<P>最近遇见一个问题,根据GB50038-2005《人民防空地下室设计规范》7.4.4“穿过外墙、临空墙、防护密闭隔墙、密闭隔墙的同类弱电线路可合穿一根保护管内,但应采用暗管加密闭盒的方式进行防护密闭或密闭处理。保护管径不得大于25mm。”</P>
<P>可是有个工程,地下室是人防,上面是两个高层的公寓式办公楼,整个工程的电信机房在地下室,由桥架引至每个楼的在地下室的电井,再敷设至上面,问题是由电信机房至电井必然要穿人防,按照上面规范保护管径不得大于25mm,是不是不可能的呀,而且不光是这个工程,这要是电信机房在人防区的话,管径不得大于25mm都是不太现实的,有各位大侠给我指点一下迷津[em12],谢谢!</P>
     
发表于 2008-3-25 20:00:05 | 显示全部楼层

回复:地下人防穿管

<P>最好从建筑方案上处理。把机房放在其它层或者地下层非人防区且有非人防的通道可以敷设至管井。</P>
<P>《人民防空地下室设计规范》3.1.6 专供上部建筑使用的设备房间宜设置在防护密闭区之外。穿过人防围护结构的管道应符合下列规定:1 与防空地下室无关的管道不宜穿过人防围护结构;上部建筑的生活污水管、雨水管、燃气管不得进入防空地下室;<BR>2 穿过防空地下室顶板、临空墙和门框墙的管道,其公称直径不宜大于150mm;<BR>3 凡进入防空地下室的管道及其穿过的人防围护结构,均应采取防护密闭措施。</P>
<P>注:无关管道系指防空地下室在战时及平时均不使用的管道。</P>
     
 楼主| 发表于 2008-3-25 20:46:40 | 显示全部楼层

回复:地下人防穿管

[em34]这个工程已经施工,位置不能改变
     
发表于 2008-3-25 23:43:10 | 显示全部楼层

回复:地下人防穿管

<P>这个问题是这么回事的:</P>
<P>1、最新的人防图籍似乎可以穿更大的管了,甚至还有人防母线槽的做法,你可以看看。</P>
<P>2、以前的做法就是预留很多根25的管,每个管都采取防护密闭措施,共用一个密闭肋,然后穿墙的导线什么的,就在这些管内通过,此时不遵守管径与导线外径之间那个40%的约束。</P>
<P>3。过去的规范,还有要求说无关线路不能穿越人防区的约束,现在的人防规范对此约束放松了。</P>
<P>这么说,楼主可以接受吗?</P>
发表于 2008-3-26 10:00:33 | 显示全部楼层

回复:地下人防穿管

<P>按照老冷的第2条做,在要穿墙的位置预埋套管,套管中要加块5mm的钢板,在钢板上掏n个洞然后穿过n根管子,将钢板与墙内的钢筋焊死,然后将桥架切断,电缆传过套管就可以了</P>
     
 楼主| 发表于 2008-3-26 17:35:00 | 显示全部楼层

回复:地下人防穿管

[em30]今天问过人防办的人,说消防上KVV线可穿50管,BV线穿25管,电信电话是大对数电缆做电缆处理可穿50管,也就是说大对数电缆看成电缆处理,不做弱电上的处理,以上就是人防办意见[em30]
发表于 2008-3-28 06:59:15 | 显示全部楼层

回复:地下人防穿管

不知道规范上对强弱电穿人防套管的管径有没有区别,按照上述说法,除了BV,其他的都能是最大50了吗?人防办的就不能给个文啊,嘴说无凭啊.