双电源切换开关前面要不要安装断路器或隔离开关

  [复制链接]
发表于 2010-9-27 15:48:37 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2010-9-28 08:29:55 | 显示全部楼层


第4.5.2条 保护电器应装设在被保护线路与电源线路的连接处, 但为了操作与维护方便可设置在离开连接点的地方,并应符合下列规定:

一、线路长度不超过3m:

二、采取将短路危险减至最小的措施;

三、不靠近可燃物。

从该条文看,一~三应该同时满足吧,大于3米有何依据呢?
     
发表于 2010-9-28 08:39:07 | 显示全部楼层
CB级加隔离。PC级加带隔离功能的断路器。PC级前如用微断,需再加微型隔离开关
治学以诚 发表于 2010-9-27 15:48



    有点不同意见,采用树干式供电,当采用PC级的ATSE为消防负荷供电时,PC级加带隔离功能的断路器,该断路器宜采用电磁脱扣型。采用放射式供电时PC级同样加隔离即可。
     
发表于 2010-9-28 08:41:11 | 显示全部楼层
老诚的意思是带隔离功能的微断不能视作带隔离功能的断路器?
发表于 2010-9-28 09:12:05 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2010-9-28 15:48:21 | 显示全部楼层
CB级加隔离?这个我不同意,出于什么考虑?检修?
CB级本省具备短路、过载保护。
发表于 2010-9-29 18:45:50 | 显示全部楼层
大多实际的案例中是什么样子的呢?
发表于 2010-9-29 22:48:23 | 显示全部楼层
凡是规范中没有说不可以的那就是可以的,
凡是规范中没有说可以的那也有可能是可以的,
实际的案例是五花八门的,有的加了有的不加。
     
发表于 2010-9-30 01:19:40 | 显示全部楼层
就是说,树干式配电系统的分配电箱,进线一律需要设置保护电器了?
那预分支怎么办
嘿嘿嘿嘿 发表于 2010-9-27 13:12


树干配电
分配电箱进线 距离干线小于3m 可只设隔离 大于3m 可考虑加保护电器
     
发表于 2010-10-20 22:07:14 | 显示全部楼层
我个有认为加隔离开关就可以。如果双电源切换开关是带隔离的,可以不加隔离开关。