楼主: whlevil

只要是消防设备就应该末端互投

 火.. [复制链接]
     
发表于 2010-11-4 22:49:40 | 显示全部楼层
楼上的意见很好,大家都问问编规范的前辈、或者消防部门,一回路可靠性的可行性。。。。

为什么单回路就不可靠,这个问题很有突破性,为什么?
     
发表于 2010-11-4 22:58:18 | 显示全部楼层
只要供电电源可靠-----------我们国家的供电部门从来就没有承诺过供电的可靠性
双切设备本身可靠么?------------选择的问题,或者说是产品的问题
还不如双拼供电算了--------------比2回路或者双电源如何?
发表于 2010-11-5 00:08:09 | 显示全部楼层
凡是消防设备,都是一级负荷,即使整栋楼是三级负荷,消防设备也是一级负荷,我就不是卖ATSE,也会这么说的,都要双电源末端互投的,整栋楼三级负荷,就一路进线,咋办呢?上EPS和发电机啊,装不装是另外一回事,设计不设计可是原则问题,实在没法装,比如没地方咋办呢?其实很好办,双电源自动切换,备用电源画出一根线,引出配电室外,再引出楼,注明:接非常可靠的380V/220V电源,至于这电源究竟怎么接,接到哪里,这就跟我无关了,{:biggrin:}
     
发表于 2010-11-5 00:14:27 | 显示全部楼层
凡是消防设备,都是一级负荷,————心愿是好的,和规范却是不完全一致的。。。
发表于 2010-11-5 12:37:35 | 显示全部楼层
中新网吉林11月5日电 (记者 苍雁)11月5日上午9时30分,位于吉林市繁华路段的商业大厦起火,现场浓烟蔽日。据称,有数十人被困楼内,目前消防人员正在现场扑救,人员伤亡情况不明。

  记者第一时间赶到现场,繁华的商业街已是浓烟滚滚,难以视物,消防部门已在火灾现场进行扑救 。据逃生出来的商厦业户称,商场内烟很大。另据了解,商场内有多人被困。记者在现场看到,大厦附近的一些商铺也被大火波及。

  吉林市委书记周化辰在现场介绍,据有关部门汇报,楼上有五六十人被困,现被困人员找不到疏散通道。另据商厦一二楼鞋城经理介绍,鞋城员工也有四五个人被困在商厦里。

  吉林市委书记周化辰和市长张晓霈一度进入到楼内查看指挥。据一消防队员介绍,楼内还有火没有扑灭。

  因楼内已断电,消防部门要求迅速调集发电机,给消防泵发电。周化辰在现场指示:一是立即联系医院做好营救,二是迅速摸清到底有多少人被困以及具体位置,三是消防部门要迅速进到火场里搜救人,四是要全力供应救火水源。
     
发表于 2010-11-5 17:49:40 | 显示全部楼层


太强大了,肆意践踏规范,反了!
发表于 2010-11-5 18:07:57 | 显示全部楼层
只要供电电源可靠-----------我们国家的供电部门从来就没有承诺过供电的可靠性
双切设备本身可靠么?----- ...
gdx8785 发表于 2010-11-4 22:58



1、他不承诺,你设置个发电机就是了,应该来说可靠了吧
2、因为电缆都不可靠,相信再好的产品也可靠不到哪里去吧
3、真的是不如双拼啊,因为电缆不可靠嘛,我搞的双倍那么粗,肯定可靠多了,还省了个不可靠的双切设备万一他不切了,那不是惨了
     
发表于 2010-11-5 19:17:22 | 显示全部楼层
1、他不承诺,你设置个发电机就是了,应该来说可靠了吧
2、因为电缆都不可靠,相信再好的产品也可靠 ...
mhqychen 发表于 2010-11-5 18:07


作为一个想法,是大胆了一些,有突破性。。

可是我并不赞同你真的这么做,这么做违反了规范,你的晓得?
     
发表于 2010-11-5 22:47:03 | 显示全部楼层
不懂,我做的时候都是末端双切
其实内心很反抗
为什么要末端双切~
末端双切真的有意义么?
一条线路是不 ...
mhqychen 发表于 2010-11-4 22:28


“换句话说:具备双电源、双回路供电的或设置2台变压器的三级负荷,要求对消防负荷设末端自切箱,不具备条件如单回路、单台变压器供电的,不强制要求,放行。”
   
别会错意,我指得是三级消防负荷,一、二级消防负荷目前还不允许在前端双切
     
发表于 2010-11-5 23:00:40 | 显示全部楼层
我觉得这话太绝对了。
发表于 2010-11-5 23:01:47 | 显示全部楼层
凡是消防设备,都是一级负荷,即使整栋楼是三级负荷,消防设备也是一级负荷,我就不是卖ATSE,也会这么说的 ...
lingyan 发表于 2010-11-5 00:08


老兄这句话令人望而生畏啊,可以说纯属胡说!
建议老兄还是把相关规范好好研究研究吧

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
冷若冰 + 10 求情。。。。

查看全部评分

     
发表于 2010-11-5 23:08:21 | 显示全部楼层
本帖最后由 秋石 于 2010-11-5 23:58 编辑

想想供配电设计规范3.0.5条的条文说明图1应急电源接线示例中,应急照明和保安电源怎么没在某段切换?
     
发表于 2010-11-5 23:40:17 | 显示全部楼层
建议老兄还是把相关规范好好研究研究吧 ————他好像是一个厂家的技术人员,你叫他看设计规范,难为他了。

lingyan,喜欢这里就在这里好好玩吧,灌灌水,做做广告,别太过分就行,好不好。。。

大家都别在乎这么多了。。。。能来都是个缘分不是。。。
     
发表于 2010-11-7 16:06:20 | 显示全部楼层
路过,好好学习!我一直有过的困惑
发表于 2010-11-7 22:40:23 | 显示全部楼层
呵呵~~  困惑的人很多啊,规范只是告诉你划分负荷的原则,没告诉你哪些负荷一定是几级,如何划分负荷是设计人确定的,没有绝对的错,也没有绝对的对,有关人身安全的负荷是一级负荷是毋须质疑的,你这样做了,说明你的设计更加严谨,可靠性更高,更加符合注重安全的设计理念,将来出了火灾事故追查不到你什么责任,如果你搞设计的人没有这样一点明哲保身的观念,那劝你还是不要搞设计了,说不定会有牢狱之灾,去搞施工吧,如果你只想着怎么画图简单就怎么来,总有一天会有麻烦的,三级负荷建筑里的消防用电你非要划分为三级,非要单电源供电,当然也是可以的,你这样干了,被追究责任的可能性要比按一级负荷设计的可能性大的多。
建筑里有不同的负荷等级的用电负荷是很常见的事,普通住宅的楼顶有一个人防警报器,你说这个警报器是几级呢?如果你按三级负荷考虑,那你的麻烦可就大了,所以,
三级建筑里的消防负荷按一级负荷设计,是很平常很常见的,双电源供电也是很应该的,并不值得大惊小怪。