路灯供电采用TN-S系统的PE连接方法

[复制链接]
     
发表于 2009-2-18 10:33:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>一个厂区院内路灯,一共13盏,我分成两个单相回路,每路采用VV-3X16的电缆。</P>
<P>电缆中的PE线,怎么与每个灯杆连接?</P>
<P>另外不想采用局部TT的做法,因为过长线路它也解决不了相线中性线短路的灵敏度问题,如果能解决,不如采用TN-S了。</P>
<P>请大家给个建议!谢谢!</P>

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2009-2-18 13:49:18 | 显示全部楼层

回复:路灯供电采用TN-S系统的PE连接方法

灵敏度问题不是过长线路解决的。依据有问题。
     
 楼主| 发表于 2009-2-19 09:02:32 | 显示全部楼层

回复:路灯供电采用TN-S系统的PE连接方法

<P>电缆中的PE线,怎么与每个灯杆连接?</P>
<P>第三版手册建议采用TT,说TN系统,一个路灯外壳有故障电压就通过PE传给所有的路灯,因为路灯那里没办法做等电位联接,所以有触电危险。</P>
<P>那么TT系统接地故障时那个灯具外壳也有危险电压啊,而且比TN大许多,就不需要做等电位联结了?虽然只是一盏!</P>
<P>有什么规范依据可以推导出来发生危险电压在一盏上就可以不做,而多盏就必须做?!</P>
发表于 2009-2-20 17:24:54 | 显示全部楼层

回复:路灯供电采用TN-S系统的PE连接方法

手册的意思是TN系统PE线会传导外部(比如电源测)的危险电压,由于路灯那里没办法做等电位联接,所以有触电危险,不是指本身路灯系统内部的故障;由于TT系统用电设备是就地接地,不从电源侧引pe线,故外部的危险电压不会传入。
发表于 2009-2-20 17:27:53 | 显示全部楼层

回复:路灯供电采用TN-S系统的PE连接方法

<DIV class=quote>以下是引用 <B>TNS</B></FONT> 在(<I>2009-2-19 9:02:32</I>)的发言
<P>那么TT系统接地故障时那个灯具外壳也有危险电压啊,而且比TN大许多,就不需要做等电位联结了?虽然只是一盏!</P></DIV>不是不需要做,是没法做。<BR><BR>
     
 楼主| 发表于 2009-2-21 17:29:30 | 显示全部楼层

回复:路灯供电采用TN-S系统的PE连接方法

<P>低压配电规范不是仅仅为了防止PE线从外部导入危险电压,才做等电位联结。</P>
<P>第4.4.4条 采用接地故障保护时,在建筑物内应将下列导电体作总等电位联结</P>
<P>条文解释“单一的切断接地故障保护措施因保护电器产品的质量、电器参数的选择和其使用中的变化以及施工质量、维护管理水平等原因,其动作并非完全可靠。”</P>
<P>那么,难道TT系统不采用接地故障保护?!难道TT系统的保护电器都那么可靠??难道TT系统的路灯就不要做等电位联结?以无法做等电位联结来诟病路灯TN系统,五十步笑百步而已。</P>
<P>什么情况下需要做局部等电位联结?</P>
<P>第4.4.5条 当电气装置或电气装置某一部分的接地故障保护不能满足切断故障回路的时间要求时,尚应在局部范围内作辅助等电位联结。</P>
发表于 2009-2-22 09:56:08 | 显示全部楼层

回复:路灯供电采用TN-S系统的PE连接方法

<P>                             路灯配电不能用TN-S系统,正如楼上所讲的那样,会沿PE线传来故障电压,应采用TT系统,防</P>
<P>                     电击可在配电线路始端装设漏电保护。</P>
     
 楼主| 发表于 2009-2-22 15:29:43 | 显示全部楼层

回复:路灯供电采用TN-S系统的PE连接方法

<P>请问楼上哪个规范规定路灯不能用TNS系统?我只看到道路照明规范允许用TNS和TT。</P>
<P>TNS的PE会蔓延故障电压不假,那么规范有没有要求,TNS系统内所有用电设备外壳,都必须被纳入到等电位联结范围内呢?</P>
<P>TT系统内共地的PE线,难道就不蔓延故障电压了?</P>
发表于 2009-2-22 23:07:39 | 显示全部楼层

回复:路灯供电采用TN-S系统的PE连接方法

<DIV class=quote>以下是引用 <B>TNS</B></FONT> 在(<I>2009-2-22 15:29:43</I>)的发言<BR>
<P>请问楼上哪个规范规定路灯不能用TNS系统?我只看到道路照明规范允许用TNS和TT。</P>
<P>TNS的PE会蔓延故障电压不假,那么规范有没有要求,TNS系统内所有用电设备外壳,都必须被纳入到等电位联结范围内呢?</P>
<P>TT系统内共地的PE线,难道就不蔓延故障电压了?</P></DIV><BR><BR>既然用了TT,哪来的共用PE?
     
发表于 2009-2-25 08:46:45 | 显示全部楼层

回复:路灯供电采用TN-S系统的PE连接方法

TN-S并非不能用,路灯规范也是允许的,有些时候,TT很难做,也要用到TN-S
     
 楼主| 发表于 2009-2-25 11:06:27 | 显示全部楼层

回复:路灯供电采用TN-S系统的PE连接方法

有些时候,TT很难做,比如,路灯安装在厂区院内,附近就是接地极.
发表于 2009-2-26 20:06:14 | 显示全部楼层

回复:路灯供电采用TN-S系统的PE连接方法

<P>                     一   《城市道路照明设计标准》(CJJ45-2006)第6.1.9条,道路照明配电系统宜采用TN-S系统或TT系统</P>
<P>             。回帖称不应采用TN-S系统,深表歉意。</P>
<P>                     二   当道路照明采用TN-S系统时,尚需满足以下条件:</P>
<P>                            1  照明装置作了等电位联结。</P>
<P>                            2  在没有等电位联结的潮湿场所,接触电压限值不能超过25V。</P>
<P>                      三   《民用建筑电气设计规范》(JGJ16-2008)第10.9.3(3)条,安装于室外的景观照明距建筑物外墙20</P>
<P>                             米以内的设施,应与室内的接地形式一致,距建筑物外墙大于20米,宜采用TT接地形式。</P>
<P>         </P>
     
 楼主| 发表于 2009-2-27 08:32:24 | 显示全部楼层

回复:路灯供电采用TN-S系统的PE连接方法

<P>楼上兄,您提到的下面这段来自哪里?</P>
<P>"二   当道路照明采用TN-S系统时,尚需满足以下条件:</P>
<P>1  照明装置作了等电位联结。 2  在没有等电位联结的潮湿场所,接触电压限值不能超过25V。"</P>
<P>我只看到&lt;低压配电设计规范&gt;要求,采用接地故障保护需要做等电位联结,那么当然也包括TT系统。而且在什么情况下做等电位联结,规范也有规定,不是谁觉得应该做就做的。</P>
发表于 2009-2-28 10:00:56 | 显示全部楼层

回复:路灯供电采用TN-S系统的PE连接方法

见王厚余老先生《500问》。
     
发表于 2009-2-28 10:28:11 | 显示全部楼层