账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: sdrcpm

[规范条文] 关于《低压》第4.5.6条的一点疑问

[复制链接]
     
发表于 2008-5-23 11:31:36 | 显示全部楼层

回复:关于《低压》第4.5.6条的一点疑问

<P>如此热闹!我也来凑凑份子:</P>
<P>1、国标表述的含糊其辞或逻辑紊乱,直接导致了设计或审查分歧。</P>
<P>2、《住宅建筑规范》的条文,几乎可以肯定是照搬了《住宅设计规范》的条文;因此,我们讨论其中一个规范即可。</P>
<P>3、我们单说《住宅设计规范》吧。我很早以前就对于该规范的部分条文(如户箱总开关;应急灯不允许自熄控制等)颇存质疑,为此还写了一个论文提纲,只是后来无暇深入写就、不了了之。该规范关于户箱总开关之规范条文的异议有二:</P>
<P>     (1)正文的表述看似严谨,实则含糊其辞:它未能明确住宅总断路器是设在电表箱或户箱内,从而直接导致设计和审查分歧、争议不断。众所周知,表箱内要设置出线断路器是天经地义的(这不是住宅规范之要求);而<FONT color=#ff3300>至于户箱内是否设置总断路器,我个人认为,</FONT><FONT color=#f73809>如果纯粹执行现行国标,设与不设都是可以的(谁让你国标本身含糊不清呢);</FONT>持不同观点的双方,都不适宜企图拿国标去说服对方。</P>
<P>     (2)该规范条文解释为“每套住宅设置电源总断路器,便于在电气火灾发生时拉闸断电,也便于套内电气检修时断电”。作为一个电气专业技术人员而言,很容易判断该条文十分缺乏专业水准,属于典型非专业用语。我为什么这么说它呢?<FONT color=#f73809>因为“拉闸断电或检修断电”完全可以由负荷开关(户内为小电流,隔离开关也可)来承担;相反,传统意义上的微型断路器,反而是不应该作为隔离电器来断电维修的。</FONT>因此,完全可以说该条文解释属于“概念不清、逻辑紊乱、误导民众”。</P>
<P>3、好了,现在撇开规范,只谈管理和操作方面等非技术性的东西。(1)<FONT face=黑体 color=#f73809>若采用“表箱断路器+户箱断路器”(同规格时)的方式,则可把略小于50%比例的户箱母线短路(或全户整体过载)故障,由户箱总断路器予以解决(另外的50%比例仍由表箱断路器解决),不用劳驾表箱断路器(经常较远,且大多是上锁的)。</FONT><FONT color=#000000>此其管理优势(注:优势不太大。比如分路的短路或过载,可由分路开关自己解决了),但非技术优势。(2)若采用“表箱断路器+户箱负荷开关”的方式,则短路或过载故障,100%均由表箱断路器解决。故它不具备上述(1)之微弱优势。</FONT></P>
发表于 2008-5-29 01:20:33 | 显示全部楼层

回复:关于《低压》第4.5.6条的一点疑问

<DIV class=quote>以下是引用 <B>大鼻山</B></FONT> 在(<I>2008-5-23 11:31:36</I>)的发言
<P><BR>在正常情况下,用隔离、负荷开关断电维修的确是无问题的。</P>
<P>可正短路时开关未跳,由人去拉断路器还是隔离、负荷开关?肯定是前者,毫无疑义吧?就算非短路时断电,用断路器不更好吗?它的灭弧性能不更好吗?带负荷操作,它可用上万次,负荷、隔离开关用上千次,</P>
<P>“每套住宅设置电源总断路器,也便于套内电气检修时断电”此话并未限制要用隔离、负荷开关吧?</P>
<P>“每套住宅设置电源总断路器,便于在电气火灾发生时拉闸断电,也便于套内电气检修时断电”,此话可是很有意义啊,不能片面理解为“用断路器断电检修就是把断路器当隔离电器用”。</P>
     
发表于 2008-5-29 09:32:16 | 显示全部楼层

回复:关于《低压》第4.5.6条的一点疑问

<DIV class=quote>以下是引用 <B>dqlenovo</B></FONT> 在(<I>2008-5-29 1:20:33</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote> </DIV>
<P>1、可正短路时开关未跳,由人去拉断路器还是隔离、负荷开关?肯定是前者,毫无疑义吧?就算非短路时断电,用断路器不更好吗?它的灭弧性能不更好吗?带负荷操作,它可用上万次,负荷、隔离开关用上千次,</P>
<P>2、“每套住宅设置电源总断路器,也便于套内电气检修时断电”此话并未限制要用隔离、负荷开关吧?</P>
<P>3、“每套住宅设置电源总断路器,便于在电气火灾发生时拉闸断电,也便于套内电气检修时断电”,此话可是很有意义啊,不能片面理解为“用断路器断电检修就是把断路器当隔离电器用”。</P></DIV>
<P><BR>1、“短路时开关未跳”?——<FONT color=#f73809>首先此概率极小;其次,若短路而开关未跳,则线路肯定报废,因此此时线路上已无任何危险,没有必要非得采用断路器。</FONT></P>
<P><FONT color=#000000>“</FONT><FONT color=#000000>就算非短路时断电,用断路器不更好吗?”——</FONT><FONT color=#ff3300>这就牵扯到另一个传统话题:断路器的主要作用,到底是应作为故障时跳闸保护电器,还是作为正常通、断电的操作电器?这里就不展开讨论了:冷静而清醒的人,肯定倾向于是前者。</FONT></P>
<P>2、“每套住宅设置电源总断路器,也便于套内电气检修时断电”,此话并未限制要用隔离、负荷开关吧<FONT color=#ee3d11>?——揣摩行文的口气,规范编制者显然把“便于套内电气检修时断电”,作为必须采用断路器的理由了。我们正好要反问编制者一句:难道采用了隔离或负荷开关,就不便于套内电气检修时断电吗?!</FONT></P>
<P>3、“每套住宅设置电源总断路器,便于在电气火灾发生时拉闸断电,也便于套内电气检修时断电”——<FONT color=#a0a0a0><FONT color=#ff3300>如果把这句话中的“断路器”替换为“负荷(隔离)开关”,则能念得通、行得通;因此,“便于在电气火灾发生时拉闸断电,也便于套内电气检修时断电”,不应成为必须使用“断路器”的理由。</FONT><BR></FONT></P>
发表于 2008-5-29 11:56:38 | 显示全部楼层

回复:关于《低压》第4.5.6条的一点疑问

<P>如果线路上有断路器和隔离,负荷开关,对于拉闸断电是用那个好?知道电常识的肯定会先拉断路器。这样对操作者更安全。</P>
<P>当然按鼻山兄意思,我觉得<FONT face=黑体 color=#0909f7 size=4>用具有隔离功能的断路器就更好了。</FONT></P>
     
发表于 2008-5-29 12:27:30 | 显示全部楼层

回复:关于《低压》第4.5.6条的一点疑问

<DIV class=quote>以下是引用 <B>dqlenovo</B></FONT> 在(<I>2008-5-29 11:56:38</I>)的发言<BR>
<P>如果线路上有断路器和隔离,负荷开关,对于拉闸断电是用那个好?知道电常识的肯定会先拉断路器。这样对操作者更安全。</P>
<P><FONT face=黑体 color=#0909f7 size=4></FONT> </P></DIV>非也。此时操作负荷开关最佳。<BR><BR>
发表于 2008-5-29 12:48:09 | 显示全部楼层

回复:关于《低压》第4.5.6条的一点疑问

<P> 再回鼻山兄:</P>
<P>1,此话说了两个意思,一是拉闸断电,二是检修断电。但就一个意思,就是说断电流,断电流肯定首选断路器。</P>
<P>2,此处用“断路器”一词,不是剑指“只具备短路及过载保护用”的断路器用于隔离。讲的是用断路器断电,包括检修断电。</P>
<P>3,“检修断电”和“检修隔离”是两个不同概念。</P>
<P>4,本条文并未涉及检修隔离。至于检修隔离应套用其它规范。</P>
     
发表于 2008-5-30 00:13:15 | 显示全部楼层

回复:关于《低压》第4.5.6条的一点疑问

楼上给讲讲什么是“检修断电”什么是“检修隔离”?
发表于 2008-5-31 00:10:43 | 显示全部楼层

回复:关于《低压》第4.5.6条的一点疑问

字面已经很清楚了。具体处理见40楼吧。
发表于 2008-6-18 16:53:18 | 显示全部楼层

回复:关于《低压》第4.5.6条的一点疑问

<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=4>《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>第10.8.1条第11点:“。。。住宅配电箱(分户箱)的进线端应装设短路、过负荷和过、欠电压</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>  保护电器。分户箱宜设在住户走廊或门厅内便于检修、维护的地方。”</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>  比报批稿相关内容更明确具体,虽然条文说明未做说明,</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>  但我认为本条是对《住宅建筑规范》GB 50368—2005和</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>《住宅设计规范》GB 50096-1999(2003年版)相关条文的明确化和具体化,使之不再有争议。</FONT></P>
发表于 2008-6-18 22:59:32 | 显示全部楼层

回复:关于《低压》第4.5.6条的一点疑问

不再有争议却制造了更大的争议。。。。。各地的住宅规范大多都已经定义了住户内是隔离开关了
发表于 2008-6-19 00:37:31 | 显示全部楼层

回复:关于《低压》第4.5.6条的一点疑问

<P>我给个结贴见40楼吧。</P>
     
发表于 2008-7-10 00:28:35 | 显示全部楼层

回复:关于《低压》第4.5.6条的一点疑问

<DIV class=quote>以下是引用 <B>asi</B></FONT> 在(<I>2008-6-18 16:53:18</I>)的发言<BR>
</FONT></P></DIV>
<P><BR>这两个月终于忙完了 可以再看看这个帖子</P>
<P>我不同意asi这个观点 民规不是把相关条文具体化 而是民规新的想法 如果看的仔细的话 目前的设计99%都不满足此条规范!</P>
<P>前者两个规范强调的是2P  民规的出发点不是这 民规只是说 户内箱进线要做断路器 但是跟前面两个规范的2P无关</P>
发表于 2008-7-10 02:14:49 | 显示全部楼层

回复:关于《低压》第4.5.6条的一点疑问

<P><FONT face=黑体 color=#f70909 size=4>此贴是无必要再论了!</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=4>倒是此条有问题:</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#f73809 size=3>为何要强调进线端设置<FONT color=#ee1111>过、欠电压<FONT face=黑体 size=3>保护电器?就强调位置吗?</FONT></FONT></FONT><FONT face=黑体 color=#f73809 size=3></P></FONT>
     
发表于 2008-7-10 10:30:41 | 显示全部楼层

回复:关于《低压》第4.5.6条的一点疑问

无需再论吗?呵呵 此条规范一出 无论先前争论什么 却是大家皆不满足要求 包括现行标准图集 都不正确 如何能不论?
     
 楼主| 发表于 2008-7-14 18:10:24 | 显示全部楼层

回复:关于《低压》第4.5.6条的一点疑问

<DIV class=quote>以下是引用 <B>dqlenovo</B></FONT> 在(<I>2008-7-10 2:14:49</I>)的发言<BR>
<P><FONT face=黑体 color=#f73809 size=3>为何要强调进线端设置<FONT color=#ee1111>过、欠电压<FONT face=黑体 size=3>保护电器?就强调位置吗?</FONT></FONT></FONT><FONT face=黑体 color=#f73809 size=3></P></FONT></DIV>
<P><BR>      有点过了,为什么要加过、欠电压保护呢?而且单单住宅有这样高的要求,难道住宅就比其他场所更重要,要求更高?不知规范编制者是从哪个角度考虑做出这条规定的。</P>
<P>      以后出图要注意了,别忘了查查样本,把这两个附件模块加上去,否则就违反条文了。</P>
<P>    <STRONG> <FONT color=#000000>有一个疑问,这里的过电压保护概念不明确,要知道过电压包括工频过电压和瞬态冲击过电压,二者的保护措施和原理是不同的,一般断路器的过电压保护模块是用来保护工频过电压的,一般设定高于280V即切断电源。而由雷电或开关操作引起的冲击过电压是通过电涌保护器来保护的,通过电流泄放抑制过电压来保护设备。不知这里的过电压保护是指那种,抑或是两种都要??<BR></FONT></STRONG></P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-14 00:03 , Processed in 0.065872 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表