官方群1:184744497
官方群2:254188449
客服QQ:
稿件查询
1402167186
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册
使用道具 举报
树欲静而风不止 发表于 2015-3-24 09:20 有火灾报警系统,靠系统来自动启动排烟窗。根据新建规,不知排烟窗是否属于防烟系统(得暖通定义),如是,则必须加。如不是,建议加
尺短寸长 发表于 2015-3-24 09:32 纠正一下: 排烟、防烟——不是一回事。
闻见知行 发表于 2015-3-24 10:04 上海某总装车间扩建施工图审查意见: 图号1A-06: 排烟窗的动作应有两只独立的火灾探测器的报警信号作为排 ...
闻见知行 发表于 25 分钟前 某总装车间,约10万平米,屋顶设有排烟天窗,车间设有火灾自动报警系统,问题:是否车间内必须设有探测器来启动排烟天窗?
尺短寸长 发表于 2015-3-24 11:16 1、是“车间设有火灾自动报警系统”还是“车间没有火灾自动报警系统”? 2、请暖通提资时必须明确: ...
消防应急照明专题帖子汇总
闻见知行 发表于 2015-3-27 14:41 排烟天窗由建筑专业选型,建筑和暖通专业现在还不知道如何定义自动排烟天窗
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页