<P>今天看了一个设计院做的工厂照明图.</P>
<P>层高5.5米,装的低吊工厂节能灯85w,灯吊高4米.</P>
<P>8米*8米的空间放了两盏灯.</P>
<P>要求照度为200lx.</P>
<P>我用软件算了一下,觉得灯数量不够.</P>
<P>请教:这种情况下,利用系数,反射指数,室型指数选多少.</P>
<P>应该放多少数量的灯较合理.</P>
     
发表于 2008-6-3 19:15:59 | 显示全部楼层

回复:工厂照明

<P>室型指数是算出来的。。</P>
<P>利用系数不好确定。。</P>
<P>反射系数你可以查一下。。。</P>
<P>照明计算,麻烦就麻烦在上述三个参数的确定,没有产品或者材料标准,很难确定。。</P>
     
发表于 2008-6-3 23:14:14 | 显示全部楼层

回复:工厂照明

应该不满足照度要求,我算过至少2盏175WZJD块板灯,不过那样均匀度无法满足。