11层的小高层住宅火灾报警控制主机电源(二级负荷)从哪里引接比较合适?

[复制链接]
发表于 2010-1-21 09:12:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
11层的小高层住宅,封闭楼梯间通风设计了加压送风,如果设置火灾报警控制主机在一楼门厅设壁挂安装,这个主机的电源(二级负荷)从哪里引接比较合适?
发表于 2010-1-22 09:07:19 | 显示全部楼层

回复:11层的小高层住宅火灾报警控制主机电源(二级负荷)从哪里引接比较合适?

从低压配电柜内引
发表于 2010-1-22 09:12:57 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2010-1-23 19:29:47 | 显示全部楼层

回复:11层的小高层住宅火灾报警控制主机电源(二级负荷)从哪里引接比较合适?

<P>如果只是一个楼,由消防联动要求,该楼应设置消防控制室,电源从低压总配电柜引来</P>
<P>如果是一个小区,建议取消该区域报警控制器,直接在消防控制室引出各报警、电源、通讯、广播、手动控制回路等</P>
发表于 2010-1-23 21:33:11 | 显示全部楼层

回复:11层的小高层住宅火灾报警控制主机电源(二级负荷)从哪里引接比较合适?

规范要求需要消防电源,可利用排烟风机的电源即可。
发表于 2010-1-23 21:49:03 | 显示全部楼层

回复:11层的小高层住宅火灾报警控制主机电源(二级负荷)从哪里引接比较合适?

拉一根3X2.5平方的线就行了
     
发表于 2010-1-25 18:19:47 | 显示全部楼层

回复:11层的小高层住宅火灾报警控制主机电源(二级负荷)从哪里引接比较合适?

电子设备,尽量不要在动力回路上取电源
发表于 2010-1-26 10:02:30 | 显示全部楼层

回复:11层的小高层住宅火灾报警控制主机电源(二级负荷)从哪里引接比较合适?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>嘿嘿嘿嘿</B></FONT> 在(<I>2010/1/25 18:19:47</I>)的发言<BR>电子设备,尽量不要在动力回路上取电源</DIV><BR><BR>老兄讲的有理,其实,排烟风机的电源就是消防电源。考虑1排烟风机平时不工作。对火灾报警设备没有什么影响。2如果从配电房消防电源出线柜拉线可能成本太高。
发表于 2010-1-30 22:06:12 | 显示全部楼层
我觉得如果一定要引的话,常用电源引自楼总箱,备用电源采用UPS供电。
发表于 2010-2-1 13:40:45 | 显示全部楼层
火灾报警系统的电源,规范要求如下:

火灾自动报警系统设计规范
9.0.1火灾自动报警系统应设有主电源和直流备用电源。
9.0.2火灾自动报警系统的主电源应采用消防电源直流备用电
源宜采用火灾报警控制器的专用蓄电池或集中设置的蓄电池当
直流备用电源采用消防系统集中设置的蓄电池时火灾报警控制
器应采用单独的供电回路并应保证在消防系统处于最大负载状
态下不影响报警控制器的正常工作。
-----------------------------------------------------
    可见不是楼上老兄说的那样