账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 阿斯

消息:李顺康李总的关于09版强制性条文的文章将于第8期刊出

 火.. [复制链接]
发表于 2010-9-16 08:45:52 | 显示全部楼层
谈一点个人看法:
    GB50333-2002《医院洁净手术部技术规范》第8.3.4条第2款:“心脏外科手术室必须设置有隔离变压器的功能性接地系统
    规范的编制者的本意可能是:心脏外科手术室必须采用隔离变压器,而由隔离变压器形成的供电系统应采用IT接地保护方式。即隔离变压器二次侧不接地,而心脏外科手术室的用电设备的金属外壳应接地,这个接地是保护接地,又是防静电接地,从而达到防止微电击的目的。
但此条规范在规范用语的表达上不够严谨,将这个实际为“保护接地”而采用了“功能性接地”这个词组来表述,确实有些不妥。容易给人造成:规范要求隔离变压器二次侧接地这个误导。
当然对于像治学以诚的电气资深人土来说,不会有这种误解,但也不能排除有电气人员存在这种误解,而一旦将这种误解应用到医院电气设计中去,其后果是致命的。
    李工在论文中指出这个问题,确实很有必要,特别是对那些曾经被此条规范“功能性接地”误导的电气人员,从而避免发生此类错误。
    生命安全高于一切,作为从事医院电气设计人员一点也马虎不得!


    好,回答一下楼上的问题。
手术室IT系统的出线回路,当然要采用3芯带PE电缆,因为IT系统中用电设备的金属外壳是需要接地的,没有PE线,也就不是IT系统了。
 楼主| 发表于 2010-9-16 11:13:38 | 显示全部楼层

李总给您的答复:

一般普通手术室不需要设置医疗IT系统或IT变压器供电的,其PE线根据Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类电气设备确定。


心脏外科手术室电气设备用电而言,为防止微电击:
心脏外科手术室:
1)设置隔离变压器(以1:1变比输出AC220V为例),其二次回路不接地,以医疗IT系统进行供电,均需要配出PE线(指类电气设备);特殊情况下,尽管用电设备(手术用电器械)采用医疗IT系统进行供电,但其本身是Ⅱ类电气设备(估计很少吧,再了解了解),故也就无需配出PE线。
2)设置隔离变压器,其二次回路不接地,以隔离变压器方式进行供电(必须做到只为单台用电设备供电),不得配出PE线。


心脏外科手术室的隔离变压器供电(IT变压器)与普通场所的隔离变压器供电是有所区别的(正常泄漏电流的不同要求就不用再说了):
1)心脏外科手术室的隔离变压器供电(IT变压器)只允许接一台用电设备。
2)普通场所的隔离变压器供电建议接一台用电设备,但允许接两台或多台。接两台及以上时,应设置不接地的等电位联结。


对于各种规范、标准和有关IEC标准,以及电气技术,我也只不过学了些皮毛,极其有限,希望大家一起诚意认真互相学习、交流。
发表于 2010-9-16 15:05:12 | 显示全部楼层
不同意李总上述观点。
  
1“心脏外科手术室的隔离变压器供电(IT变压器)只允许接一台用电设备”这是哪个规范规定的?
  心脏外科手术室手术用电完全可能同时采用多台用电设备,难道一台用电设备就要采用一台隔离变压器?

  2 “设置隔离变压器,其二次回路不接地,以隔离变压器方式进行供电(必须做到只为单台用电设备供电),不得配出PE线”这条成立是有前提条件的,即隔离变压器供电保护方式不是采用IT接地保护方式,而是“电气分隔”保护方式。而目前的问题是已确定了前提条件即:隔离变压器供电保护方式采用IT接地保护方式。故无论隔离变压器是供一台用电设备供电还是多台用电设备供电,IT系统的出线回路,必须要有PE线。
 楼主| 发表于 2010-9-17 17:23:06 | 显示全部楼层

冯工,请再发一贴,告诉学无止境

学无止境所问

学无止境

谈一点个人看法:

GB50333-2002《医院洁净手术部技术规范》第8.3.4条第2款:心脏外科手术室必须设置有隔离变压器的功能性接地系统

规范的编制者的本意可能是:心脏外科手术室必须采用隔离变压器,而由隔离变压器形成的供电系统应采用IT接地保护方式。即隔离变压器二次侧不接地,而心脏外科手术室的用电设备的金属外壳应接地,这个接地是保护接地,又是防静电接地,从而达到防止微电击的目的。

但此条规范在规范用语的表达上不够严谨,将这个实际为保护接地而采用了功能性接地这个词组来表述,确实有些不妥。容易给人造成:规范要求隔离变压器二次侧接地这个误导。

当然对于像治学以诚的电气资深人土来说,不会有这种误解,但也不能排除有电气人员存在这种误解,而一旦将这种误解应用到医院电气设计中去,其后果是致命的。

李工在论文中指出这个问题,确实很有必要,特别是对那些曾经被此条规范功能性接地误导的电气人员,从而避免发生此类错误。

生命安全高于一切,作为从事医院电气设计人员一点也马虎不得!

好,回答一下楼上的问题。

手术室IT系统的出线回路,当然要采用3芯带PE电缆,因为IT系统中用电设备的金属外壳是需要接地的,没有PE线,也就不是IT系统了。

李顺康答复:

完全赞同“学无止境”以上“谈一点个人看法”的技术观点。

说明一下:

1、“学无止境”说的是编制者的本意,不会要求大家做心脏外科手术室时,用电设备去采用什么“功能性接地”,而是指保证人身安全的“保护性接地”。

2、我说的自然也不是指编制者的本意,而是指GB50333-20028.3.4条第2款原条文说明“……如插入人体内接近心脏的电气器械,由于要防止微电击,宜采用功能性接地”这句话所呈现出的本意或含义(这个大家可以讨论),我用了“如果它无此本意”,所以是针对这句话,而非针对编制者。

编制者的本意究竟如何,我们无从知晓,不得而知。

所以,在“本意”这个问题上,没必要做是非了断。

学无止境”与我均认为规范的设计规定和条文说明存在容易误导大家的可能,且在GB50333-20028.3.4条根本就没有对心脏外科手术室的接地型式作出过任何要求(见其第8.3.1条第3款的TN-SIT系统两种方式,结合第8.3.4条,看不出来),为何一本如此专业的技术规范,不作出明确要求?规范是否应该尽快予以修正、完善?

我想,指出这个问题,太有必要。“学无止境”的认同,我很感激,因为这涉及人的生命安全。

还有就是需要特别指出,心脏外科手术室设置的“保护性接地”用于防电击、防静电等等,也只适用于“医疗IT系统供电方式”,不适用于只为单台医疗用电设备供电的“隔离变压器供电方式”(IT变压器供电),提请注意。

 楼主| 发表于 2010-9-17 17:24:35 | 显示全部楼层

学无止境

不同意李总上述观点。

1“心脏外科手术室的隔离变压器供电(IT变压器)只允许接一台用电设备这是哪个规范规定的?

心脏外科手术室手术用电完全可能同时采用多台用电设备,难道一台用电设备就要采用一台隔离变压器?

2 “设置隔离变压器,其二次回路不接地,以隔离变压器方式进行供电(必须做到只为单台用电设备供电),不得配出PE线这条成立是有前提条件的,即隔离变压器供电保护方式不是采用IT接地保护方式,而是电气分隔保护方式。而目前的问题是已确定了前提条件即:隔离变压器供电保护方式采用IT接地保护方式。故无论隔离变压器是供一台用电设备供电还是多台用电设备供电,IT系统的出线回路,必须要有PE线。

李顺康答复:

我喜欢“学无止境”的这种讨论方式,并表示敬意。

学习、交流和提出反对意见就应该是这样的,不能乱扣帽子,横加指责。

需要对“学无止境”以上的部分言论进行修正。

论文中我已经对心脏外科手术室提到了有两种供电方式。

是不是我论文中的描述还不够详细和准确,未能让大家明白?

学无止境”的心脏外科手术室“医疗IT系统供电方式”概念完全正确。但是,“学无止境”是否忽略了与“医疗IT系统供电方式”并存的另一种供电方式,它在我国极少用到,见我论文中对ab两种方式的比较:

a.
设置隔离变压器,其二次回路不接地,以医疗IT系统进行供电(应配出PE线),可为多台用电设备供电(但所供手术台不宜多于两台),且必须为医疗IT系统配置绝缘监测器。

目前中国各大医院进行心脏手术的设备,基本采用医疗IT系统供电方式。

b.
设置隔离变压器,其二次回路不接地,以隔离变压器方式进行供电(不得配出PE线),必须做到只为单台用电设备供电,可不设绝缘监测器。

GB16895.24-2005/IEC60364-7-710:2002《建筑物电气装置第7-710部分:特殊装置或场所的要求 医疗场所》第710.413.1.5条注3……当只有一台设备由单台专用的IT变压器供电时,该变压器可不装设绝缘监测器。”在荷兰,进行心脏手术的设备基本采用隔离变压器供电方式,一台IT变压器只允许供一台用电设备,虽然代价较高,但是非常安全。它与医疗IT系统供电方式最为显著的区别在于:不得配出PE线。由于允许不设绝缘监测器,故对医疗用电设备和配电线路的日常维护和管理就显得更为重要。

 楼主| 发表于 2010-9-17 17:25:01 | 显示全部楼层

《民规》JGJ16-200812.8.63:“当只有一台设备由单台专用的医疗IT变压器供电时,该变压器可不装设绝缘监测器。”当时我也看不明白,与《建筑物电气装置第7-710部分:特殊装置或场所的要求 医疗场所》GB16895.24-2005的第710.413.1.5条注3比较,发现几乎是一模一样的设计规定,仅JGJ16-2008 的“医疗IT变压器供电”与GB16895.24-2005 IT变压器供电”有“医疗”两字之差。

2008年,因对《民规》的不解、困惑,只好打电话请教王老(GB16895.24-2005是黄妙庆、王厚余先生负责编制的),才终于明白,这时候的“IT变压器供电”已经不是需要配出PE线的“医疗IT系统供电方式”了,而是不配出PE线的“隔离变压器供电方式”,尽管两者都采用隔离变压器,但有所不同。

在我以前对《民规》提出的58个问题中(其中的第2个问题:认为剩余电流只应该用矢量和的观点有偏,已在当时的58个问题中说了对不起,现在已经不止58个问题了),我早就提出了《民规》在这个问题上没讲清楚:

在荷兰,手术室基本就采用每台IT变压器(隔离变压器)只供一台医疗用电设备(或每个二次绕组只供一台医疗用电设备),其二次侧用电设备的外露可导电设备外壳不接地。这是隔离变压器供电方式,应该说这种供电方式更可靠,也更安全,但投资较高,需要特别提醒大家注意:它不是医疗IT系统供电方式。

论文措词有些不到位(也受文字之限,已经太长篇幅了),可能没能做到让大家明白。今天再换个说法试一次,看能否说得更为清楚些:

就心脏外科手术室电气设备用电而言,为防止微电击,心脏外科手术室有以下两种供电方式(均应设置隔离变压器):

方式1——医疗IT系统供电方式设置隔离变压器

其二次回路不做系统接地,应配出PE线(指Ⅰ类电气设备);特殊情况下,尽管医疗用电设备(手术用电器械)采用医疗IT系统进行供电,但其本身是Ⅱ类电气设备(估计心脏外科手术室内很少用到Ⅱ类电气设备吧,再了解了解,需要证实),故也就无需配出PE线。

采用医疗IT系统供电方式必须配置绝缘监测装置。

方式2——隔离变压器供电方式设置隔离变压器也就是设置IT变压器

其二次回路不做系统接地,不得配出PE线,必须做到只为单台医疗用电设备供电。

采用隔离变压器供电方式(IT变压器)可不配置绝缘监测装置。

 楼主| 发表于 2010-9-17 17:27:13 | 显示全部楼层

2008年请教问题时,是王老告诉我:在荷兰,确实就是“一台医疗用电设备就要采用一台隔离变压器”或“隔离变压器的每个二次绕组只供一台医疗用电设备”。他们经济条件好于我们,采用了方式2——隔离变压器供电方式,更加安全和可靠,唯投资比较贵。

而在我国,受经济条件制约,基本采用医疗IT系统供电方式。

另外,千万注意心脏外科手术室的隔离变压器供电方式(IT变压器)与一般场所的隔离变压器供电方式是不一样的。

1)心脏外科手术室的隔离变压器供电方式:只允许为单台用电设备供电。

2)一般场所的隔离变压器供电方式:建议供一台用电设备,但允许供两台或多台。供两台及以上时,应设置不接地的等电位联结,见王老3本专著(200320072008年)和《民规》JGJ16-2008的有关规定,说法是一样的。

道理在于(我个人以为):

1、两个不同场所对线路泄漏电流的要求,完全不在一个数量级上,一是uA级(10uA、50uA),一是mA级(30mA),故有此规定。

2、同时为降低故障几率计,故有此规定。

我想我应该把这个问题说清楚了,谢谢学无止境”的钻研精神,谢谢

学无止境”若还有疑问,不好意思只能电话交流了,请打我办公室电话。

李顺康
021-61862252

2010-09-17

发表于 2010-9-18 08:34:41 | 显示全部楼层
谢谢李总的详细论述!
尤其是李总负责、严谨的学术作风,令人敬佩!
发表于 2010-9-18 22:23:36 | 显示全部楼层
两天没来,竟然谈了这么多内容,各位辛苦了,李总这种认真负责的态度实在值得大伙学习{:smile:}
     
发表于 2010-9-19 22:08:10 | 显示全部楼层
“大家还是听我的,强制性条文无论你认为对错,严格执行是唯一正确的做法。该文如果让无头无脑的设计人员看了,记了,应用了,《建筑电气》杂志社发100期更正文章,都不为过分。 ”
如果193几年,中国革命也按你你所说的,你说会有现在的新中国么?
     
发表于 2010-9-20 11:08:18 | 显示全部楼层
本帖最后由 wurenhecai 于 2010-9-20 12:30 编辑

记得王厚余老师曾经发表一篇对民规的一些看法,其中就讲到医院的IT变压器和电气间隔的区别,以及对只能供单相设备和隔离变压器只能供一台设备。
有图有真相,原理大家都懂,一看便知
未命名5.jpg 未命名4.jpg 未命名3.jpg 未命名2.jpg 未命名1.jpg
     
发表于 2010-9-20 12:35:32 | 显示全部楼层
未命名1.jpg
未命名2.jpg
未命名3.jpg
未命名4.jpg
未命名5.jpg
     
发表于 2010-9-20 12:53:09 | 显示全部楼层
图片全是叉叉
     
发表于 2010-9-20 14:25:30 | 显示全部楼层
不知道为什么发不上图片,发了几次都失败
     
发表于 2010-9-20 20:01:02 | 显示全部楼层
请管理员把我发图没成功的帖子删掉
1.jpg
1.jpg
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-6-1 09:31 , Processed in 0.090056 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表