楼主: 阿斯

消息:李顺康李总的关于09版强制性条文的文章将于第8期刊出

 火.. [复制链接]
     
发表于 2010-9-21 08:18:11 | 显示全部楼层
"方式1——医疗IT系统供电方式(设置隔离变压器)

其二次回路不做系统接地,应配出PE线(指Ⅰ类电气设备)
"
这个PE线从哪里配出,是指单独的接地极吗?
     
发表于 2010-9-21 08:30:01 | 显示全部楼层
"方式1——医疗IT系统供电方式(设置隔离变压器)

其二次回路不做系统接地,应配出PE线(指Ⅰ类电气设备)
"
这个PE线从哪里配出,是指单独的接地极吗?
     
发表于 2010-9-21 08:30:20 | 显示全部楼层
"方式1——医疗IT系统供电方式(设置隔离变压器)

其二次回路不做系统接地,应配出PE线(指Ⅰ类电气设备)
"
这个PE线从哪里配出,是指单独的接地极吗?
     
发表于 2010-9-21 08:42:13 | 显示全部楼层
楼上何不去研究一下GB16895.24-2005《建筑物电气装置-医疗场所》
     
发表于 2010-9-21 08:46:09 | 显示全部楼层
"方式1——医疗IT系统供电方式(设置隔离变压器)

其二次回路不做系统接地,应配出PE线(指Ⅰ类电气设备)
"
这个PE线从哪里配出,是指单独的接地极吗?
发表于 2010-9-21 09:17:53 | 显示全部楼层
此PE线不可以由另设单独的接地极引来,PE线通常都是随提供给隔离变压器一次侧电源的PE线引来。
     
发表于 2010-9-21 15:43:47 | 显示全部楼层
手术室都有局部等电位联结的,配不配出PE线,最终的结果都是联结到等电位端子箱上
发表于 2010-9-26 23:17:36 | 显示全部楼层
不知为什么,前几天始终无法登陆。谢谢冯工帮忙,谢谢李总热情答复。
     
发表于 2015-5-1 10:24:21 | 显示全部楼层
趁假期再读老帖,好看,精彩,回味无穷!

回想2010年年底通读《建筑电气》8期、10期的李总“对2009年版《强制性条文》的个人见解”,仿佛历历在目。激扬文字激荡出了空前的专业热情,亦深深地感受到了专业的魅力,懂得了规范原来是应该这样读的。

一晃将近5年了,出了不少的新规范。一本本凄惶的新规范不断令人莫名惊诧,今时今日,专业热情几已消磨殆尽。看看老帖,顺带给自己也加加油!

点评

尺粉~~  发表于 2015-5-5 16:23
回复 鲜花 2 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2015-6-4 08:38:32 | 显示全部楼层
关注中关注中关注中
     
发表于 2015-6-4 11:05:10 | 显示全部楼层
真会炒剩饭 都几年了
但是 还是挺香的
好可爱的一帮人呀
     
发表于 2015-6-4 11:15:40 | 显示全部楼层
qianzy 发表于 2015-6-4 11:05
真会炒剩饭 都几年了
但是 还是挺香的
好可爱的一帮人呀

“剩饭”不好听,“陈年老酒”好!{:lol:}
现在好多新酒勾兑不说,还掺水,与其喝新酒添恶心,不如找瓶“陈年老酒”品品!{:biggrin:}
     
发表于 2015-6-4 11:51:58 | 显示全部楼层
2010年《建筑电气》第8期、第10期连载的“对2009年版《强制性条文》的个人见解”,存在明显错误。

存在的错误是:
潮湿环境下人体皮肤阻抗减小,取SELV为不大于25V是为了保证此潮湿环境下接触电流小于30mA;水下或特别潮湿环境下,因皮肤湿透,人体皮肤阻抗大幅减小,取SELV为不大于12V则是为了保证此水下或特别潮湿环境下接触电流小于30mA,确保人身安全。

正确的应该是:
潮湿环境下人体皮肤阻抗减小,取SELV为不大于25V是为了保证此潮湿环境下接触电流小于30mA;水下或特别潮湿环境下,因皮肤湿透,人体皮肤阻抗大幅减小,取SELV为不大于12V则是为了保证此水下或特别潮湿环境下接触电流小于5mA,确保人身安全。

医疗特殊场所另论。

附:
IEC.TS 60479-2 2007
Effects of current on human beings and livestock - Part 2:Special aspects
电流对人和家畜的影响2部分:特殊的方面

11.png
12.png

点评

尺总严谨,治学态度令人钦佩!向您学习!  发表于 2015-6-5 09:43
     
发表于 2015-6-4 15:04:24 | 显示全部楼层
yangyang7201 发表于 2015-6-4 11:15
“剩饭”不好听,“陈年老酒”好!
现在好多新酒勾兑不说,还掺水,与其喝新酒添恶心,不如找瓶 ...

表述准确 加分     {:smile:}
     
发表于 2015-6-4 15:21:39 | 显示全部楼层
密切关注中