楼主: wangchunhai

酒店走道照明为一级,是否可以接入应急照明箱呢?

 火.. [复制链接]
     
发表于 2009-2-26 22:21:27 | 显示全部楼层

回复:酒店走道照明为一级,是否可以接入应急照明箱呢?

<P>呵呵,说点经验吧</P>
<P>一个标准比较高的酒店,设计时把走廊的照明全部设计成应急照明,采用双电源供电,部分应急照明采用双电源后加EPS,施工完成后,装修得进来,把走廊的部分灯改成小功率金卤灯和射灯,按照应急照明的要求,这些灯饰不能做应急照明,最后又做了个普通照明箱。</P>
<P>如果能保证走廊全部为应急照明,我认为楼主的方案可以</P>
     
发表于 2009-2-26 22:52:06 | 显示全部楼层

回复:酒店走道照明为一级,是否可以接入应急照明箱呢?

<P>可以查屠涵海写的文章。</P>
发表于 2009-2-27 07:24:32 | 显示全部楼层

回复:酒店走道照明为一级,是否可以接入应急照明箱呢?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>gdx8785</B></FONT> 在(<I>2009-2-26 9:11:26</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2009-2-25 22:29:28</I>)的发言<BR>
<P>“及普通和应急照明都是引自应急照明箱”</P>
<P>这么做不合适。。</P>
<P>1、应急照明应采取独立系统。</P>
<P>2、走道的照明负荷固然是一级负荷,并不需要末端切换。</P>
<P>不知道说清楚我的意思没有?</P></DIV><BR>同意!说的很清楚了.<BR></DIV><BR><BR>说的很清楚了
发表于 2009-2-28 02:55:40 | 显示全部楼层

回复:酒店走道照明为一级,是否可以接入应急照明箱呢?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>han2003</B></FONT> 在(<I>2009-2-26 21:45:40</I>)的发言<BR>经过国外的实际调查,火灾时过高的照度反而造成疏散指示的不明显,而导致逃生路线的混乱,而且过多的设备确实也是可能造成更高的故障率甚至二次伤害。</DIV><BR><BR>如此说来,白天发生火灾,首先考虑的应该是想办法把房子罩起来,以降低照度?
发表于 2009-2-28 02:58:07 | 显示全部楼层

回复:酒店走道照明为一级,是否可以接入应急照明箱呢?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>gdx8785</B></FONT> 在(<I>2009-2-26 22:09:19</I>)的发言<BR>
<P>有条件时就把所有照明全做成应急照明,持这样观点的才是人才!</P>
<P>同时也没有了切非的问题了,反正有的是钱!</P></DIV><BR><BR>他本身就是应急照明,何来“把所有照明做成应急照明”?
发表于 2009-2-28 03:01:08 | 显示全部楼层

回复:酒店走道照明为一级,是否可以接入应急照明箱呢?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>gdx8785</B></FONT> 在(<I>2009-2-26 10:41:46</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>wangchunhai</B></FONT> 在(<I>2009-2-26 9:54:02</I>)的发言<BR>
<P>1.应急照明独立双电源箱</P>
<P>2.但第二条。。走道的照明负荷固然是一级负荷,并不需要末端切换。 如何做呢?</P>
<P>谢谢各位</P></DIV>
<P><BR>在你楼顶的帖子里-------"走道普通照明负责人定了双电源供电"</P>
<P>可以在双电源后设置一带分励的总开,消防时实施非消防电源切除.<BR></P></DIV><BR><BR>发生火灾时把一级负荷的走道照明切掉?可笑
发表于 2009-2-28 03:03:34 | 显示全部楼层

回复:酒店走道照明为一级,是否可以接入应急照明箱呢?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>小菜</B></FONT> 在(<I>2009-2-26 18:01:08</I>)的发言<BR>
<P>不可以,负荷等级和负荷性质是两个概念,不可混淆</P></DIV><BR>试问走道应急照明和走道照明是什么关系?在这里就是一个东西。<BR>
发表于 2009-2-28 03:07:22 | 显示全部楼层

回复:酒店走道照明为一级,是否可以接入应急照明箱呢?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2009-2-25 22:29:28</I>)的发言<BR>
<P>“及普通和应急照明都是引自应急照明箱”</P>
<P>这么做不合适。。</P>
<P>1、应急照明应采取独立系统。</P>
<P>2、走道的照明负荷固然是一级负荷,并不需要末端切换。</P>
<P>不知道说清楚我的意思没有?</P></DIV><BR>什么照明是一级负荷?一级负荷的照明不算应急负荷吗?<BR>
     
发表于 2009-2-28 10:35:52 | 显示全部楼层

回复:酒店走道照明为一级,是否可以接入应急照明箱呢?

<P>1、“发生火灾时把一级负荷的走道照明切掉?可笑”</P>
<P>不可笑,在这里切除的是非消防负荷,和负荷等级无关。。</P>
<P>2、“不可以,负荷等级和负荷性质是两个概念,不可混淆”</P>
<P>“试问走道应急照明和走道照明是什么关系?在这里就是一个东西。”</P>
<P>小菜说的意思就是我的第一点。。。。</P>
<P>3、“什么照明是一级负荷?”--看新民规</P>
<P>“一级负荷的照明不算应急负荷吗?”--不一定能算。</P>
<P>4、哈哈哈哈。。。。。。估计电气联想钻了牛角尖了。。。。</P>
     
发表于 2009-3-1 18:56:10 | 显示全部楼层

回复:酒店走道照明为一级,是否可以接入应急照明箱呢?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>dqlenovo</B></FONT> 在(<I>2009-2-28 2:58:07</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>gdx8785</B></FONT> 在(<I>2009-2-26 22:09:19</I>)的发言<BR>
<P>有条件时就把所有照明全做成应急照明,持这样观点的才是人才!</P>
<P>同时也没有了切非的问题了,反正有的是钱!</P></DIV><BR><BR>他本身就是应急照明,何来“把所有照明做成应急照明”?</DIV><BR>这问题小菜和冷斑的帖子说的很清楚了<BR>
 楼主| 发表于 2009-3-1 20:01:26 | 显示全部楼层

回复:酒店走道照明为一级,是否可以接入应急照明箱呢?

<P>冷版主..请问走道普通照明按新民规一级..是要双电源的箱子出线吧???</P>
<P>所以每层应有二个箱双电源箱..一个应急照明双电源.一个普通照明双电源??</P>
发表于 2009-3-1 21:06:20 | 显示全部楼层

回复:酒店走道照明为一级,是否可以接入应急照明箱呢?

兄弟,还要搞两个双电源箱并列放在那里,你不知到现在ATSE的价格很贵吗?一个都要好几千元(CC级除外),你搞两个双电源箱并列放在那里,这不是浪费钱啊?甲方要不骂才叫怪呢。
发表于 2009-3-2 09:33:17 | 显示全部楼层

回复:酒店走道照明为一级,是否可以接入应急照明箱呢?

<P>是啊,负荷等级和负荷性质是完全的两个概念</P>
<P>不能取之同一个应急照明箱,单独走两路。这是正常的做法~</P>
发表于 2009-3-2 10:46:06 | 显示全部楼层

回复:酒店走道照明为一级,是否可以接入应急照明箱呢?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>dqlenovo</B></FONT> 在(<I>2009-2-28 2:55:40</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>han2003</B></FONT> 在(<I>2009-2-26 21:45:40</I>)的发言<BR>经过国外的实际调查,火灾时过高的照度反而造成疏散指示的不明显,而导致逃生路线的混乱,而且过多的设备确实也是可能造成更高的故障率甚至二次伤害。</DIV><BR><BR>如此说来,白天发生火灾,首先考虑的应该是想办法把房子罩起来,以降低照度?</DIV><BR>火灾时切断非消防电源,只有应急照明了,不存在疏散指示不明显的问题<BR>
 楼主| 发表于 2009-3-9 13:02:43 | 显示全部楼层

回复:酒店走道照明为一级,是否可以接入应急照明箱呢?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>wangchunhai</B></FONT> 在(<I>2009-3-1 20:01:26</I>)的发言<BR>
<P>冷版主..请问走道普通照明按新民规一级..是要双电源的箱子出线吧???</P>
<P>所以每层应有二个箱双电源箱..一个应急照明双电源.一个普通照明双电源??</P></DIV><BR>走道普通照明为一级哪么是要双电源箱吧?可以不末端)    这样就会出现在一层出现二个双电源箱。。一个双切箱给普通照明。一个双切箱给走道应急照明的。<BR>总工也说了这是新民规实行后的做法,要不违反规范了。