账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 42694|回复: 70

求教:什么是零序电流

 火.. [复制链接]
     
发表于 2010-11-17 19:33:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
刚来这里的时候,我就问过:什么是零序电流。。。。。

当年上课的时候老师给我说过,不解;出来自己看过书,不解;在坛子里问过,至今仍不解。。。

哪位兄弟教教我,我不看向量图,我想比较简洁直观的了解一下这个问题。。。
发表于 2010-11-17 19:59:13 | 显示全部楼层
接地故障又分两种方式,即零序电流保护和剩余电流动作保护。
(1)零序电流保护:三相四线制配电线路正常运行时,如果三相负载完全平衡,则流过中性线(N)的电流为0,即IN=0;如果三相负载不平均,则产生不平衡电流,IN≠0;如果发生某一相接地故障时,IN将大大增加,达到IN(d)。因此,利用检测IN值发生的变化,以取得接地故障的信号;
检测零序电流,通常是在断路器后三相线(或母线)各装一只电流互感器(C.T),取3只C.T次级电流矢量和乘以变比,即N=A+B+C。

(2)剩余电流保护:和零序电流保护不同的是:剩余电流保护是检测三相电流加中性线电流的矢量和,即O=A+B+C+N。
当三相四线配电线路正常运行时,三相负载不平衡,忽略线路泄漏电流,则IA+IB+IC+IN之矢量和总是等于零;当某一相发生接地故障时,则检测的三相电流加中性电流的矢量和不为零,而等于接地故障电流IO(d)。

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
冷若冰 + 10 好兄弟。。。。

查看全部评分

发表于 2010-11-17 20:01:47 | 显示全部楼层
嘿嘿!字多了点,不知道说的对不?
     
 楼主| 发表于 2010-11-17 22:04:48 | 显示全部楼层
发表于 2010-11-18 09:18:30 | 显示全部楼层
觉得跟实际中出线加CT对应起来了,但不知是否正解,旁观学习。。。
     
发表于 2010-11-18 11:09:13 | 显示全部楼层
你咋另起炉灶啦,不跟我的贴啦{:lol:}
发表于 2010-11-18 14:37:36 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2010-11-18 14:40:12 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2010-11-18 21:11:20 | 显示全部楼层
工业民用手册,三版,内容是非常落后的。短路计算部分,也是靠不住的。
现在根本不必再用这么古老的计算手 ...
治学以诚 发表于 2010-11-18 14:40


对了,这个我看不懂,所有相关零序的介绍都限于此。。。。

老诚,我就指着你了。。。。
     
发表于 2010-11-19 00:03:34 | 显示全部楼层
2楼的概念对啊,怎么不对
     
发表于 2010-11-19 00:05:07 | 显示全部楼层
零序电流是不存在的。
和电流的相量加减法一样,只是一种分析计算手段。
治学以诚 发表于 2010-11-18 14:37



    零序电流不存在?诚版要是有闲心,就摸摸那中性线去
     
 楼主| 发表于 2010-11-19 00:10:09 | 显示全部楼层
零序电流不存在?诚版要是有闲心,就摸摸那中性线去
嘿嘿嘿嘿 发表于 2010-11-19 00:05



不对,黑子,零序电流和零线电流不是一回事。。。。

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
治学以诚 + 20 大事上很少糊涂,难得

查看全部评分

发表于 2010-11-19 08:55:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2010-11-19 09:06:11 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2010-11-19 11:34:07 | 显示全部楼层
受教了!{:handshake:}
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则