账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8568|回复: 6

求教:关于安全出口的设置,有图!

[复制链接]
     
发表于 2009-5-13 11:27:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P><BR> 200951311233885.jpg </P>
<P>一类高层建筑裙房为商场,分隔了很多个小间店面,本图在疏散走道布置了疏散照明,老师傅看图提要求小店面出口应设安全出口灯,如图。我想问这个是否需要设置呢?</P>
发表于 2009-5-13 11:46:11 | 显示全部楼层

回复:求教:关于安全出口的设置,有图!

<P>你师傅估计和灯具厂家联合好了,这次出了图,别忘了找他要上图费.</P>
发表于 2009-5-13 16:43:27 | 显示全部楼层

回复:求教:关于安全出口的设置,有图!

这个不用吧!
发表于 2009-5-13 20:08:59 | 显示全部楼层

回复:求教:关于安全出口的设置,有图!

<P>公共建筑应在安全出口和人员密集场所的疏散门上方设置灯光疏散指示标志,取自&lt;建筑设计防火规范&gt;</P>
<P>1.安全出口不算</P>
<P>2.如果不是人员密集场所要设它干嘛?</P>
发表于 2009-5-15 15:06:20 | 显示全部楼层

回复:求教:关于安全出口的设置,有图!

5平米的店铺,不设也罢
发表于 2009-6-26 16:58:59 | 显示全部楼层

回复:求教:关于安全出口的设置,有图!

<P>小店面出口要设?那不是很恐怖?</P>
<P>安全出口设,走道每隔20米设一个就好</P>
     
发表于 2009-6-27 01:40:17 | 显示全部楼层

回复:求教:关于安全出口的设置,有图!

9.2.1 高层建筑的下列部位应设置应急照明:<BR>9.2.1.3 观众厅、展览厅、多功能厅、餐厅和商业营业厅等人员密集的场所。<BR>
<P>9.2.3 除二类居住建筑外,高层建筑的疏散走道和安全出口处应设灯光疏散指示标志。</P>
<P>但从实际情况看,1、店面小,一个疏散门,无歧义。2、图示好像是玻璃墙和玻璃门,走道有了应急照明,店面里应该满足疏散照度。这样的话,节约一点,不设也没啥子问题。</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-16 05:07 , Processed in 0.061720 second(s), 31 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表