账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 14233|回复: 12

关于一个应急照明回路问题。

[复制链接]
     
发表于 2009-1-17 16:36:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>最近做一个一类高层板式住宅,每层公共处就4个应急灯(火灾时可强制接通点亮)2个疏散方向指示灯和2个安全出口标志灯,所以我就把每层8个灯设置为一回路,审图的要求我把疏散和应急灯分开回路,说我违反新民规,13.9.12 第4条。</P>
<P>不知道大家在做图时是否把疏散和应急照明的分开了?</P>

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2009-1-17 18:07:48 | 显示全部楼层

回复:关于一个应急照明回路问题。

我一般把疏散与应急照明分开的!平时疏散灯可常亮可不常亮,住宅应急灯一般平时要用的,所以分开好。
     
发表于 2009-1-17 20:58:22 | 显示全部楼层

回复:关于一个应急照明回路问题。

<P>疏散指示和疏散照明分开为好,通常都是这么做的</P>
<P>但是审图意见不准确</P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 gdx8785 在 2009-1-17 21:01:59 编辑过」</div>
     
 楼主| 发表于 2009-1-17 22:18:20 | 显示全部楼层

回复:关于一个应急照明回路问题。

<P>有的楼公共区域很小 一层就两个应急灯,一个疏散标志灯  那么你要分开的话,一回路就只有一个灯具,或2个灯具</P>
<P>这样合理吗?</P>
<P>如果你说可以采用串糖葫芦式的竖直配线 那么也就跨越了防火分区。</P>
<P>大家什么看法?</P>
发表于 2009-1-18 02:17:52 | 显示全部楼层

回复:关于一个应急照明回路问题。

<DIV class=quote>以下是引用 <B>woshichuizi</B></FONT> 在(<I>2009-1-17 16:36:41</I>)的发言<BR>
<P>最近做一个一类高层板式住宅,每层公共处就4个应急灯(火灾时可强制接通点亮)2个疏散方向指示灯和2个安全出口标志灯,所以我就把每层8个灯设置为一回路,审图的要求我把疏散和应急灯分开回路,说我违反新民规,13.9.12 第4条。</P>
<P>不知道大家在做图时是否把疏散和应急照明的分开了?</P></DIV><BR><BR><FONT face=黑体 color=#0938f7 size=3>一般按分类常把备用照明和疏散照明分开供电。但你的情况是,审图要求把疏散和应急灯分开供电?可笑吧,乱套规范。</FONT>
     
 楼主| 发表于 2009-1-18 16:39:02 | 显示全部楼层

回复:关于一个应急照明回路问题。

<BR> 200911816385523.jpg
     
发表于 2009-1-18 18:26:00 | 显示全部楼层

回复:关于一个应急照明回路问题。

哈哈,鼻兄一语中地!我通常都不分开,做好控制线就可以了
发表于 2009-1-20 20:19:01 | 显示全部楼层

回复:关于一个应急照明回路问题。

<P>                                  《新民规》13.9.12(4)条,备用照明和疏散照明,不应由同一分支回路供电,严禁在应急照明</P>
<P>                            电源输出回路中连接插座。</P>
<P>                                     备用照明和疏散照明都属于应急照明,但功能要求不一样。备用照明是为延续工作或活动的</P>
<P>                             进行。疏散照明是用来辩认安全出口和疏散通道。</P>
<P>                                      楼梯间内的应急照明及疏散标志所起的作用是一样的,可以共用同一分支回路。所作设计</P>
<P>                             没有差错。好象审图应用规范条文不合适。</P>
发表于 2009-1-20 21:06:19 | 显示全部楼层

回复:关于一个应急照明回路问题。

<P>搞设计首先要学会被刁难,等你有了资本,可以不用画图了,再去刁难别人.</P>
<P>审图的人其实也很可怜,如果提不出问题,就会显得很无能,为了显示出自己水平,只好在鸡蛋里挑骨头,可以理解可以原谅.</P>
<P>我感兴趣的是,你把带电池的应急灯和出口指示灯放在一个回路里,本身没什么问题,你说还能强制点亮应急灯,你是用什么方法强制点亮的呢?是不是把配电箱里的微断搬下来断电后让应急灯亮起来呢?出口指示灯不也同时没电了吗?</P>
     
发表于 2009-1-20 21:40:07 | 显示全部楼层

回复:关于一个应急照明回路问题。

自己画画接线图,就明白了
     
 楼主| 发表于 2009-1-20 23:28:15 | 显示全部楼层

回复:关于一个应急照明回路问题。

<DIV align=center><B>[em114]lingyan是新手吗?</B></DIV>
<DIV align=center><B>这么简单的问题,吾也无必在言!</B></DIV>
发表于 2009-1-21 10:55:21 | 显示全部楼层

回复:关于一个应急照明回路问题。

《新民规》13.9.12(4)条,备用照明和疏散照明,不应由同一分支回路供电,严禁在应急照明 电源输出回路中连接插座。
<P>       注意 《新民规》中的疏散照明是指疏散指示灯及用于疏散的应急照明灯;备用照明是指供消防作业及援救人员继续工作场所的应急照明,比如;消防泵房、防排烟机房、配电间、变电所等。显然,审图的把疏散照明的定义搞错了。            </P>
     
 楼主| 发表于 2009-1-21 17:08:52 | 显示全部楼层

回复:关于一个应急照明回路问题。

<P>说的好</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-6 01:31 , Processed in 0.076455 second(s), 30 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表