双回路可以在同一台变压器引来两路电源吗?

 火.. [复制链接]
     
发表于 2010-4-11 10:05:51 | 显示全部楼层
第2.0.6条 对于二级负荷,由于其停电造成的损失较大,且其包括的范围也比一级负荷广,其供电方式的确定,如能根据供电费用及供配电系统停电几率所带来的停电损失等综合比较来确定是合理的。目前条文中对二级负荷的供电要求是根据本规范的负荷分级原则和当前供电情况确定的。

对二级负荷的供电方式,因其停电影响还是比较大的,故应由两回路线路供电,供电变压器亦应有两台(两台变压器不一定在同一变电所)。只有当负荷较小或地区供电条件困难时,才允许由一回6kV及以上的专用架空线供电。这点主要考虑电缆发生故障后有时检查故障点和修复需时较长,而一般架空线路修复方便(此点和电缆的故障率无关)。当线路自配电所引出采用电缆线时,必须要采用两根电缆组成的电缆线路,其每根电缆应能承受的二级负荷为100%,且互为热备用。
线路常见不包括铁塔倾倒或龙卷风引起的极少见的故障。
发表于 2010-4-20 13:58:02 | 显示全部楼层
     
发表于 2010-4-20 21:27:31 | 显示全部楼层
楼上是“七”分捧,“三”分逗吗?:)
     
发表于 2010-4-20 22:17:28 | 显示全部楼层
以下是引用 大鼻山 在(2010/1/15 12:29:08)的发言逼急了,两个回路也可以在一个变压器上引。o(∩_∩)o...这 ...
嘿嘿嘿嘿 发表于 2010-1-23 19:40


这还不如一路引自一台变压器,另一电源单独在附近变电所扯过来

这种方案在新的供配电设计规范上取消了,原规范是可以的,主要是供电局不同意此方案
发表于 2010-4-21 14:23:52 | 显示全部楼层
双电源双回路
大家认识不一
     
发表于 2010-5-6 09:16:30 | 显示全部楼层
呵呵,这么多意见啊,来个有一级有二级的,更乱七八糟了
     
发表于 2010-11-22 10:45:42 | 显示全部楼层
消防部门的意见也很重要,有时图审过了,但消防审查不让过,他们的解释是提高要求。双回路从字面上来说从一台变压器出两个回路也未限制。在本市,对于消防水泵等按规范可以是三级负荷的设备也必须按双回路或者双电源设计,否则消防审查过不了
     
发表于 2010-11-22 21:15:19 | 显示全部楼层
印象里,有人请教过王老,当时他是编写者,说一台变压器,两个回路都可以100%带负荷,算不算二类负荷,王老的回答是不能算。结合现在的民规,类似的意见也是需要两个变配电系统,说白了就是一定要两个变压器。问题出来了,一个很小的项目,用一台变压器就可以完成,如何为二级负荷供电呢。通常为了满足审图,就是一路变压器供电,另一路就从另外例如相近建筑引来一路。另外说一句,我给汶川小学的项目就是这么做的。

评分

参与人数 1E币 +30 收起 理由
冷若冰 + 30 为汶川。。。。

查看全部评分

     
发表于 2010-11-22 21:28:29 | 显示全部楼层
我给汶川小学的项目就是这么做的。————兄弟是西南院的援建设计师?

能去援建的,都是好样的。赞一个。。。
发表于 2010-11-24 16:35:01 | 显示全部楼层
不可以。又要引出规范来加强论据:
高规对于双电源的定义为:
1、两个不同的发电厂
2、两个区域变电站(35KV以上)
3、一个区域变电站+自备电源
实质上(自我检讨一下)我们可能大多数把双电源问题推给甲方和供电局。有鸵鸟心态。
因为大部分项目取不到真正的双路电源的
     
发表于 2010-11-24 22:55:10 | 显示全部楼层
不可以。又要引出规范来加强论据:
高规对于双电源的定义为:
1、两个不同的发电厂
2、两个区域变电站( ...
victorygao 发表于 2010-11-24 16:35



兄弟,你说的这个是一级负荷的要求。。。

楼主说的双回路,指的是二级负荷,由双变压器出线,一个电源即可。。。
发表于 2010-11-24 23:02:32 | 显示全部楼层
逼急了,两个回路也可以在一个变压器上引。o(∩_∩)o...
大鼻山 发表于 2010-1-15 12:29



    逼急了可以在同一个配电箱上引出两个回路~
比如,消防负荷为三级,找不到第二电源,为了符合规范,“逼急了可以在同一个配电箱上引出两个回路”。或者,你写上个莫须有的 “应急电源”
     
发表于 2010-11-24 23:15:22 | 显示全部楼层
消防负荷为三级,找不到第二电源,为了符合规范————规范没要求三级负荷咋的啊。你要什么应急电源。