账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8844|回复: 5

讨论:电动机直接启动的要素

[复制链接]
     
发表于 2008-3-4 18:00:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>我先开个头:</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">电机能否直接启动取决于如下因素: <BR>1、电机自身要允许直接启动;2、所带动的机械设备能承受直接启动时的冲击转矩。3、电动机直接启动时所造成的电网电压下降不致影响电网上其他设备的正常运行。一般情况下要求经常启动的电动机引起的电网压降不大于10%;不经常启动的电动机不大于15%;当能保证生产机械要求的启动转矩,且在网络中引起的电压波动不致破坏其他电气设备工作时,电动机引起的电网压降允许为20%或更大些;由一台变压器供电给许多不同特性的负载,而有些负载要求电压变动小时,则允许直接启动的异步电动机的功率就要小些。4、电动机启动不过于频繁。因为频繁启动会给同一电网上的其他负载带来较大影响。 <BR>电动机能否直接启动应综合考虑以上因素。 <BR>a、一般来讲,不经常启动时,电动机功率应不大于变电所变压器容量的30%,经常启动为20%(均为不考虑其他负载影响); <BR>b、对于6(10)/0。4KV 变压器允许直接启动的电动机最大功率按下列数据选择: <BR>1、变压器供电的其他负载=0.5变压器容量;功率因素=0.7;按下列组合选择(前一数据为变压器容量,后一数据为允许电动机直接启动的最大功率) <BR>启动允许压降=10%时: <BR>100/22;200/45;365/90;630/132;800/160;1000/220。 <BR>启动允许压降为15%时:100/30;200/55;365/110;630/200;800/250;1000/280(上述组合均为电动机与变压器低压母线直接相连时的情况) <BR>2、对于其他负载较大时,相应电动机的功率要小,而且应小的幅度应比其他负载增加的幅度大。</P>
     
发表于 2008-3-4 23:01:43 | 显示全部楼层

回复:讨论:电动机直接启动的要素

<P>a、一般来讲,不经常启动时,电动机功率应不大于变电所变压器容量的30%,经常启动为20%(均为不考虑其他负载影响); <BR></P>
<P>我一般按照5%考虑的。因为民用的变压器平时是带负荷正常工作的</P>
     
发表于 2008-3-5 00:55:41 | 显示全部楼层

回复:讨论:电动机直接启动的要素

大哥,你能不能先回答我:星-三角的启动容量怎么计算?
     
发表于 2008-3-5 11:24:30 | 显示全部楼层

回复:讨论:电动机直接启动的要素

<div class="msgheader">QUOTE:</div><div class="msgborder">以下是引用 <b>嘿嘿嘿嘿</b> 在(<i>2008-3-4 23:01:43</i>)的发言<br><p>a、一般来讲,不经常启动时,电动机功率应不大于变电所变压器容量的30%,经常启动为20%(均为不考虑其他负载影响); <br></p><p>我一般按照5%考虑的。因为民用的变压器平时是带负荷正常工作的</p></div><br><br>不对,20~30%变压器容量的估算,本身就是考虑到与电动机在同一母线上接有其他对电压降敏感的负荷的情况。
发表于 2008-3-5 14:28:23 | 显示全部楼层

回复:讨论:电动机直接启动的要素

<P>学习学习……</P>
<P>继续</P>
     
发表于 2008-3-5 20:23:42 | 显示全部楼层

回复:讨论:电动机直接启动的要素

<DIV class=quote>以下是引用 <B>贾行家</B></FONT> 在(<I>2008-3-5 11:24:30</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>嘿嘿嘿嘿</B> 在(<I>2008-3-4 23:01:43</I>)的发言<BR>
<P>a、一般来讲,不经常启动时,电动机功率应不大于变电所变压器容量的30%,经常启动为20%(均为不考虑其他负载影响); <BR></P>
<P>我一般按照5%考虑的。因为民用的变压器平时是带负荷正常工作的</P></DIV><BR><BR>不对,20~30%变压器容量的估算,本身就是考虑到与电动机在同一母线上接有其他对电压降敏感的负荷的情况。</DIV>我一般不敢这么选的,不知道行家有何高见?<BR><BR>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-15 06:15 , Processed in 0.068390 second(s), 29 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表