楼主: 河图

配电箱只带两个单相负荷(不同相),总开关可以用两极的吗?

[复制链接]
发表于 2008-4-21 16:30:35 | 显示全部楼层

回复:配电箱只带两个单相负荷,总开关可以用两极的吗?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>河图</B></FONT> 在(<I>2008-4-19 23:57:43</I>)的发言<BR>
<P>一工程,一层有两个小型商网,分别采用单相供电。当地电业部门要求商网采用磁卡表集中计量,单独做一个电表箱子。 <BR>对于此电表箱的总开关,如果用三极的,肯定不会有问题,最多就是空一极不接线,有点浪费的嫌疑。而是否能用两极开关我就说不准了。我只在单相负荷要求同时断相线和N线的场合(如住宅分户箱的总开关)用过两极开关,对于同时断两个相线,并且是不同的回路这种情况,不知道可不可以? </P>
<P>请指教,谢谢! </P></DIV>   
<P style="MARGIN-BOTTOM: 2.9pt; WORD-BREAK: break-all"><FONT color=#0909f7 size=3>  如果单相供电能满足规范要求的话建议用单相供电,如果单相供电满足不了规范要求的话</FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 2.9pt; WORD-BREAK: break-all"><FONT color=#0909f7 size=3>  我个人不建议采用2P保护三相电源,即便有一相是样子货也应该加以保护,</FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 2.9pt; WORD-BREAK: break-all"><FONT color=#0909f7 size=3>  毕竟我们要保护的不仅仅是过载,更主要是短路。。。</FONT><BR><BR></P>
     
发表于 2008-4-21 19:46:12 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2008-4-21 20:34:42 | 显示全部楼层

回复:配电箱只带两个单相负荷,总开关可以用两极的吗?

<P>个人意见,还是用三 极的</P>
     
发表于 2008-4-21 20:52:01 | 显示全部楼层

回复:配电箱只带两个单相负荷,总开关可以用两极的吗?

<P>乱了乱了。</P>
<P>大家不主张2P,是说第二个问题“另外,有那种单相380V的设备是否应该用2P的开关?”</P>
<P>还是说不主张两相进线?</P>
     
 楼主| 发表于 2008-4-21 21:12:25 | 显示全部楼层

回复:配电箱只带两个单相负荷,总开关可以用两极的吗?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>asi</B></FONT> 在(<I>2008-4-21 16:30:35</I>)的发言</FONT><BR>   <FONT color=#0909f7 size=3>  我个人不建议采用2P保护三相电源,即便有一相是样子货也应该加以保护,</FONT>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 2.9pt; WORD-BREAK: break-all"><FONT color=#0909f7 size=3>  毕竟我们要保护的不仅仅是过载,更主要是短路。。。</FONT><BR><BR></P></DIV>
<P><BR><BR>我觉得不应该叫三相电源吧,叫两相电源比较合适吧?</P>
<P>引至这个配电箱(电表箱)的电源线只有四根(两根相线,一根N线,一根PE线),没有必要再引来另外一根相线啊。如用三相开关,有一相是<FONT color=#0909f7>样子货可以理解,但谈到保护护就理解不上去了。</FONT></P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 河图 在 2008-4-21 21:15:33 编辑过」</div>
     
 楼主| 发表于 2008-4-21 21:21:43 | 显示全部楼层

回复:配电箱只带两个单相负荷,总开关可以用两极的吗?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2008-4-21 20:52:01</I>)的发言<BR>
<P>乱了乱了。</P>
<P>大家不主张2P,是说第二个问题“另外,有那种单相380V的设备是否应该用2P的开关?”</P>
<P>还是说不主张两相进线?</P></DIV>
<P>大家是说不应该用2P开关吧!回答第一个问题的。</P>
<P>至于两相进线,是我问这个问题预设的前提条件。这没什么疑问吧,难道这种情况会有人引来三相电源5根线?<BR></P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 河图 在 2008-4-21 21:22:24 编辑过」</div>
     
 楼主| 发表于 2008-4-21 21:43:06 | 显示全部楼层

回复:配电箱只带两个单相负荷,总开关可以用两极的吗?

<P>我也觉得有点乱,是不是我的表达能力太差了!在别的帖子里也发现,问的和答的好象在自说自话,困惑!</P>
<P>换个角度问这个问题:2P开关适合用在哪些场合?</P>
<P>1 单相负荷,要求同时断开相线和中性线的场合,比如住宅分户箱的总开关。这个我可以确定,一定适合。</P>
<P>2 某个配电箱,有两个分支回路,每个回路的用电量是6kW,总用电量就是12kW。显然用单相电给这个配电箱供电不合适,我决定用两相(四根线)给这个配电箱配电。这个配电箱里有一个总开关和两个分开关,两个分支回路是单相的,分别用L1,L2相。这个总开关用2P的合适吗?</P>
<P>3 某些设备,如有的电焊机工作电压就是380V的,而且不是三相的。用2P开关给它配电合适吗?</P>
<P>谢谢!</P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 河图 在 2008-4-21 21:52:04 编辑过」</div>
     
 楼主| 发表于 2008-4-21 21:46:14 | 显示全部楼层

回复:配电箱只带两个单相负荷,总开关可以用两极的吗?

<P>得不到理想的答案可以接受,但别人听不懂我的问题,我一定得继续努力!</P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 河图 在 2008-4-21 21:53:24 编辑过」</div>
     
 楼主| 发表于 2008-4-22 17:55:41 | 显示全部楼层

回复:配电箱只带两个单相负荷,总开关可以用两极的吗?

<P>创意版主不是说没明白我的意思吗,这回我表达清楚了吧?</P>
<P>能给解答一下吗?谢谢!</P>
     
发表于 2008-4-22 20:15:54 | 显示全部楼层

回复:配电箱只带两个单相负荷,总开关可以用两极的吗?

<P>是不是:引入四根线(L1、L2、N、PE)进三相电表,之后为2P的双极断路器,然后分为两个回路,各加1P断路器,再分别至两个商铺?</P>
<P>再说明一下你的四根线是从哪里来?前面怎么保护?</P>
     
 楼主| 发表于 2008-4-22 20:45:09 | 显示全部楼层

回复:配电箱只带两个单相负荷,总开关可以用两极的吗?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>无限创意</B></FONT> 在(<I>2008-4-22 20:15:54</I>)的发言<BR>
<P>是不是:引入四根线(L1、L2、N、PE)进三相电表,之后为2P的双极断路器,然后分为两个回路,各加1P断路器,再分别至两个商铺?</P>
<P>再说明一下你的四根线是从哪里来?前面怎么保护?</P></DIV>
<P><BR><BR>这里没有三相电表,是两个单相电表,一个商铺一个表。四根线进来直接接断路器(2P或3P)。</P>
<P>这个配电箱(也是计量箱)是分配电箱,四根线是从总配电箱引来的,不知道应该采用2P或3P的断路器来保护这段线路?</P>
<P>这正是我问题啊!</P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 河图 在 2008-4-22 20:49:25 编辑过」</div>
     
发表于 2008-4-22 20:46:08 | 显示全部楼层

回复:配电箱只带两个单相负荷,总开关可以用两极的吗?

<P>个人理解河图的意思可能 是这样的<BR> 200842220454489.jpg </P>
<P>个人认为这样是不行的,保护是不全面的</P>
     
 楼主| 发表于 2008-4-22 20:55:30 | 显示全部楼层

回复:配电箱只带两个单相负荷,总开关可以用两极的吗?

<P>谢谢雪山飞狐,我正是这个意思!</P>
<P>其实这里有没有电表,不影响这个问题的实质。</P>
<P>至于您说的保护不全面,我的确没有考虑到,能再说的详细点吗?</P>
     
发表于 2008-4-22 21:35:48 | 显示全部楼层

回复:配电箱只带两个单相负荷,总开关可以用两极的吗?

<P>感觉很别扭,但是要下结论得查阅规范和手册。目前我没有结论。</P>
<P>我是想知道这种做法的缘由。</P>
<P>“一工程,一层有两个小型商网,分别采用单相供电。当地电业部门要求商网采用磁卡表集中计量,单独做一个电表箱子。 ”</P>
<P>既然是两个单相电表,两路单相供电进入电表箱即可啊。</P>
     
 楼主| 发表于 2008-4-22 21:54:14 | 显示全部楼层

回复:配电箱只带两个单相负荷(不同相),总开关可以用两极的吗?

<P>原因有两个:1电表不允许放在商网户内。2 两块电表要放在一个箱子里。</P>
<P>这是个商住楼,一层是商网,上面是住宅。</P>
<P>电表要放在楼梯间里,公共区域,而不是每户商网户内放一块电表,这样可以方便抄表或维修等。</P>
<P>这个工程有两户商网,我也不能在楼梯间里放两个单相的电表箱子吧?集中计量就是把多块电表放在一个箱子里。如果是三块电表或多块电表,就不会发生我提到的问题了。</P><BR>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 河图 在 2008-4-22 22:02:33 编辑过」</div>