账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 阿斯

空调漏电 一施工人员被电死

 火.. [复制链接]
 楼主| 发表于 2010-10-22 11:45:51 | 显示全部楼层

我在7楼说过了
当然,住宅户内照明和壁挂空调回路也采取漏电防护措施只是我的个人意见
如有雷同纯属巧合{:biggrin:}
     
发表于 2010-10-22 13:39:10 | 显示全部楼层
违章操作会出现这种维修工电死的情况。室外机安装在室外,出现漏电是完全可能的。维修工如果不具备这些知识,带电操作,还能有什么办法?
空调回路加漏电是非常必要的;如果可以不加,潜水泵回路为什么要加漏电?
发表于 2010-10-22 14:09:59 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2010-10-22 16:50:31 | 显示全部楼层
我不知道别人懂不懂,反正我是不懂的
老治版主就别搞什么征集答案了
直接弄个小黑板给大家讲讲就行了
我做第一排,好记笔记嘛{:biggrin:}

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
冷若冰 + 20 赞同,我跟。。。

查看全部评分

     
发表于 2010-10-22 18:32:45 | 显示全部楼层
阿斯,搞个投票试试。。。。。
 楼主| 发表于 2010-10-22 22:48:08 | 显示全部楼层
呵呵,我不爱搞那玩意
     
发表于 2010-10-22 23:32:28 | 显示全部楼层
我觉得在坛子里投票试试,看看有谁主张照明采用漏电,算是调查嘛,然后少数服从多数,不就好了?

阿斯,我觉得编规范嘛,还要看看大家的意思不是,要不怎么服众。。。
     
发表于 2010-10-22 23:36:16 | 显示全部楼层
最近遇到的一个五星级酒店的客房内就是所有支路全部采用漏电保护
 楼主| 发表于 2010-10-23 00:22:50 | 显示全部楼层
我觉得在坛子里投票试试,看看有谁主张照明采用漏电,算是调查嘛,然后少数服从多数,不就好了?

阿斯, ...
冷若冰 发表于 2010-10-22 23:32


貌似不是所有的问题都适合于用投票的方式解决
首先参与投票的人并不是都深入思考或研究所投票的问题
如果大家都深入思考了的话投票还可以
再说了,我现在不是要编规范啊
 楼主| 发表于 2010-10-23 00:28:10 | 显示全部楼层
最近遇到的一个五星级酒店的客房内就是所有支路全部采用漏电保护
gdx8785 发表于 2010-10-22 23:36

酒店客房照明回路是有要求的
     
发表于 2010-10-23 07:39:26 | 显示全部楼层
酒店客房照明回路是有要求的
阿斯 发表于 2010-10-23 00:28


哪里要求的啊?

评分

参与人数 1E币 +30 收起 理由
冷若冰 + 30 问得好。。。。

查看全部评分

     
发表于 2010-10-23 10:58:25 | 显示全部楼层
首先参与投票的人并不是都深入思考或研究所投票的问题————你开帖投票了,大家就深入思考了。。

我现在不是要编规范啊————哦,你不是编规范,是审查的,那你较什么劲啊。。。

我还以为你编规范去了,搞半天你没编,白崇拜你半天。。。
发表于 2010-10-23 11:11:23 | 显示全部楼层
也不能一出电击事故就靠RCD解决。上述电击事故只是表面现象的报道,并未进行深入地分析调查:大楼是否做了总等电位联结?空调插座有没有配PE线?一类照明灯具是否未接PE线?保护电气为什么没有动作?有没有违反操作规程?这些都需要做细致的分析调查,得出正确的结论,再采取恰当的措施。

评分

参与人数 1E币 +30 收起 理由
冷若冰 + 30 为你的结论和措施。。

查看全部评分

 楼主| 发表于 2010-10-24 13:49:34 | 显示全部楼层
本帖最后由 阿斯 于 2010-10-24 18:11 编辑
首先参与投票的人并不是都深入思考或研究所投票的问题————你开帖投票了,大家就深入思考了。。

我现 ...
冷若冰 发表于 2010-10-23 10:58

1.投票了不见得大家就深入思考了,你不一定,我也不一定,其他人也不一定
2.我不认为我是在较劲,只是关注一下电气安全而已,与有没有参编或参审规范无关
3.盲目崇拜不可取
 楼主| 发表于 2010-10-24 18:26:24 | 显示全部楼层
哪里要求的啊?
sccat 发表于 2010-10-23 07:39

我记不太清有多少个出处,
但我可以肯定有那么个说法的,而且肯定不止一处
最少在北京地区需要遵守的《北京市建筑设计技术细则-电气专业》中有这样的规定(5.4.38条)
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-19 01:02 , Processed in 0.064575 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表