷也需要强调经济合理。就此心安。
     
发表于 2011-1-19 11:44:49 | 显示全部楼层
够不上第三类防雷的建筑,不必设防直击雷装置————这个要是编进规范就好了。。。。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则