对王老文章的质疑-变电所接地

 火... [复制链接]
发表于 2010-7-21 22:42:14 | 显示全部楼层
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
     
发表于 2010-7-22 00:24:28 | 显示全部楼层
楼主对王老的文章产生质疑,楼主这种不惧权威的精神令人佩服。只是,欲质疑别人,首先得自己正确,否则如何令人信服。看了楼主写的资料和与同行的讨论,感到楼主说法有欠缺之处,不当之处敬请谅解。
1、楼主所举事例均是阿联酋,如楼主在筑龙15所言,阿联酋采用英国标准,而英国标准不是IEC标准是不争的事实,况且英国标准与IEC标准还是有不少地方有区别的,不知楼主与贺湘琨交流时,贺工有没有说IEC标准与英国标准有不同呢?看看这个http://www.tc64cn.org/newsview.asp?id=5
因此个人理解用阿联酋来以一概全是不合适的。

评分

参与人数 1贡献 +5 E币 +20 收起 理由
wosuwoxing + 5 + 20 该帖子虽然激烈,但都是就事论事,感谢大家 ...

查看全部评分

     
发表于 2010-7-22 00:24:43 | 显示全部楼层
2.楼主列举照片说讲见到阿联酋变压器只有N,而非PEN,请问阿联酋的接地系统是什么?记得香港也是采用英国标准,据香港同行说是TN-S-TT,而接地系统TN-S和TT在变电所低压主开关和联络开关是可以采用4极的,如果阿联酋的接地系统与香港系统相同,楼主所说采用4极没有错,但据此楼主在资料3.3.5条说认为低压出用3极开关就是错误的未免轻率了,更是在资料3.3.5条假设变压器引出的是L1L2L3和PEN,低压柜处的开关也应该是4P,为此在筑龙21楼遭到 wurenhecai的质疑,楼主对IEC标准中PEN线不允许断开的规定不熟我不信,那为何还要认为PEN可以断开呢?当面对质疑,楼主在筑龙23楼的回答是:“在这个国家,很普遍的例子。对于中国要走出去的企业来讲,也必然要遇到。”不知所云。
     
发表于 2010-7-22 00:24:57 | 显示全部楼层
3.楼主说在阿联酋ABB的变压器也只有N,楼主是否考虑过接地系统呢?或者还有其它原因呢?我在ABB的《低压配电电气设计安装手册》中文版第427页看到的变压器中性点引出的是PEN。楼主在筑龙23楼谈到“电气行业已经讨论,在变电所内,可以引出多种接地制式的系统。”,可在资料3.3.5条假设变压器引出的是L1L2L3和PEN,低压柜处的开关也应该是4P,那么请楼主解释如何从变电所引出TN-C系统呢?至于楼主在筑龙27楼面对此质疑说的“呵呵,我只相信实际情况,不在意谁谁谁说过什么。”我用一个比方来理解楼主的意思,楼主只见过紫色的茄子,即便听过有黄绿色茄子,也只当没有是吧?
     
发表于 2010-7-22 00:25:19 | 显示全部楼层
4、楼主在3.3.6引用蒋麦占先生生前发表于2000年5月《工程设计与研究》的一篇文章《IEC364_4_442建筑物电气装置对暂态过电压及对高压系统接地故障的保护》,实际上就是一篇译文。 好像说的头头是道,请楼主仔细看,蒋工是2000年发表的,其依据的标准应该是2000年以前,而王老是2007年发表的,所述标准应该是IEC60364-1:2005,楼主用过去的标准来质疑现在的标准合适么?
     
发表于 2010-7-22 00:26:48 | 显示全部楼层
5.楼主在“3.1王老文章的真正立论
王老这篇文章真正的意图,在于倡导变电所的系统接地应该是一点接地,重点并不在于在哪里接地。”
此话好像没听王老说过,有没有其它同行听王老说过,不知楼主何时见王老他老人家说的?
     
发表于 2010-7-22 00:27:59 | 显示全部楼层
6.楼主在“3.6王老是我敬重的老专家,他一直在倡导IEC标准。纵览他的专业文章,总是理论充分、论据确凿、文笔犀利、嬉笑怒骂,直刺国内电气行业的弊端。有这样一位耿直、勤奋、率性的老人,实在是电气后辈的福分“,但当songzhj 在筑龙12楼写道“仔细阅读领会王老的《低压电气装置的设计安装和检验》一书”时,楼主却在第16楼的回答既然是“尽信书不如无书。”
“尽信书不如无书”本身没问题,但放在这地方;楼主好像有点自相矛盾了。
     
发表于 2010-7-22 00:28:38 | 显示全部楼层
另外,楼主在香港论坛的讨论没有香港同行的响应。 http://www.eeunion.org.hk/index. ... fusion&Itemid=5
     
 楼主| 发表于 2010-7-22 01:32:32 | 显示全部楼层
在ABB的《低压配电电气设计安装手册》中文版第427页,变电所是PEN和PE排,一点接地。
秋石 发表于 2010-7-21 17:39

嗯,一点接地是对的。否则出现杂散电流,还不好测量。
     
 楼主| 发表于 2010-7-22 01:39:28 | 显示全部楼层
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
     
发表于 2010-7-22 01:48:31 | 显示全部楼层
本帖最后由 无限创意 于 2010-7-22 01:59 编辑

好好学习
     
 楼主| 发表于 2010-7-22 01:48:41 | 显示全部楼层
楼主对王老的文章产生质疑,楼主这种不惧权威的精神令人佩服。只是,欲质疑别人,首先得自己正确,否则如何 ...
秋石 发表于 2010-7-21 20:24

你没有仔细看我的东西而已。
IEC反对变压器中性点直接接地么?
你怎么阿联酋不遵守IEC标准?
     
 楼主| 发表于 2010-7-22 01:50:08 | 显示全部楼层
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
     
 楼主| 发表于 2010-7-22 01:51:50 | 显示全部楼层
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
     
 楼主| 发表于 2010-7-22 01:55:01 | 显示全部楼层
本帖最后由 东海龙王 于 2010-7-21 21:58 编辑
2.楼主列举照片说讲见到阿联酋变压器只有N,而非PEN,请问阿联酋的接地系统是什么?记得香港也是采用英国标 ...
秋石 发表于 2010-7-21 20:24

如果我在变压器直接接地,用了4极又何妨?可惜你偏偏说那是PEN!此种情况下,那是N!
搞清楚我的文章叙述再说呗。OK?