[讨论]火灾时,医院手术室等一二级特殊用电设备电源能切除吗?

[复制链接]
     
发表于 2009-8-7 14:13:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>医院手术室及特殊设备用电负荷等级为一二级,火灾时要求切断相关层的非消防电源,如果正在手术中怎么办?</P>

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2009-8-7 21:01:20 | 显示全部楼层

回复:[讨论]火灾时,医院手术室等一二级特殊用电设备电源能切除吗?

<P>关注这个问题,消防的时候,能不能切除手术室用电。。。。。。。。。。。</P>
<P>按照防火规范,是要切的,考虑到特殊性,是不能切得</P>
发表于 2009-8-9 16:21:26 | 显示全部楼层

回复:[讨论]火灾时,医院手术室等一二级特殊用电设备电源能切除吗?

<P>我们这的做法,火灾时一级负荷不切,包括生活泵</P>
<P>手术室更不能切</P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 autowater 在 2009/8/9 16:22:13 编辑过」</div>
发表于 2009-8-10 15:20:32 | 显示全部楼层

回复:[讨论]火灾时,医院手术室等一二级特殊用电设备电源能切除吗?

<P>手术室不能切,切了会死人的</P>
<P>手术用电应该有专用柴油发电机做备用电源的</P>
     
发表于 2009-8-13 16:58:25 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-8-22 17:33:08 | 显示全部楼层

回复:[讨论]火灾时,医院手术室等一二级特殊用电设备电源能切除吗?

应该切除。手术由EPS供电,并且应该尽快结束手术,逃离现场。
     
发表于 2009-8-23 02:07:58 | 显示全部楼层

回复:[讨论]火灾时,医院手术室等一二级特殊用电设备电源能切除吗?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>风云1983</B></FONT> 在(<I>2009/8/22 17:33:08</I>)的发言<BR>应该切除。手术由EPS供电,并且应该尽快结束手术,逃离现场。</DIV><BR><BR>用EPS供电作手术,人还在,干嘛切市电?没人了切不行吗?
发表于 2009-8-23 10:20:06 | 显示全部楼层

回复:[讨论]火灾时,医院手术室等一二级特殊用电设备电源能切除吗?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>风云1983</B></FONT> 在(<I>2009/8/22 17:33:08</I>)的发言<BR>应该切除。手术由EPS供电,并且应该尽快结束手术,逃离现场。</DIV><BR>同意你的观点:不逃,大家烧死。用应急灯30分钟结束<BR>
     
发表于 2009-8-23 12:10:51 | 显示全部楼层

回复:[讨论]火灾时,医院手术室等一二级特殊用电设备电源能切除吗?

<div class="msgheader">QUOTE:</div><div class="msgborder">以下是引用 <b>autowater</b> 在(<i>2009/8/9 16:21:26</i>)的发言<br><p>我们这的做法,火灾时一级负荷不切,包括生活泵</p><p>手术室更不能切</p> </div>火灾时非消防一级负荷不切,有没有问题?<br><br>
发表于 2009-8-24 11:03:34 | 显示全部楼层

回复:[讨论]火灾时,医院手术室等一二级特殊用电设备电源能切除吗?

一级负荷有必要也要切除,因为是为了消防人员和逃生人员的安全。由EPS供电的目的是做善后工作,给个缓冲时间。
     
发表于 2009-8-24 16:33:06 | 显示全部楼层

回复:[讨论]火灾时,医院手术室等一二级特殊用电设备电源能切除吗?

如果是手术室发生火灾了,是继续手术还是逃命?
发表于 2009-8-24 17:01:41 | 显示全部楼层

回复:[讨论]火灾时,医院手术室等一二级特殊用电设备电源能切除吗?

手动切除,一般医院有专门的管理人员,可手动切除
     
发表于 2009-8-24 22:49:34 | 显示全部楼层

回复:[讨论]火灾时,医院手术室等一二级特殊用电设备电源能切除吗?

呵呵,不同意见出来了,大家分歧还很大啊