应急电源和应急供电系统的概念

  [复制链接]
     
发表于 2010-6-28 12:48:11 | 显示全部楼层
细看了一下规范,感觉楼主的理解和我还是偏差很大的,
不同意:应急电源是除常用电源、备用电源以外的第三电源,是专供一级负荷中特别重要负荷的。
应急电源和备用电源是2个完全不同类型的电源,我们民用建筑所需的第二电源基本全是应急电源,备用电源是根据需要,由工艺和设备要求的电源,这种电源是根据实际需要以及能承受的断电损失所需要的电源

个人理解,欢迎大家继续讨论
 楼主| 发表于 2010-6-28 16:28:22 | 显示全部楼层
请嘿嘿版主,再细看一哈规范:

3.0.4下列电源可作为应急电源:
1独立于正常电源的发电机组。
2供电网络中独立于正常电源的专用的馈电线路。
3蓄电池。
4干电池。

现在,存在异议的就是:
第二电源到底是“备用电源”,还是“应急电源”?
如是“应急电源”,则必须“专用”,不能接其他负荷;
如是“备用电源”,则还须另设“应急电源”。
大家议一哈。
 楼主| 发表于 2010-6-28 16:31:13 | 显示全部楼层
关键还有个:
3.0.9 备用电源的负荷严禁接入应急供电系统。
 楼主| 发表于 2010-6-28 16:41:08 | 显示全部楼层
那也就是说:
如果第二电源是“应急电源”,
则两路进线,加“母联”的,以前的常规作法,
以后就是行不通的了。
     
发表于 2010-6-29 15:33:14 | 显示全部楼层
你看他那图1里面,能找到备用电源吗
     
发表于 2010-6-29 15:37:40 | 显示全部楼层
我个人理解,备用电源,不是指我们原来所说的双电源的备用电源,这种电源,应该也是应急电源

晕菜,自己也晕了
 楼主| 发表于 2010-6-29 16:00:04 | 显示全部楼层
偶同版主的理解是一样呀。
原来所说的双电源中的第二路电源(我们以前称为的备用电源),
我们都理解为应急电源,可以接消防等应急负荷,同时也可为其他一、二级负荷供电。

可是现在,新规范规定:3.0.9 备用电源的负荷严禁接入应急供电系统。
即第二路电源如果为“应急电源”,就只能接消防等应急负荷有,
不能接其他与安全无关的一、二级负荷。
且不能用“母联”,否则,其他负荷将接入“应急电源”。
     
发表于 2010-6-29 19:25:32 | 显示全部楼层
关键是你要搞明白,哪些是备用电源的负荷
     
发表于 2010-6-29 19:27:36 | 显示全部楼层
抠字眼抠得太细,容易把自己绕进去,或许写这些字的人,自己也不知道该怎么能表达清楚。

楼上的,你在论坛是第一个把自己绕进去的啊

嘿嘿 嘿嘿
 楼主| 发表于 2010-6-30 09:21:37 | 显示全部楼层
非是为了抠字眼,而是觉得规范问题太大!

3.0.9 备用电源的负荷严禁接入应急供电系统。
列为强规,将导致多处重大问题:
1.在无非安全备用负荷、仅有消防负荷的一般情况下,双电源之间还要不要加“母联”,加了就是违反强规;
2.相关消防规范把消防负荷列为一、二级负荷,与新规范要求:与安全有关的负荷列为“应急负荷”,矛盾。

引出的问题,还有许多,暂列此二条,供大家评论。
 楼主| 发表于 2010-6-30 09:25:57 | 显示全部楼层
个人以为,新供规应延后执行,否则,将造成重大混乱。

呵呵,希望那些编制规范的专家们,再想想。
     
发表于 2010-7-1 02:03:24 | 显示全部楼层
支持。看来是要出个《供规》实施指南才行了。
     
发表于 2010-7-1 02:24:25 | 显示全部楼层
好像焦点是消防负荷算不算特别重要负荷?抠抠字眼,“中断供电”不一定"将发生火灾情况”,那就不算特别重要负荷,不需要应急供电系统。那好像就和原来一样了。:D
发表于 2013-6-16 18:19:51 | 显示全部楼层
论消防用电负荷与应急电源的相互关系---李顺康 论消防用电负荷与应急电源的相互关系.pdf (1.61 MB, 下载次数: 59)
 楼主| 发表于 2013-6-23 14:52:46 | 显示全部楼层
多谢哈哈兄,上传李总大作。
经过这二年,业界对《供规》的不断深化讨论。
个人对此问题的看法,也与往日大不同了。

首先,肯定李总的意见,柴油发电机“应”用于消防。
其次,对李总的图,觉得还不够清晰。
第三,对事物的认识,眼界还不够开阔。

粗浅的认识,不妥之处,请一笑了之。