账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8973|回复: 7

应急照明灯蓄电池时间到底以哪个为准确

[复制链接]
     
发表于 2010-4-8 19:38:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 woshichuizi 于 2010-4-8 19:41 编辑

《消防应急灯具GB17945-2000》5.1.2条要求是应急工作时间不小于90分钟   高规 民规疏散区域的是应急工作时间不小于30分钟   到底是多少时间啊 规范乱套了。。。。。。。。。。大家怎么处理的。

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2010-4-8 20:17:54 | 显示全部楼层
高规定的时间依据高层疏散时间,即应急灯满足疏散的最小时间。是你所关注的事;《消防应急灯具GB17945-2000》5.1.2条要求是应急工作时间不小于90分钟  是消防产品监审部门对应急灯满足合格的标准要求,不是你要管的事。
     
发表于 2010-4-8 23:17:06 | 显示全部楼层
同意2楼的观点
应急工作时间不小于90分钟是对产品的质量要求
这也不难理解,如果产品达不到这要求又怎么能保证设计规范的要求?
     
发表于 2010-4-9 01:14:46 | 显示全部楼层
说明上写:30min并满足相关规范要求。也有直接写90min的。
设计写30min满足建规要求。业主编灯具标书自然要写90min。
发表于 2010-4-16 10:02:47 | 显示全部楼层
我认为这个是对专用的消防应急灯具的规定,比如疏散标志灯、诱导灯,双头应急灯。
设计平时选用的也仅仅是普通灯具、最多是加了不燃外壳、外罩。
应急时间按设计标准设计就满足疏散的最低要求了,规范说的是最低,设计可适当增加时间,毕竟每个工程的疏散难度不同。如果有柴油机等,应急时间满足柴油机启动时间,通常取20min就可以了。
没柴油机,应急时间就要长些。
     
发表于 2010-4-16 20:41:32 | 显示全部楼层
还是遵守高规和火规。消防应急灯具的规定是对蓄电池初期的时间要求,目的是保证长期也能满足高规和火规的要求,在容量衰减后。
     
发表于 2010-4-20 09:40:08 | 显示全部楼层
个人意见,执行建规和高规。
     
发表于 2010-4-20 12:29:46 | 显示全部楼层
制造标准时考虑到电池的衰减规定了90分钟,就是说电池发生衰减也要满足火规和高规的要求。可惜,多年来,这个东西被审图中心误导,动辄要求所有应急照明90分钟。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-20 10:26 , Processed in 0.059749 second(s), 31 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表