工厂厨房(10X10米)用液化气探测器的安装间距是多少?

[复制链接]
     
发表于 2010-5-14 09:33:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:工厂厨房(10X10米)用液化气探测器的安装间距是多少?是明装还是暗装?如果没有火灾报警系统,采用独立式液化气探测器可以吗?
发表于 2010-5-14 16:05:37 | 显示全部楼层
火警规范没规定安装距离,以产品为准,比如某品牌样本上要求间距最好不超过5m,设计时取4m
如果没有火警系统,仅仅厨房需要设置,那么用独立式更为经济合理。选具有输出报警和输出切断进气阀门的产品
发表于 2010-5-14 22:12:31 | 显示全部楼层
厨房用液化石油气应做一个储瓶间,要用较密封门。气瓶置于其内。用一个气体探测器就行了。其比重比空气重,探测器应置距地面不高的墙壁上。应采用专用控制器。当浓度超标时报警,并启动排气扇