低压供电负荷矩多大为宜

 火.. [复制链接]
     
发表于 2010-7-12 20:08:49 | 显示全部楼层
     
发表于 2010-7-13 18:54:02 | 显示全部楼层
哈哈哈,估计是扯了。。。。不过扯得好。。。。
发表于 2010-7-13 21:25:21 | 显示全部楼层
嘿嘿版主的话讲到哪里去了,从您那个版块淘了不少宝,借此机会表示感谢。
     
发表于 2010-7-14 09:32:36 | 显示全部楼层
同意龙王的看法。可以认为这是一个伪命题,因为它没有涉及问题的本质。

把供电半径写进规范里,那是很愚蠢的举动,那就鼓励设计人不问本质、只看表象;只知其果、不知其因。比如针对同一负荷,我用120电缆,跟用300电缆,你说供电半径能一样吗?

供电半径大小,跟电源情况、电压降、短路灵敏度等密切相关;笼统地规定多少多少米,那不是明智之举,只适合应付助理电气工程师及以下的人员
发表于 2010-7-14 10:09:36 | 显示全部楼层
我知道这个问题,大鼻山一定会出来的,呵呵果然如此!顶!
     
 楼主| 发表于 2010-7-14 16:11:27 | 显示全部楼层
同意龙王的看法。可以认为这是一个伪命题,因为它没有涉及问题的本质。

把供电半径写进规范里,那是很愚 ...
大鼻山 发表于 2010-7-14 09:32

不必说这是个伪命题,这是个实际问题。哪个工程中不一定懂电的业主都会要求少做几个变电所,最好一个,设计人员在这时如何把握分寸就是这个问题的意义所在
     
 楼主| 发表于 2010-7-14 16:25:47 | 显示全部楼层
总是看到说国外设计如何如何,法国哪个工程设了几十个变电所,所谓的深入负荷中心的话说了多少年,有一个标准吗,说供电半径无意义在某种程度上也对,所以我才提负荷矩控制,其中包含线路损耗控制的因素在内,即长期运行的节能问题

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
冷若冰 + 20 有点道理。。。。

查看全部评分

     
 楼主| 发表于 2010-7-14 16:28:48 | 显示全部楼层
否则理论上一般民用建筑的负荷多远都能送,电缆多几拼而已
     
发表于 2010-7-14 23:40:53 | 显示全部楼层
否则理论上一般民用建筑的负荷多远都能送,电缆多几拼而已 ---有所思故有所虑。。。。
发表于 2010-8-15 09:40:49 | 显示全部楼层
在翻看老帖时,发现这个问题问得很有意义,学术含金量高,也很务实....推荐给大家分享
发表于 2010-8-17 09:01:35 | 显示全部楼层
回复 23# 治学以诚


   大截面电缆每盘做到300米非常正常,不存在定制之说。
发表于 2010-8-17 09:04:25 | 显示全部楼层
不必说这是个伪命题,这是个实际问题。哪个工程中不一定懂电的业主都会要求少做几个变电所,最好一个,设 ...
rainmen_73 发表于 2010-7-14 16:11



    这确实是个伪命题。不同情况不同分析!
不懂电的业主的要求,你也听?你懂还是他懂?把你方案的技术经济计算给他看,让他自己去比较,肯定能赢得他对你技术深度的尊重。
发表于 2010-8-17 10:25:27 | 显示全部楼层
本帖最后由 治学以诚 于 2010-8-17 10:27 编辑
回复  治学以诚
大截面电缆每盘做到300米非常正常,不存在定制之说。
hugua0744 发表于 2010-8-17 09:01

4芯300铠装电缆,外径66mm。电缆弯曲半径与电缆外径最小比值,金属护套有铠装15。电缆盘架半径15*66=1000mm。盘架直径2.0米。300米长度电缆绕盘架47周。70*47=3.29m。采用1米宽盘架绕四层。2*4*0.066+2.0=2.58米,加护板高。一个盘架就要3.0米净高。
能生产大截面电缆每盘做到300米,常见但非常。更不能说是“非常正常”。
     
 楼主| 发表于 2010-8-17 11:58:34 | 显示全部楼层
回42#楼
我问的就是方案的技术经济计算:如何在一次投资和长期运行中平衡利益,从节能的角度来说,应该做一份经济技术比较,包括一次投资的增加费用的回收年限应在合理范围内
发表于 2010-8-17 13:55:03 | 显示全部楼层
4芯300铠装电缆,外径66mm。电缆弯曲半径与电缆外径最小比值,金属护套有铠装15。电缆盘架半径15*66=100 ...
治学以诚 发表于 2010-8-17 10:25



   
诚版让人敬佩,人如其名,治学以诚! 佩服佩服。
标准上弯曲半径的规定有些争议,事实上极少有人按照那个值做。
弯曲半径与电缆外径之比,取10。 电缆盘架筒2*66*10=1320。
电缆筒直径选1400mm。则宽为1400mm,侧板高2000mm。
每层电缆有1400/66=21圈。假设放3层。共63圈。

(3.14*1400*21+3.14*1466*21+3.14*1532*21)/1000=290米

实际还可多放1-2层。只是要校核承重。