双电源切换开关前面要不要安装断路器或隔离开关

  [复制链接]
     
发表于 2010-9-21 17:43:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
在双电源供电的系统中,双电源切换开关的前面还要不要再加断路器来保护。

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2010-9-21 21:26:09 | 显示全部楼层
大鼻山先生有帖子讲过这个问题,好像09年,找找看。深圳审图意见也有这方面内容。
     
发表于 2010-9-21 22:48:16 | 显示全部楼层
这个问题,一直是矛盾的地方。我一向没加过
     
发表于 2010-9-22 16:08:34 | 显示全部楼层
新《民规》倒是有“ATSE宜设隔离开关”的说法,对此我个人持保留意见。
ATSE前面要不要断路器(或隔离开关)呢?
答:ATSE前面要不要断路器(或隔离开关),其实不应是ATSE本身所决定的,因为ATSE本质功能只需完成电源切换。因此,要不要设置断路器(或隔离开关),你就去查询配电系统中什么场合需要设置断路器(或隔离开关)的规范条款吧。它俩跟ATSE其实都无必然联系。
     
 楼主| 发表于 2010-9-25 08:58:26 | 显示全部楼层
{:handshake:}如果是多个双电源配电箱T接在两条配电干线上,那么双电源切换开关前面要不要加断路器?
     
发表于 2010-9-25 12:58:20 | 显示全部楼层

因为分支线路的过载保护和过电流保护,极难由上一级开关保护,因此,分支线路处需要设置分支开关(保护电器)。亦即,此时的ATSE(或其前端)应带有保护功能。
     
发表于 2010-9-25 14:58:12 | 显示全部楼层
老问题了,考虑到ATSE本身检修的需要,其前端设置隔离电器无可厚非。
发表于 2010-9-25 16:21:03 | 显示全部楼层
这个问题不可以孤立地说设与不设,还是要考虑ATSE前后配电系统的组成情况
     
发表于 2010-9-25 16:26:57 | 显示全部楼层
老问题了,考虑到ATSE本身检修的需要,其前端设置隔离电器无可厚非。
hbsjzsjy 发表于 2010-9-25 14:58

断路器需要检修么?其前面是否也都需要设置隔离电器?而隔离电器本身需要检修么?其前面是否也还需要设置隔离电器?新设的隔离电器需要检修么?其前面是否还需要设置隔离电器?……无限循环中……
     
发表于 2010-9-25 17:48:01 | 显示全部楼层
由于ATSE本身有电动机等执行机构,不同于一般的断路器等其他功能性电器,因此设置隔离电器无可厚非,当然相关规范并无此强制要求,印象当中北京院的统一技措对此有要求。
     
发表于 2010-9-26 18:43:43 | 显示全部楼层
断路器需要检修么?其前面是否也都需要设置隔离电器?而隔离电器本身需要检修么?其前面是否也还需要设置 ...
大鼻山 发表于 2010-9-25 16:26



    我老师3年前就对我这样说过.可惜
     
发表于 2010-9-26 18:44:39 | 显示全部楼层
如果是多个双电源配电箱T接在两条配电干线上,那么双电源切换开关前面要不要加断路器?
黄花菜 发表于 2010-9-25 08:58



    如果前端的保护装置能保护到分支线,可以不设置
     
发表于 2010-9-26 19:51:12 | 显示全部楼层
如果前端的保护装置能保护到分支线,可以不设置
嘿嘿嘿嘿 发表于 2010-9-26 18:44

规范虽有此说,但因上一级开关基本不会保护到分支线路(尤其是过载保护),因此分支线基本都单设保护。
     
发表于 2010-9-27 13:12:36 | 显示全部楼层
就是说,树干式配电系统的分配电箱,进线一律需要设置保护电器了?
那预分支怎么办
     
发表于 2010-9-27 14:47:10 | 显示全部楼层
就是说,树干式配电系统的分配电箱,进线一律需要设置保护电器了?
那预分支怎么办
嘿嘿嘿嘿 发表于 2010-9-27 13:12

短路保护基本可由上级开关兼顾,而过载保护则基本不行。
此时只好在分支处设置开关啦。而且开关距离分支点要小于3米(无短路火灾危险时,可大于3米)