湖里用什么电力电缆?

[复制链接]
发表于 2010-2-27 09:14:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
有个岛上工程,总负荷大概20~40KW,要写初步设计说明,不太会写外网这一块的,请教大家写法。在岛上设计一个10KV变配电房,湖下电缆应该选什么型号?这么小的容量应该选多大的变压器呢?

评分

参与人数 1E币 +4 收起 理由
东海龙王 + 4 分享工程经历

查看全部评分

发表于 2010-2-27 12:31:55 | 显示全部楼层
JHS电缆(水下电缆)-防水橡套软电缆产品说明
    JHS型防水橡套电缆供交流电压500V及以下的潜水电机上传输电能用。在长期浸水及较大的水压下,具有良好的电气绝缘性能。防水橡套电缆弯曲性能良好,能承受经常的移动.

评分

参与人数 1贡献 +1 收起 理由
东海龙王 + 1 热心

查看全部评分

发表于 2010-2-28 13:46:10 | 显示全部楼层
不仅要考虑防水,还要考虑防机械损伤。

评分

参与人数 1E币 +4 收起 理由
东海龙王 + 4

查看全部评分

     
发表于 2010-2-28 15:40:31 | 显示全部楼层
发表于 2010-3-2 01:08:22 | 显示全部楼层
本帖最后由 asi 于 2010-3-3 01:27 编辑

尽量避免走水里,无法避免时
防水自然无需多言,机械损伤防护要多方面考虑,
要考虑枯水期水深、水流速、水域情况、航运情况等等
水深不是很深的情况下需要埋入水底,很深的话可以直接放水底
无穿保护管等措施时需用铠装型等等
反正要考虑的因素还是蛮多的

     
发表于 2010-3-2 23:59:40 | 显示全部楼层
初设就写水底电缆 施工图设计时推荐一书《电力电缆工程设计、安装、运行、检修技术实用手册》,里面有一章专门讲水底电缆
距离多远啊 必须高压过去吗?