账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7248|回复: 5

问一个关于电压偏差的问题

[复制链接]
发表于 2009-1-28 15:11:37 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<DIV class=t_msgfont id=postmessage_12848354></DIV>
<DIV class=t_msgfont>规范规定不照明设备电压偏差不宜超过+ -5%</DIV>
<DIV class=t_msgfont></DIV>
<DIV class=t_msgfont>哪本规范规定了,从变压器低压侧到线路末端的电压损失不应该超过多少呢,这大概和节能有关系</DIV>
<DIV class=t_msgfont> </DIV>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 pespes 在 2009-1-28 15:32:31 编辑过」</div>
 楼主| 发表于 2009-1-28 15:26:34 | 显示全部楼层

回复:问一个关于电压偏差的问题

<P>以后也许节能审查会提</P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 pespes 在 2009-1-28 15:34:42 编辑过」</div>
     
发表于 2009-1-28 23:16:25 | 显示全部楼层

回复:问一个关于电压偏差的问题

<P>&lt;供配电系统设计规范&gt;第4.0.4条 正常运行情况下,用电设备端子处电压偏差允许值(以额定电压的百分数表示)宜符合下列要求:<BR>一、电动机为±5%。<BR>二、照明:在一般工作场所为±5%;对于远离变电所的小面积一般工作场所,难以满足上述要求时,可为+5%、-10%;应急照明、道路照明和警卫照明等为+5%、-10%。<BR>三、其它用电设备当无特殊规定时为±5%。</P>
<P>第4.0.6条 计算电压偏差时,应计入采取下列措施后的调压效果:<BR>一、自动或手动调整并联补偿电容器、并联电抗器的接入容量。<BR>二、自动或手动调整同步电动机的励磁电流。<BR>三、改变供配电系统运行方式。</P>
<P>第4.0.7条 变电所中的变压器在下列情况之一时,应采用有载调压变压器:<BR>一、35KV以上电压的变电所中的降压变压器,直接向35KV、10(6)KV电网送电时。<BR>二、35KV降压变电所的主变压器,在电压偏差不能满足要求时。</P>
<P>第4.0.8条 10(6)KV配电变压器不宜采用有载调压变压器;但在当地10(6)KV电源电压偏差不能满足要求,且用电单位有对电压要求严格的设备,单独设置调压装置技术经济不合理时,亦可采用10(6)KV有载调压变压器。</P>
<P>第4.0.9条 电压偏差应符合用电设备端电压的要求,35KV以上电网的有载调压宜实行逆调压方式。逆调压的范围宜为额定电压的0~+5%。</P>
     
发表于 2009-1-28 23:19:48 | 显示全部楼层

回复:问一个关于电压偏差的问题

英国规定在变压器低压出线处,偏差可以达到+10%。用电设备处一般-6%,最大-8%。
发表于 2009-1-29 09:53:05 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2009-1-29 22:58:19 | 显示全部楼层

回复:问一个关于电压偏差的问题

详细说说吧。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-23 03:04 , Processed in 0.064978 second(s), 30 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表