想把消防外控信号弄明白,盼懂的人能给予解答

[复制链接]
发表于 2008-12-12 15:42:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>今天看了下 </P>
<P>常用水泵控制电路图 01D303-3  和水专业  自喷04S206  两本相关图集后,</P>
<P>发现无论湿式还是干式系统报警阀组内都有一个压力开关P, 此压力开关应该就是  水泵控制电路图 01D303-3  中 自喷泵控制电路 自动控制的压力开关SP, 即XT1:5和XT1:6中的开关, 而水流指示计,报警碟阀和其它传送至火灾报警控制器的电信号是否就是构成K1的信号呢,也即控制图集中的消防外控信号吗? 消火栓同理,我这样理解对吗,有谁能给予解答或回复,探讨下..就是想把消防外控信号弄明白,谢谢</P>
发表于 2008-12-12 15:59:47 | 显示全部楼层

回复:想把消防外控信号弄明白,盼懂的人能给予解答

<P>本人没有看你说的图,</P>
<P>     我知道水流指示器信号是火灾发生确认信号。</P>
<P>    你讲的报警蝶阀安装在何处?</P>
<P>发现无论湿式还是干式系统报警阀组内都有一个压力开关P, 此压力开关应该就是  水泵控制电路图 01D303-3  中 自喷泵控制电路 自动控制的压力开关SP, 即XT1:5和XT1:6中的开关, -----这种理解是对的</P>
 楼主| 发表于 2008-12-12 16:17:34 | 显示全部楼层

回复:想把消防外控信号弄明白,盼懂的人能给予解答

<P>报警蝶阀通常安装在某一个区域干线的进水端,很多情况下和水流指示计在一起,然后传送信号至火灾报警控制器,作为控制回路的消防外控信号进行起泵,但并不是所有的水流指示计都起到起泵的作用,像干式灭火系统水流指示计将信号送到火灾报警控制器是为了消防联动控制器延时关闭排气电磁阀.</P>
<P>以上都是我个人的理解,但感到不确定,只是希望同行都踊跃的表达意见,不论正确与否,只为了探讨,共同进步,呵呵[em10]</P>
发表于 2008-12-12 17:15:25 | 显示全部楼层

回复:想把消防外控信号弄明白,盼懂的人能给予解答

我明白了,你说的是信号阀,该阀门的作用是:便于管网的维修。平时应该打开,该楼层管网维修时应关闭。其信号要报道消防中心。防止维修完毕时忘记打开。
 楼主| 发表于 2008-12-12 17:21:42 | 显示全部楼层

回复:想把消防外控信号弄明白,盼懂的人能给予解答

<P>[em121]是的,我是指信号阀,可那是我回答一楼的问题啊,我的问题是 消防外控信号 是指来自哪里的信号, 在消火栓泵中,是只消火栓外的信号,而在自喷泵中是来自报警阀组(具体看水专业图集)外的信号,这样理解对吗?</P>
<P>这是我的问题.呵呵...[em127]</P>
发表于 2008-12-12 17:22:11 | 显示全部楼层

回复:想把消防外控信号弄明白,盼懂的人能给予解答

你讲的压力开关作为该系统的起泵信号。一般境况是安装2个,一个控制稳压泵(小泵)正常是保证管网的压力恒定。另一个控制大泵,火灾时用来自动启动大泵,以满足流量和压力的要求。
发表于 2008-12-12 17:25:53 | 显示全部楼层

回复:想把消防外控信号弄明白,盼懂的人能给予解答

<DIV class=quote>以下是引用 <B>kevinlz</B></FONT> 在(<I>2008-12-12 17:21:42</I>)的发言<BR>
<P>[em121]是的,我是指信号阀,可那是我回答一楼的问题啊,我的问题是 消防外控信号 是指来自哪里的信号, 在消火栓泵中,是只消火栓外的信号,而在自喷泵中是来自报警阀组(具体看水专业图集)外的信号,这样理解对吗?</P>
<P>这是我的问题.呵呵...[em127]</P></DIV><BR>水系统的外控信号还包括消防中心来的起泵信号,消火栓和喷淋2种<BR>
 楼主| 发表于 2008-12-12 17:27:03 | 显示全部楼层

回复:想把消防外控信号弄明白,盼懂的人能给予解答

[em105]我不是指稳压泵,但是稳压泵也可以纳入我的问题当中,也存在图集中画的 消防外控信号 的问题
 楼主| 发表于 2008-12-12 17:38:51 | 显示全部楼层

回复:想把消防外控信号弄明白,盼懂的人能给予解答

<P>[em107]非常感谢你xuhui6512, </P>
<P>虽然我的问题还不是回答的很彻底,但通过交流和自己查阅,比开始理解的透彻点了,但对自己的理解还是不很确定</P>
发表于 2008-12-12 18:50:06 | 显示全部楼层

回复:想把消防外控信号弄明白,盼懂的人能给予解答

<P>一个问题一个问题的讲</P>
发表于 2008-12-12 20:00:50 | 显示全部楼层

回复:想把消防外控信号弄明白,盼懂的人能给予解答

<P>很多情况下和水流指示计在一起,然后传送信号至火灾报警控制器,作为控制回路的消防外控信号进行起泵,但并不是所有的水流指示计都起到起泵的作用-------------------------------------------</P>
<P>水流指示器一般做报警用。很少用来起泵。原因是水流指示器的信号不太稳定容易产生误动作,不稳定的原因是由于管网中不可避免的存在空气造成的。</P>
发表于 2008-12-12 20:16:21 | 显示全部楼层

回复:想把消防外控信号弄明白,盼懂的人能给予解答

<P>喷淋里的压力开关的作用是:着火后,喷头喷水,喷淋管网中的压力减小,压力开关动作,喷淋泵启动。</P>
<P>你说的消防外控开关,指的是消防控制室的直接启泵按钮,因为喷淋泵和消火栓泵在火灾时非常重要,仅靠自动启动、消火栓按钮的启动以及火灾自动报警系统的总线+控制模块启动还是不够的,万一这些系统全部失灵,也要保证能在消防控制室能启动喷淋泵和消火栓泵,这个消防外控开关就是在消防控制室控制台上直接启泵的按钮!</P>
发表于 2008-12-12 21:28:26 | 显示全部楼层

回复:想把消防外控信号弄明白,盼懂的人能给予解答

<DIV class=quote>以下是引用 <B>lingyan</B></FONT> 在(<I>2008-12-12 20:16:21</I>)的发言<BR>
<P>喷淋里的压力开关的作用是:着火后,喷头喷水,喷淋管网中的压力减小,压力开关动作,喷淋泵启动。</P>
<P>你说的消防外控开关,指的是消防控制室的直接启泵按钮,因为喷淋泵和消火栓泵在火灾时非常重要,仅靠自动启动、消火栓按钮的启动以及火灾自动报警系统的总线+控制模块启动还是不够的,万一这些系统全部失灵,也要保证能在消防控制室能启动喷淋泵和消火栓泵,这个消防外控开关就是在消防控制室控制台上直接启泵的按钮!</P></DIV><BR>外控开关还应包括泵房控制柜上的启动按钮,万一自控,消防中心控制失灵,该按钮也是起泵方法之一。<BR>
发表于 2008-12-12 22:31:32 | 显示全部楼层

回复:想把消防外控信号弄明白,盼懂的人能给予解答

常用水泵控制电路图里说的“消防外控”并用虚线框起来的开关是指消防控制室控制台上直接启泵的按钮,你说的泵房控制柜上的启动按钮是没用虚线框起来的按钮。
发表于 2008-12-13 03:08:31 | 显示全部楼层

回复:想把消防外控信号弄明白,盼懂的人能给予解答

<P>13楼以上全部在误导。“消防外控”是接火灾报警,靠报警软件启动泵用的。</P>