双回路可以在同一台变压器引来两路电源吗?

 火.. [复制链接]
发表于 2010-3-7 16:58:12 | 显示全部楼层
那三级消防负荷是否做一变压器2回路?比如一公建,建筑面积达到做喷淋要求,但达不到做火灾自动报警要求,整个系统就喷淋泵属于消防负荷,而且是三级消防负荷,那是拉一路电还是一个变压器2回路?
     
发表于 2010-3-7 18:33:22 | 显示全部楼层
三级消防负荷 按照三级负荷做就行了 没那么复杂
发表于 2010-3-8 16:53:06 | 显示全部楼层
有喷淋,必须上火灾自动报警,规范上规定的!
     
发表于 2010-3-8 17:23:43 | 显示全部楼层
     
发表于 2010-3-8 19:11:49 | 显示全部楼层
有喷淋,必须上火灾自动报警,规范上规定的!
gblgb 发表于 2010-3-8 16:53



    这个好像是没有规定吧喷淋需要联动的就是报警阀起泵,直接扯到泵房就可以
     
发表于 2010-3-8 20:37:40 | 显示全部楼层
这个好像是没有规定吧喷淋需要联动的就是报警阀起泵,直接扯到泵房就可以
嘿嘿嘿嘿 发表于 2010-3-8 15:11

同意。
发表于 2010-3-8 22:08:09 | 显示全部楼层
那三级消防负荷是否做一变压器2回路?比如一公建,建筑面积达到做喷淋要求,但达不到做火灾自动报警要求,整 ...
关东武夫 发表于 2010-3-7 16:58


对于双回路问题,建议大家细细看看民规及技术措施。
首先对于一二级负荷,爽回路是不允许引自同一变压器。
第二。对于三级负荷的消防电源,可以引自同一变压器。理由:民规:13.9.6  消防水泵、消防电梯、防烟及排烟风机等的两个供电回路,应在最末一级配电箱处自动切换。因此三级负荷的消防电源亦双回路末端切换。
     
发表于 2010-3-8 22:12:46 | 显示全部楼层
13.9.6还有条文解释呢
     
发表于 2010-3-8 22:16:02 | 显示全部楼层
再说一句:现行国家规范里既然有消防三级负荷 那属于三级的 就尽管按三级负荷的做法做
     
发表于 2010-3-9 02:23:37 | 显示全部楼层
对于双回路问题,建议大家细细看看民规及技术措施。
首先对于一二级负荷,爽回路是不允许引自同一变压 ...
sdmyycd 发表于 2010-3-8 18:08


我的哥,三级负荷也要末端切换?是不是看错规范了?
发表于 2010-3-9 09:30:44 | 显示全部楼层
呵呵,与各位探讨“民规”一下哈。
JGJ16-2008条文解释:13.4.4 灭火设施的联动控制
第2款 自动喷水灭火系统
装设湿式自动喷水灭火系统场所中,是否装设火灾自动报警装置,本条文中明确作了规定。设置自动喷水灭火喷头的场所同时要设置感烟探测器,这里需要指出的是不能误认为设置了湿式自动喷水灭火喷头(玻璃泡),就等于设置了定温火灾探测器。因为火灾探测器的设置主要是以预防为主,它对火灾起早期预报警作用,报警后离火灾的燃烧阶段和蔓延阶段还有一段时间。因此火灾自动报警系统的设置,是体现了“预防为主”的指导思想。湿式自动喷水灭火喷头的定温玻璃泡的设置若代替火灾探测器还存在着两个问题:一是该定温玻璃泡与火灾自动报警定温探测器(特别是感烟式火灾探测器)相比较,其灵敏度低得多。经现场火灾探测试验证明,在同等温度条件下(与热电偶温度探测器比较)比火灾探测器晚动作近3min,如与感烟探测器比较晚近5rmin多。因此它不能用作火灾早期报警使用(即使能报警亦无电信号输出)。二是自动喷水灭火喷头的设置主要建立在以消为主的指导思想上,一经喷水灭火就不是报警而是消防。将会使大量水流充满被保护场所。因此我们认为在设有湿式自动喷水灭火喷头的场所,仍然宜装设感烟式火灾探测器。这一设计思想是与消防工作方针“预防为主,防消结合”相吻合的。
     
发表于 2010-3-9 13:08:28 | 显示全部楼层
呵呵,与各位探讨“民规”一下哈。
JGJ16-2008条文解释:13.4.4 灭火设施的联动控制
第2款 自动喷水灭 ...
gblgb 发表于 2010-3-9 05:30

应该和火灾的特点有关系。比如车库,都有喷淋,但是装了火灾探头都没用。
消防规范应该由相应的部门或者规范制定者来解释,民规只是个大杂烩,里面很多东西需要改进。
以上只是个人的观点,不对就继续批,但不要吵架和骂人哈。
感谢你的讨论!
     
发表于 2010-3-12 19:26:46 | 显示全部楼层
呵呵,有什么可争的呢?
"两回线路供电","其每根电缆应能承受100%的二级负荷...."
规范本身就语焉不详.
gdx8785 发表于 2010-1-27 21:44


3.2.10 二级负荷的供电系统,宜由两回线路供电。在负荷较小或地区供电条件困难时,二级负荷可由一回路6kV及以上专用的架空线路或电缆供电。当采用架空线时,可为一回路架空线供电;当采用电缆线路时,应采用两根电缆组成的线路供电,其每根电缆应能承受100%的二级负荷。
条文说明
3.2.10 对二级负荷的供电方式。由于二级负荷停电影响较大,因此宜由两回线路供电,供电变压器也宜选两台(两台变压器可不在同一变电所)。只有当负荷较小或地区供电条件困难时,才允许由一回6kV及以上的专用架空线或电缆供电。当线路自上一级配电所用电缆引出时必须采用两根电缆组成的电缆线路,其每根电缆应能承受二级负荷的100%,且互为热备用。
首先,两回路是宜,但是往往有困难,所以可以一路6KV以上的架空线或电缆。
那么对于一路6KV的架空线或电缆有了要求,要么是一路6KV的架空线,要么是两根6KV电缆,由于架空线发生故障的时候人可以看到,能够及时发现,但电缆由于埋地,不容易发现,所以用了两根电缆,主要是为了一根故障时另一根还能用,这两根是同一个电源引出的。所以两回路与100%并不冲突。
     
发表于 2010-4-10 14:04:17 | 显示全部楼层
呵呵,我觉得规范对由两回线路供电这个没说清楚。哪里算呢?两个10KV?一个10KV进线,两台变压器的不同低压回路?一个变压器的两个不同回路?你找遍所有的规范,怕对这个说法都没说清楚。不懂规范。所以有时只能祈求别出事。
发表于 2010-4-11 01:30:54 | 显示全部楼层
此问题很多人都犯迷糊,甚至不少专家也犯迷糊
其实只要把《供规》相关条文及条文说明稍加仔细研读即可弄清楚。

在负荷较小或地区供电条件困难时,二级负荷最低供电要求要么是一路架空线,要么是两根电缆,由于架空线发生故障的时候人可以看到,能够及时发现,但电缆由于埋地,不容易发现,所以用了两根电缆,很明显这两根电缆是由同一个电源引出的,而且每根电缆应能承受全部二级负荷,且互为热备用,目的是一根倒下时另一根能及时顶上去。

    顺便说一下,有的人认为这两根互为热备的电缆可以甚至是应该上端并接于同一个出线开关,下端并接于同一个进线开关(或用电设备)!其实这不是所谓的热备,假如其中的一根电缆因绝缘损坏而发生短路,则势必跳闸,一旦跳闸,即便并接一百根电缆也都成了样子货,中看不中用了!正确的做法应该是两根电缆的前端分别接在不同的出线开关上,并且两个开关都是闭合的,两根都是带电的;后端则接在电源自动切换装置(ATSE)。只有这样才能确保在一根电缆断电的瞬间,另一根及时顶上去而实现所谓的热备。在允许断电时间较长的情况下也可以备用电缆前端开关平常打开、备用电缆平常不带电,后端切换装置不用ATSE,而用普通的手动切换装置。

    以上只是我个人理解,仅供参考