照明、空调等终端配电箱馈线开关选择应注意些什么?

 火.. [复制链接]
     
 楼主| 发表于 2011-2-21 20:08:21 | 显示全部楼层
两个最不利因素的叠加——考虑在供电电压允许的-10%偏差时。。。发生单相短路或接地故障。。。确保断路器可靠动作,是不是。。。

妥了。。。。。。
发表于 2011-2-21 20:31:10 | 显示全部楼层
再罗嗦一句,算是提个醒吧,
“考虑计算误差等因素”,是多方面的。
比如,
气候、温度的变化对接地故障电流有无影响。
     
发表于 2011-2-21 20:32:02 | 显示全部楼层




不懂,我看不懂。。。。。
     
发表于 2011-2-21 20:37:08 | 显示全部楼层
再罗嗦一句,算是提个醒吧,
“考虑计算误差等因素”,是多方面的。
比如,
气候、温度的变化对接地故障 ...
gblgb 发表于 2011-2-21 20:31



那个没法定量,给尺短忽略了。。。。。
     
 楼主| 发表于 2011-2-21 20:40:32 | 显示全部楼层
那个没法定量,给尺短忽略了。。。。。冷若冰 发表于 2011-2-21 20:37


哈哈哈哈。。。。。。

那冷版加上?
     
发表于 2011-2-21 21:43:46 | 显示全部楼层
取1.1可靠系数即可—————— 这个怎么来的。。。。

是 1.2-0.1 还是 1.0+0.1 啊。。。。。

塑壳是加,微断是什么。。。。
     
 楼主| 发表于 2011-2-21 21:56:49 | 显示全部楼层
冷版,你就装吧。。。。。。还继续装。。。。。。

尺短,你就继续傻吧。。。。。继续傻。。。。。。

微断已不需要考虑自身的动作误差了,已经取可靠动作值,此时只需要考虑供电电压允许的-10%偏差,故取1.1。。。。。。
     
发表于 2011-2-21 22:22:04 | 显示全部楼层
微断已不需要考虑自身的动作误差了———— 那么制造规范上的1.45又怎么回事。。。。。

这个可是我今天才看的东西。。。。。。。不会不是一回事吧。。。。。。。
     
发表于 2011-2-21 22:24:04 | 显示全部楼层
我原来认为是断路器都有20%的误差的。。。。。。

今天看书,说是家用的,也就是微断,误差更大,来了一个1.45。。。。。

我明天再看看清楚。。。。。。怎么回事。。。。。
     
 楼主| 发表于 2011-2-21 22:38:43 | 显示全部楼层
MCB的瞬动:
B类——3~5In,取5In,可靠动作;
C类——5~10In,取10In,可靠动作;
D类——10~14In,取14In,可靠动作。

是不是已经考虑了?
     
发表于 2011-2-21 23:07:00 | 显示全部楼层
MCB的瞬动:
B类——3~5In,取5In,可靠动作;
C类——5~10In,取10In,可靠动作;
D类——10~14In, ...
尺短寸长 发表于 2011-2-21 22:38


你说的这是什么意思。。。。是整定的时候的取值还是什么。。。。几倍几倍的。。。

我知道有这个,可是怎么文字表述,你说说。。。。。

我现在脑子里全是1.45,我告诉你。。。。。。老诚把我整惨了。。。。
     
 楼主| 发表于 2011-2-21 23:14:43 | 显示全部楼层
解铃还须系铃人。。。。。。

你还得找他解决。。。。。。
     
发表于 2011-2-21 23:18:42 | 显示全部楼层
今晚到此为止。。。。。尺短,你爱说不说。。。。。。

说了我也不看了。。。。。。。。
     
发表于 2011-2-22 13:52:38 | 显示全部楼层
回复 70# 尺短寸长

Zphp是什么?
     
发表于 2011-2-22 13:53:40 | 显示全部楼层
回复 71# 尺短寸长


    Ik分别为多少呀?

评分

参与人数 1E币 +5 收起 理由
冷若冰 + 5 灌水上榜。。。。

查看全部评分