账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9313|回复: 10

关于TN接地系统,PE回路的敷设?

[复制链接]
发表于 2010-3-31 16:00:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
最近一直关注论坛里各位同行前辈关于TN接地系统的讨论,收获很大。但是,本人还是有个问题一直搞不清楚:比如一个带独立变压器低压配电系统车间里,有零散的建筑物内设备,也有室外的设备,那么从配电间的PC柜向就地的各个控制柜、配电箱、单体设备等供电的时候,如何考虑PE回路的敷设呢?比如,从配电间的PC柜给就地的电机设备供电,该如何考虑呢?是走4芯电缆(3根相线+PE),PE与其外壳接;还是走3芯动缆,电机外壳就近与接地网直接连接呢?
又比如,从配电间的PC柜给现场的照明配电箱供电,是走5芯电缆(3根相线+N+PE),PE直接与箱内PE排连接;还是走4芯而已(3根相线+N),箱内PE排与箱体外壳连接,外壳再就近与接地网连接呢?
以上问题,总是让我模模糊糊的,似乎是TN-S,又似乎变成了TT,好乱啊!请大家指教啊!

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2010-3-31 20:14:34 | 显示全部楼层
你再重新看看TN-S和TT的定义就清楚了。
TN-S,PE线从低压屏出线就有的。
TT系统一般不用在变电站在建筑物内,为本建筑物供电的情况,因为接地极很难分开。
 楼主| 发表于 2010-4-1 09:09:14 | 显示全部楼层
主要还是不太清楚PE线的敷设,分开敷设,还是走多芯电缆呢?
发表于 2010-4-1 09:33:34 | 显示全部楼层
TN-S,TT系统定义本身就说清楚了,
对于TN-S尽量是多芯电缆敷设,除非电流大采用单芯电流,也有电井内共用PE母排的,算是变电站PE线的延伸。
而你1楼说的分开敷设就既不是TN-S,又行不成TT系统。除非你变电站单独接地
 楼主| 发表于 2010-4-1 16:28:03 | 显示全部楼层
回复 4# wosuwoxing


    针对系统单独接地这一点,我想请问一下,我们习惯都是在带变压器的配电间内敷设一圈的镀锌扁钢,如果变压器的中性线不直接连接到屋内的扁钢,而是与室外的主接地网连接(室外打了一圈的垂直接地极,并焊接形成主接地网的情况下),能叫做单独接地吗?
   请前辈指点,这个问题很糊涂。
发表于 2010-4-1 20:27:35 | 显示全部楼层
变压器接地有两种,一是保护接地,变压器的外壳直接接到接地扁钢上。另一是系统接地,即变压器中性点接地。IEC标准要求中性点不就地接地,需引到低压配电柜接地。
     PE线宜与相线同一根电缆,发生接地故障时,阻抗会小些。
 楼主| 发表于 2010-4-2 09:22:28 | 显示全部楼层
回复 6# lhchen

这位前辈说的,应该是TN接地系统了,如果是TT系统呢
发表于 2010-4-3 09:26:01 | 显示全部楼层
我们都是在学习,千万不能乱称呼。
TT系统,变压器中性点就地接地,从变压器端子上引出相线及中线。用电设备外壳直接接地。
配出线路的始端需装漏电断路器,中性线不应再接地。
     
发表于 2010-4-3 13:16:28 | 显示全部楼层


这种情况,可以认为是单独接地,可以实现TT系统。
 楼主| 发表于 2010-4-9 16:17:50 | 显示全部楼层
再问大家:
    一间配电间里,如果是两台6.3/0.4kV变压器同时运行,互为备用,母线用母联连接。并且两台变压器各自带上一段PC柜,也就是说:正常情况下,这两台变压器各自独立带PC运行;若其中一台变压器发生故障,则通过母联由另一台变压器带上两端PC一起运行。该配电间所在的建筑内及现场其他建筑物或者现场室外的电气设备均由配电间内PC段供电。配电间内沿墙角一圈敷设接地母排(镀锌扁钢)。
     以前在现场看到的情况是:两台变压器均各自中性线直接在变压器处引至配电间内的接地母排,并且各自带一个零序电流互感器。中性线同时引至PC进线柜的N排,PC盘内的PE多处于室内接地母排连接。
     请问:该整套电气系统,两台变压器的系统接地是不是应该将各自的中性线(PEN)均引至两段PC盘其中任一面进线柜处与N排对接,N排再与PE排连接,并接至接地母排?这时只用一个零序电流互感器。配电间内,变压器与PC段仅有一处与接地网连接?    请大家讨论!
发表于 2010-4-11 21:45:28 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-23 10:35 , Processed in 0.065887 second(s), 32 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表