感温探测器的安装位置?

[复制链接]
     
发表于 2008-7-10 11:50:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2008-7-10 23:18:33 | 显示全部楼层

回复:感温探测器的安装位置?

<P>“感温探测器可以安装在梁下,”</P>
<P>这么安装,要求探头的高度加上梁高的和到板底不能超过60CM,我记得有这个规范。</P>
<P>“车位上的梁空被排烟管道全挡住了。”</P>
<P>探头周围0.5米内不得有遮挡物。</P>
<P>上述具体数值,建议再查规范确认一次。。。</P>
<P>[em1]</P>
     
发表于 2008-7-11 09:50:49 | 显示全部楼层

回复:感温探测器的安装位置?

<P>这么安装,要求探头的高度加上梁高的和到板底不能超过60CM,我记得有这个规范。</P>
<P>楼上是不是说梁如果是60CM高的话就不可以了啊</P>
<P>梁在50以内才可了</P>
     
 楼主| 发表于 2008-7-11 14:31:34 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2008-7-12 21:35:44 | 显示全部楼层

回复:感温探测器的安装位置?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>枫叶</B></FONT> 在(<I>2008-7-11 9:50:49</I>)的发言<BR>
<P>这么安装,要求探头的高度加上梁高的和到板底不能超过60CM,我记得有这个规范。</P>
<P>楼上是不是说梁如果是60CM高的话就不可以了啊</P>
<P>梁在50以内才可了</P></DIV><BR>你理解的没错,这个梁是突出板面的部分,要留意板厚哦。。。。<BR>
     
发表于 2008-7-12 21:43:50 | 显示全部楼层

回复:感温探测器的安装位置?

<P>哦</P>
<P>明白了下次注意</P>