账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 小菜

请教大鼻山-深圳正压送风机配电做法

[复制链接]
     
发表于 2009-3-23 10:40:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2009-3-23 14:25:25 | 显示全部楼层

回复:请教大鼻山-深圳正压送风机配电做法

<DIV class=quote>以下是引用 <B>19860529</B></FONT> 在(<I>2009-3-23 10:40:00</I>)的发言<BR>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 14pt; LINE-HEIGHT: 26pt; mso-line-height-rule: exactly"><B style="mso-bidi-font-weight: normal">以下选自于由深圳市勘察设计行业协会组编(本人为执行主编)、今年3月底即将出版的《深圳市建筑工程设计、审图及报建常见疑难问题解析汇编》:</B></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 14pt; LINE-HEIGHT: 26pt; mso-line-height-rule: exactly"><STRONG>大鼻山前辈,现在出版了吗??</STRONG></P></DIV>半月之内,肯定出版。已交出版社。届时请上《深圳建设网》查询书讯。<BR><BR>
发表于 2009-3-27 17:38:13 | 显示全部楼层

回复:请教大鼻山-深圳正压送风机配电做法

<DIV class=quote>以下是引用 <B>大鼻山</B></FONT> 在(<I>2009-3-21 22:35:56</I>)的发言<BR>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 14pt; LINE-HEIGHT: 26pt; mso-line-height-rule: exactly"><B style="mso-bidi-font-weight: normal">以下选自于由深圳市勘察设计行业协会组编(本人为执行主编)、今年3月底即将出版的《深圳市建筑工程设计、审图及报建常见疑难问题解析汇编》:</B></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 14pt; LINE-HEIGHT: 26pt; mso-line-height-rule: exactly"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"></B></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 14pt; LINE-HEIGHT: 26pt; mso-line-height-rule: exactly"><B style="mso-bidi-font-weight: normal">【问题<st1:chsdate IsROCDate="False" IsLunarDate="False" Day="30" Month="12" Year="1899" w:st="on">5.2.13</st1:chsdate>】</B>高层建筑的屋顶客梯或正压送风机等,可否与消防电梯共用电源切换箱?<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt; LINE-HEIGHT: 26pt; mso-line-height-rule: exactly"><B style="mso-bidi-font-weight: normal">解析:</B>①《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008第<st1:chsdate IsROCDate="False" IsLunarDate="False" Day="30" Month="12" Year="1899" w:st="on">13.9.10</st1:chsdate>条规定:“<STRONG><FONT color=#e61a42>公共建筑物顶层,除消防电梯外的其他消防设备,可采用一组消防双电源供电。由末端配电箱引至设备控制箱,应采用放射式供电。</FONT></STRONG>”解读此条,无论高层或多层,公共建筑物的消防电梯电源都应专设,而不得跟除消防电梯外的其他消防设备混接。<o:p></o:p></P></DIV>说实话,我对这种屋面消防设备的做法不太赞成,对与消防设备来说,从末端双电源切出去后,只有一段电缆(电线),这段如果故障,无法保证可靠性,消防负荷关系到生命问题,还是谨慎点好.
     
 楼主| 发表于 2009-3-28 11:51:01 | 显示全部楼层

回复:请教大鼻山-深圳正压送风机配电做法

这个只是民规允许放松要求的一个例子,其它规定还有类似情况。这里的问题不仅有电缆故障,还有配电断路器的意外跳闸导致断电的问题,05SDX006中将此做法列为错误
发表于 2009-3-28 22:01:58 | 显示全部楼层

回复:请教大鼻山-深圳正压送风机配电做法

<DIV class=quote>以下是引用 <B>lingyan</B></FONT> 在(<I>2009-3-21 23:01:34</I>)的发言<BR>关于消防梯和普通客梯共用一组双电源的问题,这里曾经讨论过,我的观点是可以共用,因为火灾时,普通电梯电源不能切除,有可能困人在里面,既然不切除,当然是可以共用一组电源的了,这里的班主的观点是不能共用,非要分开,如果这样的话,每个单元都要上去六根电缆,柜子多、电缆多、桥架多,好浪费啊,白花花的银子都扔进了河里</DIV><BR><BR>火灾发生时所有电梯要降首层,如果是普通电梯,就是要切断,因为你不知道是不是由于电线等原因引起的火灾。消防电梯是不能没有电源的。故,不能合用
发表于 2009-3-29 00:10:41 | 显示全部楼层

回复:请教大鼻山-深圳正压送风机配电做法

<P>谁说的普通电梯要切除?火灾时不是什么都要切除的,乱切反而会出问题,回去看书去吧</P>
<P>你去和大鼻山去PK吧,他说是可以共用电源的,</P>
发表于 2009-3-29 00:44:25 | 显示全部楼层

回复:请教大鼻山-深圳正压送风机配电做法

<DIV class=quote>以下是引用 <B>lingyan</B></FONT> 在(<I>2009-3-29 0:10:41</I>)的发言<BR>
<P>谁说的普通电梯要切除?火灾时不是什么都要切除的,乱切反而会出问题,回去看书去吧</P>
<P>你去和大鼻山去PK吧,他说是可以共用电源的,</P></DIV>
<P><BR><BR>普通电梯电源要切除是因为</P>
<P>1 火灾时<FONT size=3>首先</FONT>要降首层,即普通电梯不能做逃生工具。由于先降了首层,切断电源没问题。</P>
<P>2 普通电梯的电源线不具备耐火性能。</P>
<P>3 有些普通电梯兼做消防电梯,必须具备消防电梯的性能,因为有些较小建筑没有专用的消防电梯。这种兼用梯的电缆必须采用耐火电缆。火灾时当然不需断电了</P>
发表于 2009-3-29 09:33:18 | 显示全部楼层

回复:请教大鼻山-深圳正压送风机配电做法

<P>你的电梯降到首层要用多长的时间?降没降到首层你怎么知道的?火灾时要切就一下都切了,哪里还会再等上几分钟再去切电梯,如果电梯里有人,你把电断了,你这不是没事找抽吗?</P>
<P>如果普通电梯和消防电梯共用电源的话,普通电梯的电源的是从消防电梯的耐火电缆上引来的,当然可以耐火了。</P>
<P>“有些普通电梯兼做消防电梯”,那样的电梯是消防电梯不消防的时候当普通电梯用,不叫做“有些普通电梯兼做消防电梯”</P>
<P>你去和大鼻山去PK吧,他也是说普通电梯和消防梯是可以共用电源的</P>
发表于 2009-3-29 23:11:00 | 显示全部楼层

回复:请教大鼻山-深圳正压送风机配电做法

<P>你的电梯降到首层要用多长的时间?-----</P>
<P>消防电梯60秒</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-19 06:32 , Processed in 0.080235 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表