账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7887|回复: 5

[问题探讨] 电话电压有90V,电话线网络线可以同管敷设吗?

[复制链接]
     
发表于 2013-1-24 12:53:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
普通话机 挂机 48V,震铃 90V,通话 8V ,而网络电压一般是5V,规范说不同电压等级线路应该分开敷设,为什么电压差别这么大,大家都做同管敷设呢?
发表于 2013-1-24 13:34:10 | 显示全部楼层
本帖最后由 911room 于 2013-1-24 13:37 编辑

国内规范一般要求有间距,比如GB50311,但根据最新IEC转化的GB16895.10《低压电气装置 第4-44部分:安全防护 电压骚扰和电磁骚扰防护》,需分情况。见图。

强弱电缆间距.JPG
发表于 2013-1-24 13:35:44 | 显示全部楼层
关于分隔距离,除采用隔板外,GB16895.10并未规定,但可参考BS7671指导数据。

强弱电缆分隔距离BS7671.JPG
发表于 2013-1-24 13:45:40 | 显示全部楼层
我个人理解,如果长度在35m以内,完全可以同管敷设。出于管理和维护方便的考虑,能分开最好。
     
 楼主| 发表于 2013-1-24 14:51:02 | 显示全部楼层
谢谢!回答的太详细了。您还套用了英国规范,以前在外资咨询设计公司做过吧,呵呵
发表于 2013-1-24 15:02:33 | 显示全部楼层



    我不是干设计的,只是工作关系,接触到国外标准罢了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-21 15:09 , Processed in 0.072046 second(s), 31 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表