账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 尺短寸长

照明、空调等终端配电箱馈线开关选择应注意些什么?

 火.. [复制链接]
发表于 2011-2-20 16:17:34 | 显示全部楼层
帖发得好,跟帖也棒,喝彩喝彩。
高兴之余,想起了当年在发电厂实习遇到的一件事。在电气分厂操作班实习,有一天领到一份工作,同一位小师傅去给一个泵房合闸送电。我们按照操作令,先合隔离开关,后送断路器,母线有了电压,指示正常,任务已完成,本该回去交差,可小师傅不放心这套陈旧设备,我俩转到盘后去看看,发现隔离开关不够到位,小师傅要过我手中的榔头,照隔离开关捅了一下,只听啪的一声,上级开关跳了闸。
分厂召开事故分析会,实习生免责,小师傅受不了压力,吐出真情,说:“平时老师傅就是那样捅的。”老师坐不住了,忙解释说:“我是拿着铁头,用木柄把捅的。”
分厂领导,严肃批评老师傅操作不规范,带坏了徒弟。
写后感:论坛能像这样,有名家、高手传真经,从事建筑电气设计的工作人员会有快速提升。

评分

参与人数 1E币 +3 收起 理由
冷若冰 + 3 提升。。。。。

查看全部评分

发表于 2011-2-20 19:02:22 | 显示全部楼层
李总,你楼上众多帖子所述,获益匪浅。今有一点疑惑请教。
    56楼的发言中提到的配电电压偏差为Un±10% ,这数据不知出于何处。按《工业与民用配电设计手册》有关短路电流计算例题,Un是指变压器低压端电压。以低电压为例,远离配电房负载的端电压如何满足《供规》中供电电压要求。
   变压器低压端电压会因负荷大小而变化,但不会超过变压器的阻抗电压。而且变压器负载率较低,也不会完全空载,端电压变化不会这么大吧。

   请教了,请你理解入门者对该电压数据敏感度。

评分

参与人数 1E币 +2 收起 理由
冷若冰 + 2 客气。。。。

查看全部评分

     
发表于 2011-2-21 11:12:38 | 显示全部楼层
只做380V低压也要算短路电流?
发表于 2011-2-21 11:23:50 | 显示全部楼层
首先,尺兄的计算方法,是可借鉴的。

其次,与尺兄商榷一哈,计算依据。

《低压配电设计规范》GB 50054-95 条文说明:
第4.2.3条 按《低压断路器》(JBl284—5)规定,保证断路器脱扣的电流为短路电流整定值的120%,再考虑计算误差等因素。

个人以为,规范所用“考虑计算误差等因素”,比较全面。

尺兄,仅以电压波动原因,增加10%,原因略显单薄。

个人浅见,或可浮云。
     
发表于 2011-2-21 11:24:14 | 显示全部楼层
主要是10KV配电我们这由电业部门设计,我们只提供用电量
发表于 2011-2-21 13:57:50 | 显示全部楼层
长见识了  ,,哈哈
     
 楼主| 发表于 2011-2-21 19:25:33 | 显示全部楼层
入门者 发表于 2011-2-20 19:02


原因1

《电能质量供电电压允许偏差》GB 12325-90


3  供电电压允许偏差

3.1  35kV及以上供电电压正、负偏差的绝对值之和不超过额定电压的10%。

注:如供电电压上下偏差同号(均为正或负)时,按较大的偏差绝对值作为衡量依据。

3.2  10kV及以下三相供电电压允许偏差为额定电压的±7%。

3.3  220V单相供电电压允许偏差为额定电压的 7%、-10%。

注:
①用电设备额定工况的电压允许偏差仍由各自标准规定,例如旋转电机按GB755《旋转电机  基本技术要求》规定。
②对电压有特殊要求的用户,供电电压允许偏差由供用电协议确定。
     
 楼主| 发表于 2011-2-21 19:27:03 | 显示全部楼层
同上

上述供电电压允许偏差在新版《电能质量供电电压偏差》GB/T 12325 -2008未变:
见“4、供电电压偏差的限值”章节内容。
     
 楼主| 发表于 2011-2-21 19:28:13 | 显示全部楼层
原因2

《供电营业规则》


中华人民共和国电力工业部令第8号——1996年10月8号,发布实施

(注:在供电电压允许偏差方面,原有规定与现规定是一样的)

第五十四条  在电力系统正常状况下,供电企业供到用户受电端的供电电压允许偏差为:

1、  35千伏及以上电压供电的,电压正、负偏差的绝对值之和不超过额定值的10%;

2、  10千伏及以下三相供电的,为额定值的±7%;

3、  220伏单相供电的,为额定值的+7%,-10%。
  
在电力系统非正常状况下,用户受电端的电压最大允许偏差不应超过额定值的±10%。用户用电功率因数达不到本规则第四十一条规定的,其受电端的电压偏差不受此限制。
     
 楼主| 发表于 2011-2-21 19:31:00 | 显示全部楼层
单相短路(包括单相接地故障)电流的计算公式
Ik=1.0×Un×根3 /Zphp =Uo/Zphp=220/Zphp
Un:网络标称电压(线电压),220/380V网络为380V;
Uo:网络标称电压(相电压),220/380V网络为220V。
     
 楼主| 发表于 2011-2-21 19:33:20 | 显示全部楼层
计算短路电流时,与送电至用电设备末端的线路电压降无关。
举例:纯阻性负载1kW(AC220V)以VV-2×2.5+PE2.5配出,以△u%=PL/CS进行计算(C取12计)
A:配电距离 30m—— △u=1%
B:配电距离150m—— △u=5%
C:配电距离300m—— △u=10%

但A、B、C三种情况下的30m、150m、300m末端发生短路或接地故障,计算单相短路(包括单相接地故障)电流的Uo,其取值全部为220V。

原因:发生金属性短路,已经与负荷大小造成的线路压降△u无关了,只和网络标称电压有关。
     
 楼主| 发表于 2011-2-21 19:34:24 | 显示全部楼层
为保证单相短路或接地故障动作灵敏度,《低压配电设计规范》GB50054-95考虑断路器的+20%动作误差和供电电压允许的-10%偏差,取断路器瞬时或短路短延时过电流脱扣器整定电流的1.3倍可靠系数,就是为了能确保脱扣(分闸)。

MCCB(配电型):
考虑+20%动作误差兼考虑供电电压允许的-10%偏差,取1.3可靠系数即认为保证单相短路或接地故障动作灵敏度无虞。

MCB(B、C、D):
按动作范围标定,分别取上限值5In(B)、10In(C) 14In(D)考虑供电电压允许的-10%偏差,取1.1可靠系数即可,道理与MCCB(配电型)无异。
     
发表于 2011-2-21 19:57:07 | 显示全部楼层
尺短,对于这个1.3,我原来一直认为是1.2乘一个什么系数,没想到你说是加0.1。。。。。。

这个加减我是有怀疑的。。。。。。

一个是电器制造时的偏差,一个是电压的偏差,能这么加减吗。。。。。。。

我也不知道了。。。。。。不过看文章,好像确实是这么回事。。。。。奇了怪了。。。。。
发表于 2011-2-21 20:03:16 | 显示全部楼层
呵呵,那是谁哈,总把自己装成一副“不懂”“灌水”的样子。

大家清楚了吧。

评分

参与人数 1E币 +5 收起 理由
冷若冰 + 5 灌水上榜。。。。

查看全部评分

     
发表于 2011-2-21 20:07:09 | 显示全部楼层
不是装的。。。。。。

看见精华帖了没有。。。。。。咱也有精华咧。。。。。。。

不过谈技术很累。。。。。。特别遇到老诚这样牛又倔的,我还是别说正事的好。。。。。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-12 03:25 , Processed in 0.073299 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表