账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 河图

配电箱只带两个单相负荷(不同相),总开关可以用两极的吗?

[复制链接]
     
 楼主| 发表于 2008-4-22 21:57:20 | 显示全部楼层

回复:配电箱只带两个单相负荷(不同相),总开关可以用两极的吗?

<P>莫非创意版主的意思是:在这个箱子里设两个相互独立的回路,不设总开关,这两个回路仅仅是装在一个“铁壳子”里而已?</P>
<P>这个------,没这么作过,感觉很别扭,但探讨一下也未尝不可。</P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 河图 在 2008-4-22 22:05:54 编辑过」</div>
     
发表于 2008-4-23 02:29:35 | 显示全部楼层

回复:配电箱只带两个单相负荷(不同相),总开关可以用两极的吗?

<P>如果放在两个箱子里可以理解,那么可以认为这个箱子大能放进去两个电表箱而已。这样计算上级配电箱也容易吧?</P>
<P>还是说说工程概况吧,几个单元?几层?一梯几户?每单元两个商铺还是这个楼就两个商铺?</P>
<P>供电部门有无要求本工程进线就应该住宅和商业分开?</P>
<P>假设:3单元,6层,每单元一层两个商铺,2~6层住宅,一梯两户。</P>
<P>技措的做法,商业和住宅分别引入电源。一路电源至住宅配电箱,由此分为三路,单相(或三相)至各单元的住宅电表箱(11表箱),由此至各户内配电箱和公共照明;一路电源至商铺配电箱,内设六表,集中安装于中间单元某处,由此单相至各商铺内配电箱。</P>
<P>或许比较理想化,但是做法大同小异,你的工程实例不大可能一层就只有两间商铺吧?</P>
     
 楼主| 发表于 2008-4-23 08:42:27 | 显示全部楼层

回复:配电箱只带两个单相负荷(不同相),总开关可以用两极的吗?

<P>创意版主费心了!</P>
<P>我们这儿住宅和商网是用一个电源进线的.技措的相关规定,执行的不怎么好.电业部门也没有要求.</P>
<P>我这个楼是小高层,三个单元.一楼的确不是两个商网,是每单元两个.不过总工要求商网的用电不要跨单元.</P>
<P>但以前遇到过这样的情况,一楼只有一个单元有两户商网,其它单元是住宅.也遇到若干个了.</P>
<P>我探讨这个问题,也是为了再遇到类似工程,有一个理想的做法!</P>
发表于 2008-4-23 10:36:34 | 显示全部楼层

回复:配电箱只带两个单相负荷(不同相),总开关可以用两极的吗?

<FONT face=黑体 color=#0000ff size=4>感兴趣,大家好好研究研究</FONT>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-24 00:44 , Processed in 0.054973 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表