[求助]发电机间备用照明采用带蓄电池的应急照明灯具可以吗

[复制链接]
     
发表于 2009-8-17 17:06:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
发电机间.控制及配电室按要求应设备用照明,请问采用带蓄电池的应急照明灯具可以吗?如果不可以,应该怎样做?请教各位师傅了.

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2009-8-17 20:46:55 | 显示全部楼层

回复:[求助]发电机间备用照明采用带蓄电池的应急照明灯具可以吗

按照民规要求,备用照明的应急时间为180分钟,目前,我还没见到过180分钟的自带电池的应急灯(也可能本人孤陋寡闻),象这类备用照明,可以采用双电源供电和采用集中式应急电源的
     
发表于 2009-8-17 23:37:20 | 显示全部楼层

回复:[求助]发电机间备用照明采用带蓄电池的应急照明灯具可以吗

国外的集中应急照明设计满足3小时。