账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7794|回复: 4

[求助]三相炊事设备,比如和面机,面条机,绞肉机等采用几根线供电?

[复制链接]
     
发表于 2008-5-17 17:46:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
有一学校食堂工程,采用TN-C-S系统,其中三相炊事设备,比如和面机,面条机,绞肉机等采用几根线供电?还用N线吗?是不是三根相线加一根PE线就行?三相冰柜供电也是这样吗?线路保护开关应该用漏保吧,几极呢?另外,这些设备电源线带插头吗?是通过插座还是开关箱与电源连接的?是几孔插座?三相空调线路的连接也是这样吗?在计量上空调应该和照明用一块表,三相炊事设备,比如和面机,面条机,绞肉机等用另一块表?恳请各位帮助解答,谢谢了。
发表于 2008-5-17 18:20:22 | 显示全部楼层

回复:[求助]三相炊事设备,比如和面机,面条机,绞肉机等采用几根线供电?

<P>不可乱猜,让专业厨房设计方设计配电箱,你提供配电即可。</P>
<P>如果是自己设计,那就得都搞清楚,让相关专业提供资料。往往电气设计对工艺要有一定的了解。</P>
     
 楼主| 发表于 2008-5-18 06:55:57 | 显示全部楼层

回复:[求助]三相炊事设备,比如和面机,面条机,绞肉机等采用几根线供电?

可是我们这地方没有相关工艺专业,所以请大家帮助了
     
发表于 2008-5-18 09:13:28 | 显示全部楼层

回复:[求助]三相炊事设备,比如和面机,面条机,绞肉机等采用几根线供电?

<P>我说两句,供你参考:</P>
<P>1、你说的那些厨房动力,都是三相+PE,至少我见过的是这样,是没有N线的。</P>
<P>2、空调、冰柜都这样。</P>
<P>3、有没有插头就比较多了,有的没见插头,有的有插头却不知道是不是后面加的,插头比较大。</P>
<P>4、要是加漏电,就是3P的。</P>
<P>5、我认为厨房动力配电进线应该和照明分开。</P>
<P>6、厨房不用空调了吧?都是大型排气扇。</P>
<P>7、建议你做个配电箱,预留电源就完事了,容量要留够,关键在于容量,厨房动力的容量不好确定。</P>
<P>不知道大家还有什么别的意见。</P>
     
发表于 2008-5-18 21:21:20 | 显示全部楼层

回复:[求助]三相炊事设备,比如和面机,面条机,绞肉机等采用几根线供电?

<P>我有,我手头上有厨房的二次设计要求,提供了设备容量,其他的没提,我不知道怎么画,遇到和楼主一样的问题。</P>
<P>是不是带漏电,不知道</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-15 22:29 , Processed in 0.127817 second(s), 29 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表