账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8669|回复: 8

动力设备和控制箱

[复制链接]
发表于 2009-3-6 15:29:11 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>迷惑中:</P>
<P>风机,水泵等动力设备,有的就近单独放置控制箱,有的控制箱和配电箱合身</P>
<P>那么,哪些是必须分开放置的,哪些又可以合并呢</P>
     
发表于 2009-3-6 15:36:59 | 显示全部楼层

回复:动力设备和控制箱

<P>严格来说,应该是控制箱和配电箱分开的,因为消防设备需要双电源供电末端自动切换。</P>
 楼主| 发表于 2009-3-6 15:49:56 | 显示全部楼层

回复:动力设备和控制箱

<P>比如一个排烟风机3kW,潜污泵2.2kW。</P>
<P>我的想法是都就近放一个控制箱,而负责人的做法是潜污泵有控制箱,排烟风机则没有</P>
<P>老总审图意见“直接接设备为4线”似乎验证了“部分设备可以没有控制箱”或者“控制箱由厂家自带而不必画出”这么一说</P>
<P>所以我现在迷惑了</P>
发表于 2009-3-7 17:51:08 | 显示全部楼层

回复:动力设备和控制箱

<P>严格来说,应该是控制箱和配电箱分开的,因为消防设备需要双电源供电末端自动切换。</P><BR>
发表于 2009-3-7 18:23:51 | 显示全部楼层

回复:动力设备和控制箱

分开与合并是设计决定的,现在风机也有带控制箱的,其实不仅仅是控制箱,大多数都有保护电器在里面。<br><br>控制箱的控制原理要符合设计者的控制要求,如果厂家提供的不能满足,那只能由你来设计了。<br>比如你要求有自动控制节点,而厂家只有就地手动控制时就不能选择<br><br>常见的控制箱由厂家提供的由排水泵、冷水机组、电梯、电动门等等。<br>
发表于 2009-3-8 11:59:37 | 显示全部楼层

回复:动力设备和控制箱

<P>                   通常动力箱设在电动机附近,控制按钮设在动力箱上,即使遥控,也需就地(指动力箱)设控制按钮,</P>
<P>         简单的,无联动要求,一般不会分别设箱。</P>
     
发表于 2009-3-8 12:55:25 | 显示全部楼层

回复:动力设备和控制箱

<P>据工业设计的同行说,配电箱、电控箱、控制箱三者是有很大区别的,这个我没有证实。</P>
<P>我就说说建筑电气设备的看法吧:</P>
<P>1、从配电房放射式配电的,配电箱和控制箱可以合,这个是不是被成为:电控箱。</P>
<P>2、从配电箱配电的,可以采用控制箱。</P>
<P>3、建筑电气中,电气设备容量相对都比较小,配电箱和控制箱区分没有这么严格的。</P>
<P>不知道我说的是不是又要惹来争执了。</P>
<P>[em1]</P>
发表于 2009-7-10 10:05:05 | 显示全部楼层

回复:动力设备和控制箱

<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2009/3/8 12:55:25</I>)的发言<BR>
<P>[em1]</P></DIV>
<P>观点很明确,也很正确。</P>
<P>在成套配电箱(屏)接线方案中,就包含了许多控制接线方案。</P>
<P>不必要的配电级数都取消了,接线简单了,可靠性也相应提高了,对运行、维护管理很有利。</P>

<P><BR><BR> </P>
发表于 2010-1-14 12:52:27 | 显示全部楼层

回复:动力设备和控制箱

<P>看设计思想,单独和一起都行.</P>
<P>民用工程一般都是厂家配套相关电控箱.</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-6-1 02:53 , Processed in 0.074175 second(s), 29 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表