在我看来,在火灾疏散方面标准提得比日本还高,还不如在矿区安全方面下下功夫。————很对。。。。 冷若冰 发表于 2010-10-20 18:27 登录/注册后可看大图
受人之托转李总的帖子: 灯光疏散指示标志间距减半问题: 公安部天津消防科学研究所,负责起草.GB 15630-1995《消防安全标志设置要求》. 北京:国家技术监督局,1995. 6.10.1.1:……标志的间距不应大于20m,袋形走道的尽头离标志的距离不应大于10m。 重庆市公安局消防局,归口、起草. DB 50/202-2004《消防安全标志设计、施工及验收规范》.重庆:重庆市质量技术监督局,2004. 4.3.1/b):……袋形走道的尽端与标志设置处的距离不应大于标志间距的一半…… 山西省公安消防总队,主编. DBJ 04-228-2004《山西省消防安全标志设置技术规程》.山西:山西省建设厅,2004. 3.3.7/2:……袋形走道的尽端与标志设置处的距离不应大于标志间距的一半…… 山东省公安厅消防局,主编.DB 37/1022-2008《消防安全疏散标志设置规范》. 山东:山东省质量技术监督局,2008. 6.4.2:……袋形走道的尽端与标志设置处的距离不应大于标志间距的一半…… 关于袋形走道的尽端与标志设置处的距离不应大于标志间距的一半问题, GB50016-2006关于袋形走道部位灯光疏散指示标志间距已经改为10m(黑体字,强制性条文)且原GB 15630-1995《消防安全标志设置要求》早就有间距减半之规定(当时是20/10m),和日本的规定相仿(日本是15/7.5m)。重庆、山西、山东等地的地方标准也再次重申了这些规定。对“袋形走道的尽端与标志设置处的距离不应大于标志间距的一半”有怀疑的设计同行,只不过未加重点关注而已。不遵守,属于违规,将来出事,设计人员必会承担相应的责任。 注意:GB50016-2006是2006-12-01实施,自实施日始,这个袋形走道的10/5m就应该执行了,尽端最起码也应达到日本的7.5m吧。. jscasper 发表于 2010-10-26 23:56 登录/注册后可看大图
消防应急照明专题帖子汇总
我会写一篇论文给大家看看的,到时就知道了。 尺短寸长 发表于 2010-11-10 21:35 登录/注册后可看大图
如果没看错,本帖的插图,上面的疏散指示间距是小于10m,下面的是小于20m,但我看JGJ-2008的插图上面的疏散 ... mm-lbq 发表于 2010-11-15 10:24 登录/注册后可看大图