账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: kevinlz

想把消防外控信号弄明白,盼懂的人能给予解答

[复制链接]
发表于 2008-12-13 09:46:15 | 显示全部楼层

回复:想把消防外控信号弄明白,盼懂的人能给予解答

<DIV class=quote>以下是引用 <B>dqlenovo</B></FONT> 在(<I>2008-12-13 3:08:31</I>)的发言<BR>
<P>13楼以上全部在误导。“消防外控”是接火灾报警,靠报警软件启动泵用的。</P></DIV><BR><BR>嘿嘿~~~~~~~,好象你的说法不具有权威性哦!
发表于 2008-12-13 10:59:49 | 显示全部楼层

回复:想把消防外控信号弄明白,盼懂的人能给予解答

<DIV class=quote>以下是引用 <B>dqlenovo</B></FONT> 在(<I>2008-12-13 3:08:31</I>)的发言<BR>
<P>13楼以上全部在误导。“消防外控”是接火灾报警,靠报警软件启动泵用的。</P></DIV><STRONG><FONT size=4>能否用例子说明?<BR></FONT></STRONG><BR>
发表于 2008-12-13 11:51:13 | 显示全部楼层

回复:想把消防外控信号弄明白,盼懂的人能给予解答

<DIV class=quote>以下是引用 <B>lingyan</B></FONT> 在(<I>2008-12-13 9:46:15</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>dqlenovo</B></FONT> 在(<I>2008-12-13 3:08:31</I>)的发言<BR>
<P>13楼以上全部在误导。“消防外控”是接火灾报警,靠报警软件启动泵用的。</P></DIV><BR><BR>嘿嘿~~~~~~~,好象你的说法不具有权威性哦!</DIV>嘿嘿~~~~,真理性哦<BR><BR>
     
发表于 2008-12-13 17:13:51 | 显示全部楼层

回复:想把消防外控信号弄明白,盼懂的人能给予解答

<P>我说两句:</P>
<P>1、这个外控信号不是一个专门的信号,是一个信号的接点,提供这个接点便于水泵的启动。</P>
<P>2、这个信号可以来自多个方面,比如:报警阀的压力开关电接点、控制模块、消防中心的信号模块,等等。</P>
<P>不知道有没有不同意见。。</P>
<P>再说两句:</P>
<P>1、消火栓的按钮信号要求直接进泵房控制箱,这个是强条,不知道设计师们注意敷设线路没有。</P>
<P>2、报警阀的压力开关电接点的信号也要求直接进泵房控制箱了,这个是一般规范,设计师们要注意哦。。。</P>
发表于 2008-12-13 17:29:49 | 显示全部楼层

回复:想把消防外控信号弄明白,盼懂的人能给予解答

"消火栓的按钮信号要求直接进泵房控制箱,这个是强条",哪里规定的?
发表于 2008-12-13 19:25:48 | 显示全部楼层

回复:想把消防外控信号弄明白,盼懂的人能给予解答

<P>流指示器,用于监视该区水的流动,如果喷淋头喷水,水流动,接在水流指示器的监视模块就会给火灾报警器发出报警信号</P>
<P>报警碟阀,又叫信号蝶阀,有的要接24付的,大部分不用,设置在水流指示器前,用于管道维修。接监视模块关闭报警仅此。</P>
<P>压力开关,喷淋的报警阀组的小组件,接监视模块,当阀前压力小于阀后压力时监视模块报警给火灾报警控制器,联动启动喷淋泵,这些通过报警控制器编程完成</P>
<P>压力开关可以是消防外控信号</P>
发表于 2008-12-13 21:32:30 | 显示全部楼层

回复:想把消防外控信号弄明白,盼懂的人能给予解答

<DIV class=quote>以下是引用 <B>dqlenovo</B></FONT> 在(<I>2008-12-13 17:29:49</I>)的发言<BR>"消火栓的按钮信号要求直接进泵房控制箱,这个是强条",哪里规定的?</DIV><BR><BR>高规7.4.6.7   临时高压给水系统的每个消火栓处应设置直接起动消防水泵的按钮------
 楼主| 发表于 2008-12-15 10:15:22 | 显示全部楼层

回复:想把消防外控信号弄明白,盼懂的人能给予解答

<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2008-12-13 17:13:51</I>)的发言<BR>
</P></DIV>谢谢大家指教,根据以上二位的看法,并且结合水泵控制图集(因为图集里只有消火栓按钮启动和消防外控),就是说除了消火栓按钮直接启动外,其它的信号包括<STRONG>冷若冰</STRONG>说的 报警阀的压力开关电接点、控制模块、消防中心的信号模块,等等 都接到<STRONG>dqlenovo</STRONG>火灾报警控制器,然后做为统一的消防外控信号然后体现在水泵控制图集里的K信号了?<BR>[em107]<BR><BR>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 kevinlz 在 2008-12-15 10:20:22 编辑过」</div>
 楼主| 发表于 2008-12-15 10:17:15 | 显示全部楼层

回复:想把消防外控信号弄明白,盼懂的人能给予解答

<STRONG>那么 dqlenovo</FONT></STRONG> “消防外控”是接火灾报警,靠报警软件启动泵用的。中所说的报警软件又是如何启动泵的呢,能否介绍一下啊?
发表于 2008-12-15 11:23:02 | 显示全部楼层

回复:想把消防外控信号弄明白,盼懂的人能给予解答

<P>这本图籍正在修改,希望能有所改进,</P>
<P>目前大家选用的图籍对于起泵的做法可分为两类,3种</P>
<P>一类:火警中心起泵,分自动、手动。自动是确认火情后由计算机软件控制模块完成。手动为直接从消防值班室接到水泵房的起泵线。</P>
<P>二类:水专业系统内自己的控制:如压力开关、消火栓按钮、液位等等,与火警系统联系不紧密的控制。</P>
<P>注意水泵控制箱处也有手动控制按钮。配电箱处切换手/自动模式的控制装态如下:</P>
<P>自动挡:上述一类+二类可控。</P>
<P>手动挡:上述一类中的手动控制、控制箱的手动按钮控制。二类中的液位控制等不能令水泵继续工作的信号。</P>
 楼主| 发表于 2008-12-15 11:52:59 | 显示全部楼层

回复:想把消防外控信号弄明白,盼懂的人能给予解答

<P>非常感谢<B>wosuwoxing</B>的解释,感觉非常专业,</P>
<P>但你提到的 手动挡中 二类中的液位控制等不能令水泵继续工作的信号, 图集里低水位只是报警,并没联动停泵,是否跟图籍正在修改有关呢?即将修改吗?</P>
<P>谢谢!!</P>
发表于 2008-12-15 14:21:17 | 显示全部楼层

回复:想把消防外控信号弄明白,盼懂的人能给予解答

<P>图籍上是报警信号,并不是停泵信号。与图籍修改无关。图籍是拿来卖钱的,有能力的人可以自己出图籍,大家不必迷信图籍。</P>
<P>关于火警规范还没出台,图籍也没依据。但愿能修改以下部分:</P>
<P>1.压力开关、消火栓按钮是否有必要直接起泵,对于有火警系统的,探测是很早期的,联动时间也很短,没必要做得那么可靠。而且存在有人故意按动按钮的情况,比如大家常见的电影里的趁乱打劫,故意破坏喷头、按钮,使现场混乱。这在安全防范要求高的场所更应该值得思考。</P>
<P>2.防火阀联动风机的做法。图籍是将防火阀直接接入220V控制回路,液位控制也是如此。这样就有可能在防火阀、水箱等位置存在触电的隐患,希望能像消火栓按钮那样,处理成为24V的控制电压。</P>
<P>3.软启动、变频启动的控制图应更新,部分控制不适合目前的产品了。也希望能设计带旁路控制的电路图。</P>
<P>4.希望消防水泵的控制图能按照主、备用电机分别在两个配电箱的情况设计,主备分开才能提高可靠性。</P>
<P>5.能简化的控制,尽量简化,不然元件越多,可靠性越差。</P>
 楼主| 发表于 2008-12-15 15:21:56 | 显示全部楼层

回复:想把消防外控信号弄明白,盼懂的人能给予解答

<P>[em175][em173]</P>
<P>谢谢!!</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-6 21:26 , Processed in 0.095423 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表